采用打夯机分层进行夯实。
(3) 墩身施工
墩身采用拼装圆柱形钢模板,周围加宽设工作平台。模板的提升安装采用吊车。墩身钢筋笼绑扎焊接严格按图纸进行验收合格,用吊车运到现场就位,与基础预留筋按设计要求焊接就绪。砼采用吊装运送至高度入模,插入式振捣器捣实,注意砼分层浇筑厚度不得大于30cm和模板边角及接头处的浇筑捣实,保证墩身砼外光内实。
(4) 墩、台帽施工
盖梁(挡块、垫石)的砼施工采用一次性浇筑成型,当砼浇至钢筋骨架顶时,按设计要求的位置和高程,将预制好的钢筋网铺在上面,再浇筑砼,后用平板振动器振实,严格控制标高,和注意防震锚栓孔的预留和保护。盖梁模板采用装配式钢模板,底模用钢排架或侧贝雷架支撑,钢筋绑扎成型后吊上底模,再安装钢侧模,侧模板用拉杆固定,模板周围加宽设置工作平台。砼由吊运送入模,插入式振捣器振捣,先浇筑悬臂部分,而后在墩柱顶面合笼。浇筑完成后,覆盖土工布养生。
(5) 梁体预制工程
平整预制场地,搭设临时设施,预制场地经过严格、规范地压实成形,制梁台座采用钢筋混凝土台座,预留穿筋孔。台座应设置跨中预拱度。台座数量为T形梁5个,空心板4个。梁体侧模采用定型钢模板(厚度为4mm),边梁模板各一套,中梁模板各一套,空心板内模采用充气胶囊制作。
空心板采用先张法,首先绑扎底板和侧板钢筋。应保证各种预埋件、固定架的位置正确,焊接稳固。张拉台座加千斤顶及横梁长度另加20cm,穿于两端各自的锚具。预应力筋有效长度范围以外部分采用硬塑管套住,进行失效处理。张拉预应力筋采用张拉力和延伸量双控张拉施工,钢绞线的实际伸长值与理论伸长值之间偏差控制在6%以内,并做到边张拉边测伸长值。
混凝土捣固以插入式为主,从两侧同时振捣以防充气橡胶芯模左右移动,并避
—9—
免振捣棒端头接触芯模,出现穿孔漏气现象。用平板式振动器辅助振捣。在梁体锚固区,应加强振捣质量,保证混凝土的密实。浇筑混凝土时设专人负责检查模板、钢筋、胶囊、预埋件等,发现问题及时处理。混凝土强度达到100%时,对称、均匀、分次放松预应力筋钢绞线。然后切割外露钢绞线。封梁头,当封头砂浆初凝后出槽,存梁待架。
T形梁采用后张法,钢筋按图纸加工安装,在底模上放样定位,并严格按设计图纸绑扎操作。为保证钢筋的保护层厚度,可采用绑扎高标号砂浆预制块,对称地沿模板周边每隔1m左右设置。安装完毕后,检查与设计图纸是否一致,并注意有关预埋件如伸缩缝等。模板安装前涂刷脱模剂,采用龙门架吊运进行分段拼装,上下拉杆固定,外侧以倒链拉紧,拼装完成并自检。检查合格后进行行车道板的钢筋安装,并检查。
砼拌和后,采用人工推运铁斗车倒在电动葫芦下的料斗中,吊运直接入模进行浇筑。砼运输与浇筑振捣之间时间尽可能缩短,以减小运输过程中坍落度损失。砼分层连续浇筑,层与层紧密结合,振捣密实,保证T梁砼内实外光。采用附着式振捣器和插入式振捣器,波纹管以下先以φ35振捣捧结合附着式振捣器,插入布点间距30~40cm,插入下层砼5~10cm,对每一振动部位必须振动到该部位砼停止下沉,不再冒气泡、表面呈现平坦、泛浆为止。砼终凝后进行养护,防止表面出现裂纹,采用覆盖草垫或麻袋洒水养护,养护期应在7天以上,并始终保持砼表面湿润。
安装张拉设备时,应使张拉力的作用线与孔道中心线未端的切线重合。油泵给千斤顶供油时,按五组加载过程依次上升油压,采用分级张拉、分级锚固:由于梁长达30m,伸长量大于千斤顶行程。共分级分式为10%、20%、100%、103%、。张拉到规定压力后, 持荷复核伸长值,合格后,千斤顶回油锚固。发现断丝、滑丝按规范要求更换。张拉完毕后,计算实际伸长值与理论伸长值对比,误差在±6%以内,并做好施工原始记录。
(6) 梁体吊装工程
—10—
采用人字扒杆法安装,安装前按设计图纸位置安置橡胶支座,支座务必放置水平,支座面保持干净、平滑,检查梁质量,轨道水平运输,扒杆吊装就位。梁板就位后,梁板两端支座对位,相互密合。安装必须平稳,支点处必须接触严密、稳固。梁板间的接缝填充材料的规格强度应符合设计要求,梁板安装完毕后,再按设计要求使全孔整体化。
(7) 桥面铺装
架梁完成后,进行接缝施工。混凝土表面清理凿毛后,用高压水枪冲洗,进行桥面铺装混凝土施工。混凝土采用防渗混凝土。桥面沿全幅断面一次浇筑至设计厚度,平板振捣器及插入式振捣器捣固。灌筑时要根据设计预留伸缩缝装置预留槽,埋设预埋件。混凝土初凝后按路面结构要求拉毛或压纹。浇筑完成后,覆盖土工布养生。
(8) 其它工程
根据施工现场情况依次进行各项附属工程的操作施工,严格按规范要求进行。 4.涵洞及排水工程 (1) 涵洞
