好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

大体积混凝土测温记录表完整版本

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

大 体 积 混 凝 土 测 温 记 录 表

一、测温结果应在以下范围中才使砼不易产生裂缝:

? 混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50°C; ? 混凝土浇筑块体的里表温差不宜大于25°C; ? 混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0°C/d; ? 混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20°C。

二、根据混凝土浇注时温度变化的特点,系统设备作以下配置,一台DM6902数字温度仪一台,K型电偶(NICR-NIAL)传感器。

三、入模测温,每台班不少于2次。配备专职测温人员,按两班考虑,对测温人员要进行培训和技术交底。测温人员要认真负责,按时按孔测温,前3天每2小时测温1次,每昼夜不得少于4次,不得遗漏或弄虚作假。测温记录要填写清楚、整洁,换班时要进行交底。

四、测温工作应连续进行,持续测温及混凝土强度达到时间,经技术部门同意后方可停止测温,一般宜连续监测15天左右。

五、测温时发现温度异常,应及时通知技术部门和项目技术负责人,以便及时采取相应措施。

可编辑word文档

大体积混凝土结构测温记录表

工程名称 砼强度等级 砼浇灌日期 测温时间 气温年/月/日 时、分 (℃) 底 2 测温点1 3 4 表 晋合广场 配合比编号 砼浇灌温度(℃) 结构部位 各测点温度(℃) 测温点2 表 中 底 测温点3 表 中 E区域 砼数量(m3) 开始养护温度(℃) 表 中 底 备注 底 测温仪器名称 施工负责人: 技术负责人: 测温员: 计量编号

可编辑word文档

大体积混凝土结构测温记录表

工程名称 砼强度等级 砼浇灌日期 测温时间 气温年/月/日 时、分 (℃) 表 1(北) 中 底 表 2(南) 中 底 表 晋合广场 配合比编号 砼浇灌温度(℃) 结构部位 各测点温度(℃) 中 底 表 中 B区域 砼数量(m3) 开始养护温度(℃) 底 表 中 底 备注 测温仪器名称 施工负责人: 技术负责人: 测温员: 计量编号

可编辑word文档

大体积混凝土结构测温记录表

工程名称 砼强度等级 砼浇灌日期 测温时间 气温年/月/日 时、分 (℃) 表 30 中 底 表 31 中 底 表 晋合广场 配合比编号 砼浇灌温度(℃) 结构部位 各测点温度(℃) 32 中 底 表 33 中 B区域 砼数量(m3) 开始养护温度(℃) 34 底 表 中 底 备注 测温仪器名称 施工负责人: 技术负责人: 测温员: 计量编号

可编辑word文档

大体积混凝土测温记录表完整版本

大体积混凝土测温记录表一、测温结果应在以下范围中才使砼不易产生裂缝:?混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50°C;?混凝土浇筑块体的里表温差不宜大于25°C;?混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0°C/d;?混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20°C。二、根据混凝土浇注时温度变化的特点,系统设备作以下
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2ashg4hk3s4m0xd0pw4b4c2db011w500m6t
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享