三、材料投入计划及保证措施
1、工程用材料投入计划,分工程用材料和周转工具材料投入计划,提前联系材料,合理安排进退场时间。
2、材料投入计划保证措施:
1)做好市场调查,从中选择几个生产管理好、质量可靠稳定的厂家,作为待定的供销商,建立质量档案,并进行质量比较,从中选择最优厂家,作为合格供应商,建立供货关系。
2)建立供货商档案,随时对材料进行抽样,保证供销商所提供的产品均为合格,否则应重新认定合格的供销商。
3)原材料进场必须“二证”齐全,包括产品合格证和供应商资格合格证。
4)原材料进场后应按指定地点整齐码放,并挂标牌标识,标明型号、进场日期、检验日期、经手人等,实现原材料质量的有效追溯。
序号 1 2 3 材料名称 碎砖、碎石 预应力管桩 预应力管桩 型号规格 碾压 φ500*125AB φ500*100AB 单位 M3 m m 数量 3.5万 48630 5625 备注 估算 估算 估算 四、机械设备投入计划 主要施工机械计划:本工程工期紧、压桩工程量大,为提高工作效率,拟投入ZYJ800D、LDZJ850液压履式静力压桩机各一台。同时做好施工机具设备的加工与修配工作,以满足优质、高效的施工生产需要。 1、主要施工机械配备一览,见下表
主 要 施 工 机 械 配 备 一 览
序号 1 2 3 4 5 6 设备名称 挖掘机 铲车 自卸运土车 长螺旋杆钻孔机 静压桩机 送桩器 型号规格 XC330 50 20t 800t φ500 数量 4 2 12 2 2 10 使用部位 软土层换填 软土层换填 软土层换填 引孔、压桩 7 8 9 10 11 12 13 汽车吊 混凝土搅拌机 气体保护焊机 潜水泵 水准仪 全站仪 经纬仪 YQ-25 JXC-400 GP MIG 2210 5m3 DZS3-1 BF-802C J2-2/JZJDA 2 2 8 10 3 1 2 吊桩 零星搅拌 焊接 场区抽排水 测量放线、施工监测 2、施工机械的使用及管理 (1)开工前由设备科编制详细的设备进场计划,报主管经理批准后,负责组织设备的进场、安装、调试。如果在施工过程当中发生变化,及时反馈到公司,由公司动力部根据需要对设备进行调整,绝不影响工程施工。
(2)施工机械管理措施
① 按ISO9002质量体系《程序文件》之《设备管理程序》的要求,确保施工现场机械设备始终处于受控状态,满足工程进度和质量的要求。
所有进场的机械设备在使用前必须经公司动力部审验,合格后领取准用证方可使用,防止不合格(或未检修)设备进入施工现场。
② 机械保养好坏是其能否正常运转的保障。因此,所有机械设备进场后,应严格按照使用说明及机械设备安拆使用操作规程进行检查、就位、调试,需要做设备基础的,必须严格按要求做好设备基础。操作人员必须经过岗位培训持证上岗。
③ 设备在使用过程中操作人员应按规定进行保养,定期检修,保证其运转良好,并作好记录。
④ 按照设备使用要求作好防雨、防潮、防雷击工作,并应搭设工作棚(罩),悬挂《设备安全技术操作规程》。
第三部分 关键施工技术、工艺及工程项目
实施的重点、难点分析和解决方案
一、 施工测量 1、总则
本工程的一个重要特点是面积大。为保证建筑物轴线及桩基平面位置的准确性,确保测量工作的高效率、高精度,测量工作严格按《工程测量规范》GB50026—93的要求,遵循先整体,
后局部,先控制、后细部的原则。
为方便建筑物桩基放样工作,本工程采用建筑方格网的平面控制形式,以控制建筑物的各主轴线,并进行严密平差和归化改正工作。
桩基放样采用计算与极坐标测量分开的方法,先计算各根桩的放样数据,经复核无误后,进行现场测量放样工作。使单位测量工作时间缩小到最短,以提高测量精度和速度。
2、施工测量组织
① 测量人员:本工程的测量工作,将派有丰富经验的测量人员负责该工程的施工测量工作。 ② 测量设备:根据本工程特点和精度要求,平面控制和建筑物放样采用全站仪,轴线投测采用经纬仪,同时还配备计算机和相应的软件来进行数据处理,以求高效、准确地进行测量工作,确保工程质量。
主 要 测 量 设 备 及 软 件
设备名称 全站仪 型号 BF-802C DZS3-1 J2-2/JZJDA 50m 5km 数量 1 3 2 2把 5个 精度等级 用 途 平面控制、建筑物定位和桩基放样用 标高控制 桩基放线用 通讯联系用 水准仪 经纬仪 钢 卷 尺 对 讲 机 3、测量控制 (1)平面控制
