1. 电气工程施工工艺及技术保证措施 1)配管埋设穿线

(1)施工采用硬质PVC塑料管必须具有耐热、耐燃、耐冲击,并附有出厂合格证,从外观检查,管壁壁厚均匀一致,无凸棱、凹陷气泡等缺陷。

(2)硬质塑料管的弯曲采用冷弯法,即在弯管时,将相应的弯管弹簧插入管内需煨弯处进行弯曲至所需弧度。

(3)配管前应根据管子每段所需长度进行下料,下料采用生产厂家配套供应的专用截剪器截剪管子,截剪时要保证切口平整、光滑。

(4)管与管的连接采用套接法,即用比连接管管径大一级的塑料管做套管,长度为连接管内径的1.5-3倍,接涂好胶合剂的连接管从两端插入套管内,要求套接紧密牢固,连接对口处在套管中心。

(5)管子沿墙暗敷设,需在未砌筑墙体前,预先把管子与各种器具、盆预装好,在砌筑的过程中埋入,要求所有埋设的管子不能有外露现象,埋入墙内的管子离表面的最小净距不得小于15mm,管与盒周围应用砌筑砂浆固定牢。

(6)管与盒(箱)的连接,采用把管弯成90度曲弯在后面入盒,连接时掌握好入盒长度,为控制住墙内管入盒的长度,在管口处相对应的两侧适当部位用锯条开口,然后用穿线钢丝煨制长环可防止管口在盒内回缩,脱出盒出。

(7)现浇楼板内管子敷设时,管路应沿最近的路径敷设,当板内管子面并列敷设时,管子间距不得小于25mm,以确保周围混凝土包裹严密。并且管路要尽量不交叉。若必须交叉时,两根管子的外径之和至少要比板的厚度小40mm,以免影响钢筋网的布置和楼板的强度。

(8)配管不应在承重墙体上留槽及大面积剔槽,特别是水平方

向留剔槽影响更大,当需在其竖向留槽时,其长度不宜超过300mm。

(9)管内穿线采用钢丝做引线,头部弯成封闭的圆圈状,把钢丝由管端逐渐的送入管中,直至另一端露出头为止。

(10)放线时采用放线架以确保导线不扭结,不出背扣,当管内所穿导线数量为2-3根时,可将导线端头插入引线钢丝端部圈内再折回打扣,然后拉入管内。

(11)穿入管内的导线不得有接头,导线的绝缘层不得损坏,导线也不得扭结,穿线时最好两人同时操作,即一人在一端拉钢丝引线,另一个在一端把所有电线紧捏成一束送入管内。

(12)质量要求

①硬质PVC塑料管品种、规格、质量符合设计要求和施工规范规定。

②管子敷设连接紧密,管口光滑,暗配管保护层大于15mm,盒设置正确,固定可靠,管子进入盒处顺直,在盒内露出长度小于5mm。 2) 照明器具安装

(1)安装3kg以下的吸顶灯,应先把木台固定在预留木砖厂,也可用膨胀螺栓固定。超过3kg的吸顶灯,应把灯具直接固定在预埋螺栓上,或用膨胀螺栓固定。

(2)安装有木台的吸顶灯,在确定好的灯位处,首先将导线由木台的出线孔穿出,再根据结构的不同,采用不同的方法安装。 3) 灯具开关安装

(1)灯具开关的安装位置要求便于操作,按照设计图纸要求照明开关安装高度为共中心距地面1.3m。灯开关在门旁时距门框边为0.15-0.2m。

(2)开关接线时,需仔细辨认识别导线,导线分色应正确,并严格做到开关控制,上合下断电源相线,使开关断开后灯具上不带电。

4)插座安装

(1)依据设计施工图的规定,电视插座距地面1.2m,电话插座距地面0.3m,厕卫插座距地面1.5m,非宿舍安全插座距地面0.3m。

(2)插座是长期带电的电器,是线路中最容易发生故障的地方,插座的接线孔都有一定的排列位置,不能接错,插座接线时,应仔细地辩认识别盒内分色导线,正确的与插座进行连接。面对插座单相双孔插座在垂直排列时,上孔接相线,下孔接零线;水平排列时,右孔接相线,左孔接零线。单相三孔插座,上孔接保护接地线,右孔接相线,左孔接工作零线;安装三相四孔插座,保护接地线在正上方,下孔从左侧处开始分别接地三个相线上,相序做到排列一致。 5)配电箱安装

(1)配电箱为暗装,安装前要求核对预留孔位置,检查预留孔是否按要求抹灰,预埋管是否通顺。

(2)塑料管与配电箱的连接连接使用配套供应的锁紧螺母进行连接,即先把连接管端部结合面涂好专用胶粘剂,插入到管接头中,用管接头同箱体的敲落孔进行连接。连接时要求做到:一管一孔顺直入箱,露出长度小于5mm,管孔吻合,不用的敲落孔不敲落,箱体与配管连接处不得开长孔和用电、气焊开孔。

(3)安装好箱体后清除箱体内杂物,并整理好配管内的电源和负荷导线,引入线应留有适当余量,以便检修。整理好的导线穿过盘面一一对应与器具或端子等连接,要求安装时盘面上接线应整齐美观。安全可靠。 6) 防雷接地施工

防雷接地安装工艺流程见下图所示

挖接地沟 接地体制作安装 接地母线敷设 施工准备

(1)避雷带(网)及其引下线利用结构作引下线闭合成网,连接符合规范要求。

(2)埋入地下接地母线需涂沥青漆两遍。 12.7.3 防雷装置安装

(1)防雷接地、保护接地及工作接地共用一个接地装置,利用建筑物内结构基础和地梁钢筋作自然接地体,地梁钢筋及结构底板钢筋(至少二根φ16)作接地连接线。

(2)屋顶避雷带暗敷在女儿墙上,利用结构柱内钢筋(至少二根φ16)作引下线,其引下线的上部(屋顶上)应与接闪器焊接,下部与基础钢筋焊接。

(3)利用建筑物钢筋做引下线,需配合土建按设计要求找出全部钢筋位置,用油漆作好标记,保证每层钢筋上下进行贯通性连接。上部与接闪器相连的钢筋必须焊接,焊接长度不得小于钢筋直径的6倍,并在两面进行焊接。

(4)在结构柱上+0.8m处预埋连接板,连接板采用-60×6扁钢焊接在与自然接地体焊接的结构柱内钢筋上,供测试接地电阻用,要求其接地电阻实测值不得大于1Ω。 质量要求

(1)本工程电气安装必须符合《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)》的规定要求。

引下线敷设 避雷带支座制作 接地电阻测试 避雷带敷设安装 引下线预埋 (2)防雷及接地装置的材料质量符合设计要求,接地装置测得的接地电阻值符合设计要求。

(3)接至电气设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地(接零)的分支线直接与接地干线相边,严禁串联连接。

(4)避雷带(网)安装位置正确,固定牢靠,防腐良好。 (5)引下线安装数量和材质的规格符合设计要求,引下线施工正确,连接完好。

(6)接地(接零)线敷设平直、牢固,固定点间距均匀,焊接连接的焊缝平整,焊缝饱满,无明显气孔,咬肉等缺陷,螺栓连接紧密牢固。

(7)接地体安装位置正确,连接牢固,接地体埋设深度距地面不小于0.6m。