特种设备安全技术规范 TSG T7005-2012

项目与类别 检验内容与要求 检验方法 自动扶梯或自动人行道的围裙板设置在梯级、踏板或胶带的两侧,任何一侧的水平间隙不应大于4.6 4mm,且两侧对称位置处的间隙总和不应大于7mm。 梯级、踏板如果自动人行道的围裙板设置在踏板或胶带之上目测;测量相或胶带与围时,则踏板表面与围裙板下端间所测得的垂直间隙关数据 裙板间隙 不应超过4mm;踏板或胶带产生横向移动时,不允B 许踏板或胶带的侧边与围裙板垂直投影间产生间隙 在自动扶梯的围裙板上应当装设围裙板防夹装置。 (1)由刚性和柔性部件(例如:毛刷、橡胶型材)组成; 4. 扶手装置和围裙板 4.7 (2)从围裙板垂直表面起的突出量应最小为33mm,最大为50mm; (3)刚性部件应有18mm到25mm的水平突出,柔性部件的水平突出应为最小15mm,最大30mm; (4)在倾斜区段,围裙板防夹装置的刚性部件最下缘与梯级前缘连线的垂直距离应在25mm和30mm之间; 目测;测量相防夹装置 (5)在过渡区段和水平区段,围裙板防夹装置的刚关数据 C 性部件最下缘与梯级表面最高位置的距离应在25mm和55mm之间; (6)刚性部件的下表面应与围裙板形成向上不小于25°的倾斜角,其上表面应与围裙板形成向下不小于25°倾斜角; (7)围裙板防夹装置的末端部分应逐渐缩减并与围裙板平滑相连。围裙板防夹装置的端点应位于梳齿与踏面相交线前(梯级侧)不小于50mm,最大150mm的位置 5 梳齿与梳齿板 6 监控和安全装置 - 14 -

5.1 梳齿板梳齿或踏面齿应当完好,不得有缺损。梳齿梳齿啮合 板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度至少为4mm,间隙目测 C 不应超过4mm 6.1 在扶手转向端的扶手带入口处应设置手指和手的扶手带 保护装置,该装置动作时,驱动主机应当不能启动入口保护 或立即停止 B 模拟动作试验 特种设备安全技术规范 TSG T7005-2012

项目与类别 检验内容与要求 6.2 梳齿板 保护 B 当异物卡入,梳齿板与梯级或踏板发生碰撞时,自动扶梯或自动人行道应自动停止运行 6 监控和安全装置 6.3 超速 保护 B (1)自动扶梯和自动人行道应在速度超过名义速的1.2倍之前自动停止运行。如果采用速度限制装置,该装置能在速度超过名义速的1.2倍之前切断自动扶梯或自动人行道的电源。 如果自动扶梯或自动人行道的设计能防止超速,则可不考虑上述要求; ★(2)该装置动作后,只有手动复位故障锁定,并操作开关或检修控制装置才能重新启动自动扶梯和自动人行道。即使电源发生故障或恢复供电,此故障锁定应始终保持有效。 检验方法 拆下梳齿板中间部位的梳齿,用工具使梳齿板向后或向上移动(或前后、上下),检查安全开关是否动作,自动扶梯或自动人行道能否启动 (1)对于未设置超速保护装置的,审查整机型式试验报告中是否有不需要设置该保护装置的说明; (2) 对于设置超速保护装置的,由施工单位或维护保养单位按制造厂提供的方法进行试验,检验人员现场观察、确认 (1)自动扶梯或倾斜角不少于6°的倾斜式自动人行道应设置一个装置,使其在梯级,踏板或胶由施工单位或维6.4 护保养单位按制带改变规定运行方向时,自动停止运行。 非操纵 造厂提供的方法★(2)该装置动作后,只有手动复位故障锁定,逆转保护 进行试验,检验并操作开关或检修控制装置才能重新启动自动人员现场观察、B 扶梯和自动人行道。即使电源发生故障或恢复供确认 电,此故障锁定应始终保持有效。 (1)直接驱动梯级、踏板或胶带的元件(如:链6.5 条或齿条)的断裂或过分伸长,自动扶梯或自动梯级踏板人行道应自动停止运行。 或胶带的★(2)该装置动作后,只有手动复位故障锁定,驱动元件并操作开关或检修控制装置才能重新启动自动保护 扶梯和自动人行道。即使电源发生故障或恢复供B 电,此故障锁定应始终保持有效。

