近些年来,大剧院、音乐厅、会展中心、候机楼、体育馆、宾馆、写字楼的中庭、大卖场、图书馆、科技馆、仓库……等建筑或场所在国内大中城市的大量兴建,而这一类建筑都有一个共同建筑特点,具有净空高大的室内大空间。大空间场所是指民用和工业建筑物内净空高度大于8m,仓库建筑物内净空高度大于12m的场所。

为了满足高大空间自动喷水的要求,我国科技人员独自研制开发的一种全新的喷水灭火系统,大空间智能型主动喷水灭火系统,由智能型灭火装置(大空间智能灭火装置;自动扫描射水灭火装置;自动扫描射水高空水炮灭火装置)、信号阀组、水流指示器等组件以及管道、供水设施等组成,能在发生火灾时自动探测着火部位并主动喷水的灭火系统。该系统是一种集红外传感技术、计算机技术、信号处理技术和通信技术于一体,可主动完成探测火灾、判定火源、启动系统、射水灭火、持续喷水和停止射水等全过程的控制装置。对于发现火灾、扑灭早期火灾,比普通的湿式自动喷水灭火系统具有不可比拟的优越性。 近几年来,该装置在国内外已建成或在建中的会展中心、机场、大型商场等多项大空间建筑消防设计中已有应用。

共安智能科技有限公司http://www.szgazn119.com/

一、系统分类

根据智能型灭火装置的不同可分为:大空间智能灭火装置、自动扫描射水灭火装置、自动扫描射水高空水炮灭火装置等三种。 大空间智能灭火装置由智能型红外探测组件、大空间大流量喷头和电磁阀组组成。装置能主动探测着火部位并开启喷头喷水灭火,灭火喷水面为圆形,保护半径4~6m、安装高度为6~25m,喷水流量≥5L/s,工作压力0.12~0.25MPa。能主动探测着火部位并开启喷头喷水灭火的智能型自动喷水灭火装置,由智能型红外探测组件、标准型大空间大流量喷头和电磁阀组三部分组成,其中智能型红外探测组件与大空间大流量喷头及电磁阀均为独立设置。

共安智能科技有限公司http://www.szgazn119.com/

自动扫描射水灭火装置由智能型红外探测扫描射水喷头、机械传动装置和电磁阀组组成。其中红外探测、射水喷头和机械传动装置为一体化设置。灭火射水面为扇形,保护半径≤6m,喷水流量2L/s,安装高度2.5~6m,工作压力0.20MPa。装置适用于各种民用建筑,尤其适合于大型商场、停车场、仓库、旅馆、家具城等场所。灭火射水面为一个扇形面的智能型自动扫描射水灭火装置,由智能型红外探测扫描射水喷头(简称扫描射水喷头)、机械传动装置和电磁阀组三大部分组成,其中智能型红外探测组件和射水喷头为一体化设置。 自动扫描射水高空水炮灭火装置由智能型红外探测组件、自动扫描射水高空水炮、机械传动装置和电磁阀组组成,其中智能型红外探测组件,高空水炮和机械传动装置为一体化设置。保护半径≤20m、喷水流量≥5L/s、安装高度为6~20m,工作压力0.60MPa。这种装置射程远、流量大、适合安装在停车场、体育馆、码头、机场、影剧院等场所。灭火射水面为一个矩形面的智能型自动扫描高空水炮灭火装置,由智能型红外探测组件、自动扫描射水高空水炮(简称高空水炮)、机械传动装置和电磁阀组四大部分组成,其中智能型红外探测组件、自动扫描射水高空水炮和机械传动装置为一体化设置。

各种智能型主动喷水系统灭火装置的比较见表7-1。 表7-1 智能型主动喷水系统灭火装置比较表

共安智能科技有限公司http://www.szgazn119.com/

二、系统组成

大空间智能型主动喷水灭火系统是由智能型灭火系统装置、信号阀组、水流指示器等组件以及管道、供水设施等组成。

配置各种智能型灭火装置的大空间智能型主动喷水灭火系统组成示意图参照图7-1、图7-2、图7-3。

图7-1 配置大空间智能灭火装置的 大空间智能型主动喷水灭火系统组成示意图

共安智能科技有限公司http://www.szgazn119.com/

共安智能科技有限公司http://www.szgazn119.com/

图7-2 配置自动扫描射水灭火装置的 大空间智能型主动喷水灭火系统组成示意图

共安智能科技有限公司http://www.szgazn119.com/

图7-3 配置自动扫描射水高空水炮灭火

装置的大空间智能型主动喷水灭火系统组成示意图

共安智能科技有限公司http://www.szgazn119.com/

系统特点

大空间智能型主动喷水灭火系统与传统的采用由感温元件控制的被动灭火方式的闭式自动喷水灭火系统以及手动或人工喷水灭火系统相比,具有以下优点: 1)具有人工智能、可主动探测寻找并早期发现判定火源; 2)可对火源的位置进行定点定位并报警; 3)可主动开启系统定点定位喷水灭火; 4)可迅速扑灭早期火灾;