本合同段有钢筋砼盖板涵22座、石拱涵8座,共计30座。因本合同段大部分路段处于耕植地,涵底基础土质较差,地下水位较高,以致达不到地基承载力要求。经四方代表到现场查看后,决定挖除基底淤泥,并换填砂进行处理,经实践效果较好。涵洞工程是整个路基是否能顺利开展的制约工程,本合同段地处山区,由于排水及农田灌溉的需要,涵洞设置数量较多,工作量较大,路基工程开挖后,本部立即加大投入抓紧涵洞施工,按计划保质保量完工,为路基填筑打下良好的基础。
(2) 排水工程
本合同段排水工程包括截水沟、边沟、排水沟、急流槽等施工项目。 按设计图纸准确放样确定开挖线,用人工配合挖掘机开挖。检验标高、轴线、尺寸,基底承载力达到要求时,进行坐浆砌筑。在批准砌筑的基坑内,用坡度板挂
—11—
线,精确确定各边线。砌筑前,清除石块表面泥土等杂质并洒水湿润,砌筑时,石块大面朝下,确保不脱基或直接贴靠,砂浆饱满,分层砌筑,按设计要求做好泄水孔及反滤层、沉降缝,严格按断面尺寸、前后坡面进行施工,砌筑完成后将所有缝隙清理干净,进行勾缝。
5.路基防护工程 (1) 挡土墙及叠砌墙等
严格按设计尺寸现场测量放样,砌体基础承载力与埋置深度符合设计要求,砌筑砂浆符合强度标准,砌筑砂浆饱满,上下层石块相互嵌紧,内外层交丁相错,整体稳定。各结构表面平整、顶面顺直、外形美观,防护砌筑与路基边坡联结顺畅牢固。墙背上填土按路基规范分层填筑透水性材料,防止产生边坡泡水挤胀砌体,以及砌体背后被淘空现象。
(三) 质量管理与控制
1.建立健全质量保证体系和建立相应的质检制度,使每个项目、每道工序、每个环节都有具体的质量负责人和具体的质量管理目标,以保证本工程的施工质量。项目经理为项目工程质量第一责任人,项目部设专职质检员,每个施工队也按要求配备专职质检员,实行项目部、施工队、施工班组三级质量控制,严格把好质量关。
2.经理部设工地试验室,负责全标段的试验检测工作。各队设专职试验人员,具体负责各路段的试验工作,经理部工地试验室明确各级试验人员的职责范围、管理权限,并具体指导和管理试验工作。充分利用试验室配备的先进设备对成品、半成品和原材料严格检验控制,确保材料质量合格、资料齐全、试验数据准确;同时加强现场抽检力度,采取有效的试验检测手段,以确保工程质量。
3.建立健全内部检查制度,实行施工技术部门管理、质量检查部门监控的监管分立体制,立足自检自控,杜绝质量事故及隐患的发生,确保创优目标实现。将现场质检工程师“一次检查合格率”作为考核指标,提高工程检查的严肃性,确保
—12—
工程质量。
4.加强工序质量控制,严格按有关质量保证模式组织生产,制定各工序、各环节的操作标准、工艺标准和检查标准等质量控制措施,对工序标准的执行情况做出记录,使各工序衔接有序,质量保证。对隐蔽工程、重点部位、关键工序安排现场技术人员全过程指导施工,确保施工质量。同时与建设、监理、设计单位密切配合,认真接受监理工程师现场监督,实现“四位一体”联合创优的质量工作格局。
5.加强施工技术管理,坚持技术复核制,采取有效的技术管理手段提高工程质量。经理部设精测队,负责本标段的控制测量布网与施工阶段复测工作。工程技术人员做到施工图纸、技术交底、施工测量,及时、准确、无误;实行技术交底复核签字制度,所有图纸交底、测量放样资料必须由技术主管审核签字后方能交付施工;各项资料保存完好,以备核查。对收到的设计文件,开工前总工程师组织有关技术人员进行会审,对存在的疑问及时与设计部门联系解决。
6.为确保建设项目档案的完整、准确及有效利用,严格按《xx省xx公路建设项目档案管理办法》对项目档案进行收集与整理,及时完成各工序的有关质量资料,做好现场签证工作,保证各种质量保证资料完整、齐全,以便验收及归档。
(四) 合同管理
1.工程变更
(1)本合同段自施工以来,进行了三段改线,第一段改线施工桩号为K2+625.98至K3+560,将原路线往右侧偏移,使线型更直顺,视线更好。移线后减短里程48.91米。第二段改线施工桩号为K7+152.85至K8+030,该段属xx加宽段,原设计路线靠左侧,接近民房,将路线往右侧移3米,使公路与民房保持一段距离,更为安全。移线后减短里程0.411米。第三段改线施工桩号为K9+565.229至K10+150.087,由于该段线路靠近小学,为确生安全,将路线往右侧移,移线后减短里程1.539米。
(2) 本合同段xx中桥旧桥为1 孔20米石拱桥,原设计旧桥拱圈不拆除,但考虑到桥型美观和减轻桥台荷载,将旧拱圈拆除。桥台基础在开挖后发现与设计不一