模拟驱动元件断裂或过分伸长的状况,检查动作装置能否使安全开关动作,并使设备停止运行 - 15 -

特种设备安全技术规范 TSG T7005-2012

项目与类别 6.6 驱动装置与转向装置之间的距离缩短保护 B 检验内容与要求 驱动装置与转向装置之间的距离发生过分伸长或缩短时,自动扶梯或自动人行道应当自动停止运行 6 监控和安全装置 (1)当梯级或踏板的任何部分下陷导致不再与梳齿啮合,应当有安全装置使自动扶梯或自动人行道停止运行。该安全装置应设置在每个转向圆弧段之前,并在梳齿相交线之前有足够距离的位置,以保证下陷的梯级或踏板不能到达梳齿相交线。 6.7 ★(2)该装置动作后,只有手动复位故障锁定,梯级或踏并操作开关或检修控制装置才能重新启动自动扶板的下陷梯和自动人行道。即使电源发生故障或恢复供电,保护 此故障锁定应始终保持有效。 B 本条不适用于胶带式自动人行道 6.8 梯级或踏板的缺失保护 B ★(1)自动扶梯和自动人行道应当能够通过装设在驱动站和回转站的装置检测梯级或踏板的缺失,并在缺口(由梯级或踏板缺失而导致的)到达梳齿板位置出现之前停止。 ★(2)该装置动作后,只有手动复位故障锁定,并操作开关或检修控制装置才能重新启动自动扶梯和自动人行道。即使电源发生故障或恢复供电,此故障锁定应始终保持有效。 ★应当设置扶手带速度监控装置,在自动扶梯和自动人行道运行时,当扶手带速度偏离梯级、踏板或者胶带实际速度-15%且时间持续超过15秒时,该装置应当使自动扶梯或自动人行道停止运行 6.9 扶手带 速度偏离保护 B 检验方法 模拟驱动装置与转向装置之间的距离伸长或缩短的状况,检查动作装置能否使安全开关动作,并使设备停止运行 卸除1-2个梯级或踏板,检修运行至安全装置处: (1)检查安全开关装置设置的位置离梳齿相关线的距离是否大于工作制动器最大的制停距离; (2)手动试验检测杆是否能使安全开关动作 卸除1个梯级或踏板,通过钥匙开关操纵设备上行和下行,检查空档到达梳齿板位置之前,设备是否停止运行 由施工单位或维护保养单位按制造厂提供的方法进行试验,检验人员现场观察、确认 - 16 -

特种设备安全技术规范 TSG T7005-2012

项目与类别 6.10 多台连续且无中间出口的自动扶梯或自动人行道停止保护 B 6.11 检修盖板6 监控和安全装置 和上下盖板保护 B 6.12 制动器松闸故障 保护 B 检验内容与要求 检验方法 停止其中一台自动扶梯或自动人行道,其它应当同时停止,或由施工单位或维护保养单位按制造厂提供的方法进行试验,检验人员现场观察、确认 多台连续且无中间出口或中间出口被建筑出口(例如闸门、防火门)阻挡的自动扶梯或自动人行道,其中的任意一台停止运行时其他各台应同时停止 ★检修盖板和上下盖板应配备一个监控装置。当打开桁架区域的检修盖板和(或)移去或打开楼层板时,驱动主机应当不能启动或者立即停止 打开盖板,应不能启动 ★(1)应当设置制动系统监控装置,当自动扶梯和自动人行道启动后制动系统没有松闸,驱动主机应当立即停止 ★(2)该装置动作后,即使电源发生故障或者恢复供电,此故障锁定应当始终保持有效 (1)在下列任何一种情况下,自动扶梯和倾斜式自由施工单位或维护保养单位按制造厂提供的方法进行试验,检验人员现场观察、确认 动人行道应当设置一个或多个机械式(利用摩擦原目测,由施工单6.13 附加 制动器 B 理)附加制动器: 位或维护保养①工作制动器和梯级、踏板或者胶带的驱动装置之单位按制造厂间不是用轴、齿轮、多排链条、多根单排链条连接提供的方法进的; ②工作制动器不是机-电式制动器; ③提升高度超过6m。 (2)附加制动器应当功能有效

行试验,检验人员现场观察、确认 - 17 -

特种设备安全技术规范 TSG T7005-2012

项目与类别 7 检修装置 8 自动启动、停止 9 标识 检验内容与要求 自动扶梯或自动人行道应当设置检修控制装置: (1)在驱动站和转向站内至少应提供一个用于便携式控制装置连接的检修插座,检修插座的设置应能使检7.1 修控制装置到达自动扶梯或自动人行道的任何位置。 检修控 (2) 每个检修控制装置应当配置一个停止开关,停止制装置 开关应当: 的设置 ①手动操作; C ②有清晰的位置标记; ③符合安全触点要求的安全开关; ④需要手动复位。 (3)检修控制装置上应当有明显识别运行方向的标识 (1)控制装置的操作元件应能防止发生意外动作,自动扶梯或自动人行道的运行应当依靠持续操作; 7.2 (2)当使用检修控制装置时,其他所有启动开关都应检修控 不起作用。 制装置 ★(3)当连接一个以上的检修控制装置时,所有检的操作 修控制装置都应不起作用; C ★(4)检修运行时,电气安全装置(除了6.7,6.8, 6.9,6.10 , 6.11和6.12)提到的以外)应有效 8.1 采用待机运行(自动启动或加速)的自动扶梯或自动待机运行 人行道,当乘客到达梳齿和踏面相交线之前,应当已C 经启动和加速 采用自动启动的自动扶梯或自动人行道,当乘客从预定运行方向相反的方向进入时,自动扶梯或自动人行8.2 道仍应按预先确定的方向启动,运行时间应不少于运行时间 10s。 C 当乘客通过后,自动扶梯或自动人行道应有足够的时间(至少为预期乘客输送时间再加上10s)才能自动停止运行 在自动扶梯或自动人行道入口处应当设置使用须知的标牌,标牌须包括以下内容: 9.1 ①应拉住小孩; 使用须知 ②应抱住宠物; B ③握住扶手带; ④禁止使用非专用手推车(无坡度自动人行道除外)。 这些使用须知,应尽可能用象形图表示 检验方法 目测检查 手动试验 目测检查 测量检查 外观检查 - 18 -