真题是指导我们备考的方向 2017年一级注册消防工程师考试真题
《消防安全技术实务》
2017年消防工程师《技术实务》真题及解析 一、单项选择题(共80题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.关于火灾探测器的说法,正确的是( ) A.点型感温探测器是不可复位探测器
B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器
C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 答案:C
解析:参见教材276-277页。A火灾探测器根据其是否具有复位功能,分为可复位探测器和不可复位探测器两种。B火灾探测器根据其监视范围的不同,分为点型火灾探测器和线型火灾探测器。D剩余电流式电气火灾监控探测器属于特殊类型的火灾探测器。
2.关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是() A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室
D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 答案:D
解析:参见教材303页。主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。
3.关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是( )
A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发原件
B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统
D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求,主电源可不采用消防电源
答案:B
解析:参见教材279页。A在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括火灾探测 器和手动火灾报警按钮。火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。C火灾自动报警系统由火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及电气火灾监控系统组成。D火灾自动报警系统属于消防用电设备,其主电源应当采用消防电源,备用电源可采用蓄电池。
4.下列场所中,不宜选择感烟探测器的是()
A.汽车库 B.计算机房 C.发电机房 D.电梯机房 答案:C
解析:参见教材284-285页。饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室、商场等;计算机房、通信机房、电影或电视放映室等;楼梯、走道、电梯机房、车库等;书库、档案库等宜采用点型感烟探测器。吸烟室、厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等、需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口内侧不宜安装感烟火灾探测器。
5.某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是() A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足
D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 答案:A
解析:参见教材285页。厨房等不宜安装感烟火灾探测器。
6.下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是() A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料
B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾自动报警系统采用感温探测器 D.设置湿式自动喷水灭火系统 答案:A
解析:参见教材133页柴油发电机应采用丙类柴油作燃料,柴油闪点不应小于60。C。GB 252一2000《轻柴油》规定,10号、5号、0号、一10号和一20号等5个牌号的轻柴油闪点指标为55℃,比原标准闪点指标降低了10℃。柴油机燃油分轻柴油和重柴油两类。轻柴油主要用于柴油机车、拖拉机和各种高速柴油机的燃料。重柴油主要作船舶、发电等各种柴油机的燃料,故A错误。
7.下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是() A.礼堂 B.电影院观众厅 C.歌舞厅 D.会议厅 答案:C
解析:参见教材71页。歌舞娱乐放映游艺场所不应设在地下二层及二层以下,设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。
8.下列建筑或场所中,可不设置室外消火栓的是() A.用于消防救援和消防车停靠的屋面上 B.高层民用建筑
C.3层居住区,居住人数小于等于500人
D.耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于3000m3的戊类厂房 答案:D
