好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(完整版)电流互感器伏安特性试验

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电流互感器伏安特性试验

阿德

一 试验目的

CT伏安特性是指电流互感器一次侧开路,二次侧励磁电流与所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,因此也叫励磁特性。试验的主要目的是检查互感器的铁芯质量,通过鉴别磁化曲线的饱和程度,计算10%误差曲线,并用以判断互感器的二次绕组有无匝间短路。 二 试验方法

试验接线如图所示: SVERKER650

二次

接线比较复杂,因为一般的电流互感器电流加到额定值时,电压已达400V以上,单用调压器无法升到试验电压,所以还必须再接一个升压变(其高压侧输出电流需大于或等于电流互感器二次侧额定电流)升压和一个PT读取电压。(如果有FLUKE87型万用表,由于其可测最高交流电压为4000V,可用它直接读取电压而无需另接PT。)

试验前应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除。试验时,一次侧开路,从电流互感器本体二次侧施加电压,可预先选取几个电流点,逐点读取相应电压值。通入的电流或电压以不超过制造厂技术条件的规定为准。当电压稍微增加一点而电流增大很多时,说明铁芯已接近饱和,应极其缓慢地升压或停止试验。试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。 三 注意事项

1.电流互感器的伏安特性试验,只对继电保护有要求的二次绕组进行。

2.测得的伏安特性曲线与过去或出厂的伏安特性曲线比较,电压不应有显著降低。若有显著降低,应检查二次绕组是否存在匝间短路。当有匝间短路时,其曲线开始部分电流较正常的略低,如图中曲线2、3所示(指保护CT有匝间短路,曲线2为短路1匝,曲线3为短路2匝),因此,在进行测试时,在开始部分应多测几点。 3.电流表宜采用内接法。

4.为使测量准确,可先对电流互感器进行退磁,即先升至额定电流值,再降到0,然后逐点升压。 四 典型U-I特性曲线

相关主题:

1. 用交流注流法测量电流互感器极性

2. 慎用自耦变直接给电柜内回路加电流(电压)量

3.电流互感器铁芯剩磁的影响与如何使退磁

慎用自耦变直接给电柜内回路加电流(电压)量

阿德

在现场进行装置试验时,可能由于试验设备欠缺、条件有限,需要用自耦变进行各种试验,此时一定切记将所加量的回路中的接地线断开或在自耦变后串接隔离变压器;否则,可能造成交流220V短路,损坏试验设备。 原因解释

可能碰到的错误接线方式:

坛子岭变电站2B(1B)主变压器高压侧方向过流回路无电流

2004年2月19日

?

? 现象

在坛子岭变电站2#主变压器(2B)35kv高压侧后备保护(SEL351A)装置上,显示高压侧一次电流为0,但现场该变压器高压侧实际有20A负荷。高压侧方向过流、差动保护配置简图见图1所示。

进线1 进线2 300 35kv

31 32

35kv开关柜 2k 4k

方向过流 Y Y 1B 2B 差动 △ △ 10kv开关柜

10kv

?

? 电气回路检查

出线 出线

图1. 坛子岭变电站主变部分保护配置简图

Ⅰ步. 用钳型电流表测量进入2#主变压器保护柜内SEL351装置的高压侧CT二次电流,发现电流皆很小(数毫安),经CT变比换算,发现与实际运行工况不符;

主变压器保护柜高压侧CT引自35kv高压开关柜(32DL)内的CT端子,并检查这组电流端子,并未发现CT二次回路开路或短路的情况; II步. 检查回路,确定2#

III步.打开35kv开关柜后板,进入柜内检查CT本体,发现CT有四个二次绕组,如图2所示。其中绕组2用于变压器的差动保护,绕组4用于变压器的高压侧方向

过流保护,绕组1、3皆引出至柜内端子排上,在端子排上检查绕组2、4接线正确,但绕组1、3的a、b、c三相却呈开路状态,被施工单位搁置在一边未管,问题就在于此了。(真是阴差阳错,叫人啼笑皆非。)

(完整版)电流互感器伏安特性试验

电流互感器伏安特性试验阿德一试验目的CT伏安特性是指电流互感器一次侧开路,二次侧励磁电流与所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,因此也叫励磁特性。试验的主要目的是检查互感器的铁芯质量,通过鉴别磁化曲线的饱和程度,计算10%误差曲线,并用以判断互感器的二次绕组有无匝间短路。二试验方法
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2ailf2wvm92nsft0iuth97tl37kv1k00rbn
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享