第10章 10KV电缆分支箱检修作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

太原维管处供电筹备组

10KV电缆分支箱检修作业指导书

1.目的

检查设备状态,处理缺陷,提高运行可靠性。 2.范围

适用于10KV电缆分支箱检修。 3.岗位职责 人员安排 现场负责人 作业人员 现场防护 数量 1 1 1 职责 负责现场协调、指挥 负责检修作业 现场防护 4.作业准备

2500V兆欧作业 表1块 工具 5m钢卷尺1双头呆扳手1接地电阻表1/0.05*10mm塞钢直尺1把 块 尺1把 套 把 鼠型油壶1个 扁毛刷2支 木槌2个 5.材料准备

作业材料 第 1 页 共 7 页

太原维管处供电筹备组

0#砂布 电力复合脂2瓶 钙基脂 零配件(螺栓、螺母、垫片、开口销等) 润滑油1桶 防锈漆1桶 黑油漆1桶 螺栓松动剂1包皮布若干 瓶 6.检修流程

操作人员:负责检修和操作。

辅助人员:负责辅助检修、清扫箱体、检修接地装置等。 6.1 箱体外壳和基础

6.1.1 箱体外壳防护层无锈斑,无损伤痕迹。对锈斑和防护漆脱落进行除锈防腐,撞伤和凹陷痕迹应分析查找原因,金属箱体停电后由箱内使用木槌敲平箱体。

6.1.2 箱体垂直于地面,防雨檐完好,无雨水进入的可能。箱体倾斜时应检查基础,基础塌陷不影响设备参数和运行时应使用砼基础或片石基础加固;影响设备运行则应考虑迁移。

第 2 页 共 7 页

太原维管处供电筹备组

自然通风口无杂物遮挡 箱体清洁、平整,无损伤。 自然通风口无杂物遮挡,通风网栅完好。 箱体基础、电缆井盖均高于地面,防止雨水进入。

6.1.3 开关箱与基坑密封良好,基坑内无积水,电缆进出管(沟)口封堵良好,通风窗网栅完好。

6.1.4 箱体有足够的自然通风口和隔热措施,防止产生污秽、减少产生凝露。清理堵塞或高于通风口的杂物,使箱体满足自然散热条件。

6.1.5 箱门密封、锁闭良好。 6.2 安全标识

6.2.1 箱门外应有醒目的有电标识或带电显示装置。

6.2.2 负荷开关开断型在箱门上应有清晰醒目的操作流程和注意事项;隔离开关开断型在箱门上应有禁止带负荷操作的醒目标识。

6.2.3 有清晰醒目的回路标识。

第 3 页 共 7 页