解析:参见教材177页。耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于3000m3的戊类厂房;或居住区人数不超过500人,且建筑物层数不超过两层的居住区,可不设室外消防给水系统。
9.建筑物的耐火等级由建筑主要构件的()决定
A.燃烧性能 B.耐火等级 C.燃烧性能和耐火极限 D.结构类型 答案:C 解析:参见教材58页。建筑物的耐火等级由建筑主要构件的燃烧性能和耐火极限决定的。
10.在标准耐火试验条件下对4组承重墙试件进行耐火极限测定,实验结果如下表所示,表中数据正确的试验序号是()
序号 承载能力(MIN) 完整性(MIN) 隔热性(MIN) 1 130 120 115 2 130 135 115 3 115 120 120 4 115 115 120 A.序号2 B.序号1 C.序号3 D.序号4 答案:B 解析:参见教材57页。承载能力是承重或非承重建筑构件在一定时间内抵抗垮塌的能力,所以说承载能力的时间应该是最长的,只能有B中序号1正确。
《建筑构件耐火试验方法 第1部分:通用要求》GB/T9978.1-2008 12.1 耐火极限
试件的耐火极限是指满足相应耐火性能判定准则的试件。 12.2 判定标准
12.2.1隔热性和完整性对应承载能力
如果试件的“承载能力”已不符合要求,则将自动认为试件的“隔热性”和“完整性”不符合要求。
12.2.2 隔热性对应完整性
如果试件的“完整性”已不符合要求,则将自动认为试件的“隔热性”不符合要求。
11.关于疏散楼梯间设置的做法,错误的是()
A.2层展览建筑无自然通风条件的封闭楼梯间,在楼梯间直接设置机械加压送风系统
B.与高层办公主体建筑之间设置防火墙的商业裙房,其疏散楼梯件采用封闭楼梯间
C.建筑高度为33m的住宅建筑,户门均采用乙级防火门,其疏散楼梯间采用敞开楼梯间
D.建筑高度为32m,标准层建筑面积为1500m2的电信楼,其疏散楼梯间采用封闭楼梯间
答案:D
解析:参见教材98页。D是一类高层公共建筑应设置防烟楼梯间。
12.采用泡沫灭火系统保护酒精储罐,应选用() A.抗溶泡沫液 B.水成膜泡沫液 C.氟蛋白泡沫液 D.蛋白泡沫液 答案:A
解析:参见教材249页。酒精属于水溶性液体火灾必须选用抗溶性泡沫液。
13.下列建筑或场所中,可不设置室内消火栓的是() A.占地面积500m2的丙类仓库 B.粮食仓库
C.高层公共建筑
D.建筑体积5000m3,耐火等级三级的丁类厂房 答案:B
解析:参见教材179页。1) 耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层或多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m3的丁类厂房和建筑体积不大于5000m3的戊类厂房(仓库);
2)粮食仓库、金库、远离城镇并无人值班的独立建筑可不设置室内消火栓; 3)存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物;
4)室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m3的其他建筑;
14.关于灭火器配置计算修正系数的说法,错误的是() A.同时设置室内消火栓系统、灭火系统和火灾自动报警系统时,修正系数为0.3 B.仅设室内消火栓系统时,修正系数为0.9 C.仅设有灭火系统时,修正系数为0.7
D.同时设置室内消火栓系统和灭火系统时,修正系数为0.5 答案:A
解析:参见教材362页。A应为0.5。
15.室外消火栓距建筑物外墙不宜小于() A. 2.0 B.3.0 C.6.0 D.5.0 答案:D
解析:参见教材178页。
16.大学生集体宿舍楼疏散走道内设置的疏散照明,其地面水平照度不应低于()1X
A.3.0 B.1.0 C.5.0 D.10.0 答案:A 解析:参见教材102页。建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定: 1) 对于疏散走道,不应低于1.0lx。
2) 对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx。
3) 对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx。
17.灭火器组件不包括()
A.筒体阀门 B.压力开关 C.压力表、保险销 D.虹吸管、密封阀 答案:B
解析:参见教材353页。灭火器由筒体、阀门、灭火剂、保险销、虹吸管、密封圈和压力指示器(二氧化碳灭火器除外)等组成。
18.下列建筑防爆措施中,不属于预防性措施的是() A.生产过程中尽量不用具有爆炸性危险的可燃物质 B.消除静电火花
C.设置可燃气体浓度报警装置 D.设置泄压构件 答案:D
解析:参见教材113页。预防性技术措施 (1).排除能引起爆炸的各类可燃物质
1)在生产过程中尽量不用或少用具有爆炸危险的各类可燃物质; 2)生产设备应尽可能保持密闭状态,防止“跑、冒、滴、漏”; 3)加强通风除尘;
4)预防燃气泄漏,设置可燃气体浓度报警装置; 5)利用惰性介质进行保护。
(2). 消除或控制能引起爆炸的各种火源 1)防止撞击、摩擦产生火花; 2)防止高温表面成为点火源; 3)防止日光照射; 4)防止电气火灾;