5)可持续喷水、主动停止喷水并可多次重复启闭;

6)装置射水时反作用压力低,容易悬空固定安装,且适用空间高度范围广(灭火装置安装高度最高可达25米);

7)安装方式灵活,不需贴顶安装,不需集热装置;

8)射水型灭火装置(自动扫描灭火装置及自动扫描射水高空水炮灭火装置)的射水水柱水量集中,扑灭早期火灾效果好;

9)洒水型灭火装置(大空间智能灭火装置)的喷头洒水水滴颗粒大、对火场穿透能力强,不易雾化等;

10)可对保护区域实施全方位连续监视。

该系统尤其适合于空间高度高、容积大、火场温度升温较慢,难以设置传统闭式自动喷水灭火系统的场所,如:大剧院、音乐厅、会展中心、候机楼、体育馆、宾馆、写字楼的中庭、大卖场、图书馆、科技馆等。

与利用各种探测装置控制自动启动的开式雨淋灭火系统相比,有以下优点:

共安智能科技有限公司http://www.szgazn119.com/

1)探测定位范围更小、更准确,可以根据火场火源的蔓延情况分别或成组地开启灭火装置喷水,既可达到雨淋系统的灭火效果,又不必像雨淋系统一样一开一大片。在有效扑灭火灾的同时,可减少由水灾造成的损失

2)在多个(组)喷头(水炮)的临界保护区域发生火灾时,只会引起周边几个(组)喷头(水炮)同时开启,喷水量不会超过设计流量,不会出现雨淋系统二个或几个区域同时开启导致喷水量成倍增加而超过设计流量的情况。 与固定水炮灭火系统相比,有以下优点: 1)工作压力低,流量小,射水时不会伤人; 2)装置射水时反作用压力低,容易悬空固定安装;

3)吊顶或边墙式安装,在高空俯视被保护场所,不会存在灭火盲点; 4)采取直射水方式,不会受空间高度限制而影响灭火效果; 5)系统设计简便、安装维护方便。

共安智能科技有限公司http://www.szgazn119.com/

二、系统工作原理

以配置大空间智能灭火装置的灭火系统为例,简单介绍大空间智能型主动喷水灭火系统的工作原理。大空间智能灭火装置单体控制系统如图7-4,配置大空间智能灭火装置的单体控制系统工作流程图如图7-5。大空间智能灭火装置集中控制系统如图7-6,集中控制系统工作流程如图7-7。 大空间智能灭火系统的工作方式分为三种, 1)监控状态:对周围环境进行搜索监视。

2)扫描状态:当发现火情信号后,进行扫描寻找火点。

3)报警灭火状态:确认火点后,进行声、光报警,启动水泵,开启阀门进行喷水灭火。确认火灭后恢复到监控状态。

探测器全天候检测保护范围内的一切火情,一旦发生火灾,探测器立即启动探测火源,在确定火源后探测器打开电磁阀并输出信号给联动柜,同时启动水泵使喷头喷水进行灭火。在开启一只喷头、水炮的同时自动启动并报警。扑灭火源后,探测器再发出信号关闭电磁阀,喷头停止喷水。若有新火源系统重复上述动作。控制器与喷头可一对一设计,即一只控制器带一个喷头,在该方式下,控制器与喷头一一对应,控制器发现火警打开阀门后,只有与其对应的喷头喷水。该方式适合于所需保护的空间较高,又被划分成不同区域,每个区间面积较小(一般为数十平方米)的场所。也可以一对多设计,在该方式下,一个控制器与多个喷头相配套(配套的数量依据安装场所的实际情况而决定)。当控制器发现火警,打开相应的阀门后,与该控制器相对应的全部喷头将同时喷水,整个保护空间。

共安智能科技有限公司http://www.szgazn119.com/

大空间智能型主动喷水灭火系统中的电磁阀有如下控制方式:由红外探测组件自动控制、消防控制室手动强制控制并设有防误操作设施、现场人工控制(严禁误喷场所),各种控制方式应能进行相互转换。消防水泵应同时具备以下三种控制方式:自动控制、消防控制室手动控制和水泵房现场控制。在消防控制室应能显示智能型红外探测组件的报警信号;显示信号阀、水流指示器、电磁阀、消防水泵的状态和显示消防水池及高位水箱的低水位信号。

基本设置原则

大空间智能型主动喷水灭火系统的设计,应做到安全可靠、技术先进、经济合理。系统的选择应根据设置场所的火灾类别、火灾特点、环境条件、空间高度、保护区域的形状、保护区域内障碍物的情况、建筑美观要求及配置不同灭火装置的大空间智能型主动喷水灭火系统的适用条件来确定。 大空间智能型主动喷水灭火系统设计原则应符合下列规定:

共安智能科技有限公司http://www.szgazn119.com/

1)智能型红外探测组件应能有效探测和判定火源。有些发热体如灯泡、盛开水的水杯、电炉、烟头等本身不产生明火,如果红外探测组件对这类物体无法进行判定,就会导致误喷。所以要求设计时选用的红外探测组件不但应具有探测高温物体的能力,还要具备判定是否为明火的能力。