为体现城市规划的整体统一性,本工程的建筑方格网必须与城市控制网联测。为保证建筑物位置的准确性,控制点的联测采用微三角形法(见图1);同时测定三角形的三个角度,然后进行角度平差后确定场区内待定点P的平面坐标,作为建立建筑方格网的依据。
图1中P点为待定点,A、B点为城市控制点。
根据建筑物设计坐标计算建筑方格网各网点的平面坐标,依据建筑方格网点和P点的坐标进行
坐标反算,求出各方格网点的放样数据,采用支导线或极坐标法在现场初步定出各方格网点,然后埋设永久性砼预制桩。绘制点标记。 (2)建筑方格网的精测和归化改正 ① 外业观测
等埋点稳定后(一般在埋点后7天),对建筑方格网进行观测,精度等级按国家一级导线的要求进行。角度采用测回法和方向法观测两测回,距离采用对向观测,取四次平均数。 ② 内业计算
先对外业成果进行检校无误后,利用网平差软件进行严密平差,计算各网点的坐标。与理论计算值进行比较,求出改正值。在现场进行归化改正。通过归化改正后,对建筑方格网重新进行观测、归化改正,直至最弱点归化改正值少于1cm为止。 (3)高程控制
① 水准点的测设采用三等闭合水准线路,往返观测,并在联测的基础上统一平差计算。 ② 三等水准测量的主要技术要求: 前后视距≤60m,前后视距差≤3m,全长累计视距差≤5m,闭合差fh≤12√L(L为水准路线长度,单位km),每千米高差全中误差≤6mm。进而求得各水准点高程,达到对整个施工场地的高程控制。
③ 水准点选在坚实稳固、不受施工过程影响的地方,且便于寻找、保留和引用。
④ 埋设水准点要用混凝土浇筑加固,钢筋头磨成半球形且略低于地面,上部用木板或其它板加盖保护,埋设至少7天方可测设。
⑤ 所有的点统一编号,测设完毕将其成果与编号标注在板盖上,以便于施工引用。
二、引孔工艺
1、本工程投入2台长螺旋钻机,钻杆直径400mm,负责引孔作业,2台800T静压桩机进行φ500管桩施工。
2、长螺旋钻机引孔施工方法
(1)施工前,严格按图纸放设基准点、控制轴线、轴线、桩位,并用300mm长的ф6钢筋系上红线打入土层内作为桩位标识,或点上白灰,撒出桩外皮轮廓线,以便于对位。轴线桩位经监理复核确认无误后方可施工。
(2)引孔前在桩位标识外7~10米处引两点作为固定点监测其是否偏位,同时设两垂线监测其垂直度,引孔机就位,旋钻引孔至地表面下20米左右位置,回钻退出的同时清理泥浆至场外,然后用小挖掘机将旋钻出的土方回填入引孔内,余土用自卸汽车外运,最后重新对整个场地进行平整,进行二次轴线、桩位放线。 3、压桩工艺
(1)、定位:压桩机就位,管桩吊入压桩机的夹桩器内夹紧,以确保桩的正确定位; (2)、校正桩的垂直度:当桩尖进入土层500mm后,用两台夹角成90°的经纬仪或吊垂线调整桩机桩架处于垂直位置,然后再调整首节桩的垂直度(经纬仪一般架设在距桩机15m以外),使桩架与桩身保持平行,其精度误差小于桩长的1%(首节管桩插入地面时的垂直度偏差不得超过0.5%),即可打桩,并在打桩过程中进行跟踪监测,指挥桩架保持其精度。如果超差,必须及时调整,但需保证桩身不裂。
(3)、压桩:夹桩器夹紧桩身,启动压桩油缸,使桩慢慢压入土中。在压桩时,如进入含卵
石砾砂层应当加快压桩速度,以保证桩尖有一定的穿透能力;本工程送桩施工应符合下列要求: 当桩顶被压至地面需送桩时,应测出桩的垂直度并检查桩头质量,合格后立即送桩,压送作业应连续进行; (4)、接(驳)桩
① 采用焊接接桩法:管桩的接长可采用桩端头板沿圆周坡口槽焊接,下节桩桩头须设导向
箍,上下节桩段偏差不宜大于2mm。焊接前应先确认管桩接头是否合格, 上下端板应清理干净, 坡口处应刷至露出金属光泽,油污铁锈清除干净。焊接前先在坡口圆周对称点焊4~6点,接头的焊缝宜为三层, 每层焊缝的接头应错开,焊缝厚度6mm,焊缝须饱满,不得出现夹渣或气孔等缺陷,焊剂采用1.2mm的CO2气体保护焊丝。施焊完毕须自然冷却8分钟后方可后方可继续施压。严禁用水冷却或焊好后立即沉桩。管桩接桩处外露法兰盘和金属构件均应涂刷油漆或沥青防腐。
② 下节桩施工压后露出地面0.5~1.0m时即可接桩,并注意避免桩尖在砂层中进行接桩。
接桩时,上下桩节中心偏差≤2mm,节点弯曲矢高不得大于桩长的0.1%,且不得大于20mm;