5 6 7 8 9 10 11 4.4.材料的准备
打胶工 锯工 切割工 施工工长 测量工 技术员 普工 10 10 10 2 5 5 20 玻璃幕墙打胶 铝材制作、加工和安装 现场材料的切割、制作 现场施工质量和流程安排 测量、放线 材料的下料、技术方面的工作 现场材料的运输等 材料及时,是工期保证的关键,材料采购的质量保证,是工程达标、创优的有力保障。公司通过长期工作实践,经过对一大批材料供应商家的调查和了解,从中筛选出一批合格供应商,可以根据本工程的需要,提供质量合格的优质辅材,保证施工进度和工程质量的要求。
五、碗扣式脚手架施工方案
因为工程外围及部分地方无法作业,为施工更方便、更灵活、更快捷,采用碗扣式脚手架。为此确定搭设脚手架位置尤为重要:(1)确定现场搭设及使用位置;(2)测量所搭位置尺寸是否满足该施工面的要求。 5.1施工方法
一旦确定搭设脚手架架位置后,应严格按施工要求进行施工。该工程为特殊工程,所搭架子为阶梯形状,因为工程形状为圆弧,采用常规搭法无法满足施工要求,该工程架下部为八排立柱,才能满足施工要求。立杆选用ф48×3.5×1800;横杆选用ф48×3.5×1200,随圆弧阶梯递收。 5.2碗扣件的加固措施
(1)脚手架首层立杆应采用不同的长度交错布置,底部横杆(扫地杆)严禁拆除, 立杆应配置可调底座;(2)斜杆应设置在有纵向及廊道横杆的碗扣节点上;(3)脚手架高度大于20m 时,每隔3 跨设置一组竖向通高斜杆;斜杆必须对称设置;(4)脚手架拐角处及端部必须设置竖向通高斜杆;(5)平放在横杆上的脚手板,必须与脚手架连接牢靠,可适当加设间横杆,脚手板探头长度应小于150mm;(6)作业层的脚手
板框架外侧应设挡脚板及防护栏,护栏应采用二道横杆。 5.3脚手架拆除
应全面检查脚手架的连接、支撑体系等是否符合构造要求,经按技术管理程序批准后方可实施拆除作业。脚手架拆除前现场工程技术人员应对在岗操作工人进行有针对性的安全技术交底。脚手架拆除时必须划出安全区,设置警戒标志,派专人看管。拆除前应清理脚手架上的器具及多余的材料和杂物。拆除作业应从顶层开始,逐层向下进行,严禁上下层同时拆除。连墙件必须拆到该层时方可拆除,严禁提前拆除。拆除的构配件应成捆用起重设备吊运或人工传递到地面,严禁抛掷。脚手架采取分段、分立面拆除时,必须事先确定分界处的技术处理方案。拆除的构配件应分类堆放,以便于运输、维护和保管。 5.4脚手架计算书 (1)脚手架参数
立杆选用ф48×3.5×1800;横杆选用ф48×3.5×1200;搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.2米,横距为1.2米;立杆的步距为1.80 米;计算的脚手架取最外围双排脚手架,搭设高度为 27.0 米,立杆采用单立管;连墙件二步三跨,内排架距离墙长度为0.50米。 (2)活载参数
施工荷载均布参数(kN/m2):2.000;装修脚手架,同时施工层数:2; (3)风荷载参数
四川省遂宁市区,基本风压为0.30,风荷载高度变化系数μz为1.00,风荷载体型系数μs为1.20;考虑风荷载影响。 (4)恒载参数
每米立杆数承受的结构自重(kN/m):0.055;每米横杆承受的结构自重(kN/m):0.039 脚手板自重标准值(kN/m2 ):0.350;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m2):0.140; 安全设施与安全网(kN/m2 ):0.01;脚手板铺设层数:4; 脚手板类别:木板;栏杆挡板类别:栏杆竹笆片;
碗扣式脚手架立面图 (5)荷载计算
横杆的自重标准值:P1=0.039 kN/m ;
脚手板的荷载标准值:P2=0.350×1.2=0.42 kN/m ; 活荷载标准值: Q=2.000×1.2=2.4 kN/m;
恒载的计算值: q1=1.2×0.039+1.2×0.42=0.55 kN/m; 活荷载的计算值: q2=1.4×2.4=3.36 kN/m;
横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)
横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩)
(6)强度计算
最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩 跨中最大弯距计算公式如下:
跨中最大弯距为M1max=0.08×0.550×1.202+0.10×3.36×1.202 =0.547 kN.m; 支座最大弯距计算公式如下:
支座最大弯距为 M2max= -0.10×0.550×1.202-0.117×3.360×1.202 =-0.645 kN.m; 选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算: σ=Max(0.547×106,0.645×106)/5080.0=54.776 N/mm2;
横杆的抗弯强度:σ= 126.97 N/mm2 < [f]=205.0 N/mm2。满足要求! (7)挠度计算:
最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度 计算公式如下:
恒载标准值: q1= P1+P2=0.039+0.42=0.459 kN/m; 活荷载标准值: q2= Q =2.400 kN/m;
三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度
V= 0.677×0.459×1200.04/(100×2.05×105×121900.0)+0.990×2.400×1200.04/(100×2.05×105×121900.0) = 2.23 mm;
脚手板,纵向、受弯构件的容许挠度为 l/150与10 mm,横杆的最大挠度小于 1200.0/150=8 mm 或者 10 mm,满足要求! (8)单肢立杆承载力验算 不考虑风荷载时: 立杆轴向力计算
N=1.2x(0.039+0.42)x1.2+1.4x2.4=3.91k N.
立杆计算长度L=kuh=1.5x1.8=2.7m,γ=L/i=270/1.58=170
N‘=ΨAf=0.245x489x205=24.5k N.
N< N‘,不考虑风荷载时满足要求。 组合风荷载时:
风荷载标准值Wk=0.7uz.usw0=0.7x1.2x0.3=0.252kN/m2;
风荷载对立杆产生的弯矩MW=1.4aLWk/10=1.4x1.8x2.7x2.7x0.252/10=0.463 kN.m 单肢立杆轴向力计算:N=1.2x(0.039+0.42)x1.2+0.9x1.4x2.4=3.57k N. 立杆压弯强度计算:N/(ΨA)+0.9βMW/(rw(1-0.8N/NE)
=3.57x100/(0.245x489)+0.9x1.0x0.463x1000x1000/(1.15x5080x(1-0.8x3.57/16.47)=116<205=f,满足要求。 (9)连墙件强度计算:
在风荷载作用下连墙件轴向力计算
Nc=1.4xWkxKxH=1.4x0.252x3.6x3.6=4.57k N. 连墙件强度及稳定性计算 N=Nc+No=4.57+3=7.57k N
2
N‘=ΨAf=0.245x489x205=24.5k N>N满足要求。
(10)最下端立杆承载力计算
脚手板荷载对立杆产生的轴向N1=4x0.42x1.2x0.6/2=0.6k N.