2)系统设计流量应保证在保护范围内设计同时开放的喷头、水炮,在规定持续喷水时间内持续喷水。系统设计流量要保证在保护范围内所有同时开放的喷头、水炮,在规定持续喷水时间内持续喷水是很难做到的,除非保护范围的面积不大,设计同时开放的喷头、水炮数量大于等于保护范围内可能出现的同时开启喷头、水炮的数量。

3)大空间智能型主动喷水灭火系统的持续喷水灭火时间不应低于1小时。在这一时间范围内,可根据火灾扑灭情况,人工或自动关闭系统及复位。大空间智能型主动喷水灭火系统与传统的自动喷水灭火系统比较,最大的区别在于灭火装置本身具有探测判定火源并主动灭火的能力,不必等环境温度升高后再开启喷头,具有早期发现、早期扑灭火灾的能力,可以在火源还是一个点的时候就启动扑灭火灾。所以理论上其扑灭火灾所需要的水量要少的多,持续喷水时间也要短。之所以目前仍要求系统的持续喷水灭火时间不应低于1小时,是考虑到系统即使短时间内扑灭了明火(表面火灾)后,也应保持一定时间的持续喷水时间以扑灭暗火(深层火灾),并继续降低火场的温度;有些火灾是在暗火已经燃烧扩散到一定程度才转为可被探测的明火,如堆叠式仓库、高架货架的底部发生火灾时,发现火灾的时间一般较迟,火灾已蔓延到一定范围,扑灭火灾所需的水量就要增加,

共安智能科技有限公司http://www.szgazn119.com/

扑灭火灾所需的时间也较长;为了与传统自动喷水灭火系统合用一套供水系统;暂时缺少对该系统合理持续喷水灭火时间的深入研究及试验结果。

4)喷头、水炮喷水时,不应受到障碍物的阻挡。在布置喷头、水炮时,应避免其喷出的水滴、水柱等在到达火源的过程中受到障碍物的阻挡。

系统设置与选择 (一)设置场所

凡按照国家有关消防设计规范,如《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》等规范的要求应设置自动喷水灭火系统,火灾类别为A类,但由于空间高度较高,采用其它自动喷水灭火系统难以有效探测、扑灭及控制火灾的大空间场所应设置大空间智能型主动喷水灭火系统。还有一些场所,由于建筑美观或结构承重的要求无法吊顶设置自动喷水灭火系统喷头及管网时,可考虑采用大空间智能型主动喷水灭火系统。设置大空间智能型主动喷水灭火系统场所的环境温度应不低于4℃,且不高于55℃。

共安智能科技有限公司http://www.szgazn119.com/

根据试验结果表面,大空间智能型主动喷水灭火系统适用于扑灭大空间场所的A类火灾,对于B、C、D类火灾,理论上也具有一定的灭火、降温及防止火灾扩大蔓延的能力。但由于缺乏这方面的经验,暂无法对该系统对于B、C、D类的灭火效能做出判定,故大空间智能型主动喷水灭火系统适用于扑灭大空间场所的A类火灾(A类火灾是指含碳固体可燃物质的火灾,如木材、棉、毛、麻、纸张等)。A类火灾的大空间场所举例见表7-2。

深圳共安消防是专业生产自动消防水炮-自动跟踪定位射流灭火装置-大空间智能灭火系统-七氟丙烷气体灭火系统装置-智能疏散应急照明指示系统-防火门监控系统-消防设备电源监控系统等一系列消防产品。

深圳市共安智能科技有限公司成立于1995年,注册资金1368万元,公司现拥

共安智能科技有限公司http://www.szgazn119.com/

有深圳大工业区标准厂房建筑面积10000多平方米,以及各种先进的生产设备,精良的制造工艺,现代化的检测和试验中心。公司在注重产品研发的同时,全面深化生产、仓储、流通和产品应用等环节的质量管理,从产品设计、生产到售后服务,严格按照ISO9001标准模式管理,使各环节均处于受控状态,确保产品的合格率达百分百。公司产品先后通过了国家消防装备质量监督检验中心、国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心、国家消防电子产品质量监督检验中心、中国船级社和世界多个国家船级社的检测,产品远销世界各地。

公司以“用工业级的消防产品,为人类创造更安全的生活!”为使命,坚持“专业、专注、创新”的企业精神,矢志不渝地为社会提供优质的“工业级”的消防产品和综合解决方案,为人类消灭各类火灾隐患,创造更加安全的生活环境。

大空间智能型主动喷水灭火系统

共安智能科技有限公司http://www.szgazn119.com/近些年来,大剧院、音乐厅、会展中心、候机楼、体育馆、宾馆、写字楼的中庭、大卖场、图书馆、科技馆、仓库……等建筑或场所在国内大中城市的大量兴建,而这一类建筑都有一个共同建筑特点,具有净空高大的室内大空间。大空间场所是指民用和工业建筑物内净空高度大于8m,仓库建筑物内净空高度大于12m的场所。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2aghc30vk47b3ef97wu606i7k4fff900zil
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享