1769_L36ERM_2个处理器之间的通讯(Producer/Consumer)步骤_2016-3-18_By Rain

本文采用生产消费模式通讯(此外还可以采用message指令通讯) 1. 分别设置2个PLC处理器L36ERM的IP地址;

(1) 方法1:使用USB电缆连接电脑和处理器,分别设置2个PLC处理器

L36ERM的IP地址:192.168.1.11和192.168.1.12;

(2) 方法2:如果PLC处理器第一次使用、没有设置过IP地址,PLC处理器

出厂默认为BOOTP使能,使用以太网电缆连接电脑和处理器,使用BOOTP server软件分别设置2个PLC处理器L36ERM的IP地址:192.168.1.11和192.168.1.12;

2. 设置编程电脑的IP地址:192.168.1.3;

注意:编程电脑、2个PLC处理器的IP地址必须在同一个网段并且IP地址唯一。

3. 在编程电脑上设置RSLinx通讯; (1) 在RSLinx中配置驱动器:添加Ethernet/IP Driver之后,电脑、2个PLC通过以太网交换机连接在一起,PLC送电后,可以在RSlinx中在线看到2个PLC;

4. 本实验IP地址为192.168.1.12的PLC发送数据,IP地址为192.168.1.11的PLC接

受数据;

5. (IP地址为192.168.1.12)发送数据的PLC的studio5000程序配置步骤:

(1) 创建控制器标签,名字:send_1,类型:Produced;数据类型:DINT; (2) 点击connection设置接收数据的PLC数量; (3) 保存程序并下载,运行PLC;