6.4 电缆终端
6.4.1 检查电缆标识是否齐全、完好。箱内电缆走向应按相对标号原则准确标识,并与箱体回路图相对应。
6.4.2 宜采用硅橡胶绝缘、全冷缩电缆绝缘附件;欧式电缆插接头应为绝缘型屏蔽型。电缆头无破损、烧伤和放电痕迹。清扫绝缘表面,紧固松动的连接端子。
欧式电缆附件 全冷缩电缆附件
严禁使用应力锥为半导体材料的直通型屏蔽型欧式电缆终端头
直通型屏蔽型剖面
绝缘型屏蔽型剖面
注:直通屏蔽型和绝缘屏蔽型可分离连接器主要区别在于应力锥是否绝缘,直通型电缆头的应力锥外层为半导体,绝缘型电缆头应力锥外层为
第 6 页 共 7 页
太原维管处供电筹备组
绝缘材质。
6.5 避雷和接地装置
6.5.1电缆分支箱的箱体应设专用接地导体,接地导体上设有与接地网相连的固定连接端子,并应有明显的接地标志。
6.5.2接地端子用铜质螺栓直径不小于12mm。在通过额定短路电流时,接地铜排的截面应满足电流密度不大于200A/mm2,且截面不小于100 mm2。
6.5.3 接地体无锈蚀,箱外连线使用钢绞线时无锈蚀和断股。对不合格的钢接地体进行除锈防腐,更换锈蚀断股的连接绞线。
6.5.4 测量接地电阻不大于10欧。 7.注意事项
7.1 明确检修地点,防误登、误攀。
7.2 做好安全防护,防止带电开启柜门、带电挂接地线,防止感应电伤害。
7.3 防止误操作、防止带负荷操作隔离开关 7.4 检修操作时不可用力过猛导致机构变形或损坏
箱内铜材质接地端子接地线状态良好,连接可靠。 箱外钢接地状态良好,连接可靠;明敷接地线应涂黑色。 第 7 页 共 7 页