20,合402-5,查确以合上; 21,合402,查确以合上; 22,合445-5,查确以合上; 1,拉低压电容器开关,查确以断开; 12,拉221,查确以断开;
13,拉221-2,查确以断开; 14,拉221-5,查确以断开; 15,拉245,查确以断开; 16,拉245-4,查确以断开; 17,拉245-5,查确以断开; 18,拉221,查确以断开; 19,拉221-2,查确以断开; 20,拉221-4,查确以断开; 21,拉202,查确以断开; 22,拉202-5,查确以断开; 23,拉202-9,查确以断开; 24,拉202-2,查确以断开; 25,拉201-9,查确以断开; 26,拉201-2,查确以断 27,拉21,查确以断开; 28,拉22,查确以断开; 29,全面检查操作质量。 三、全站由运行转检修
6、全站由运行转检修,并执行安全技术措施
现运行方式为:第一电源供电,1T、2T并列运行带全负荷;第二电源备用 1,拉低压电容器开关,查确以断开; 2,拉低压各出线开在,查确以断开; 3,拉445,查确以断开; 4,拉445-4,查确以断开; 5,拉445-5,查确以断开; 6,拉401,查确以断开; 7,拉401-4,查确以断开; 8,拉401-2,查确以断开;
9,拉402,查确以断开; 10,拉402-5,查确以断开; 11,拉402-2,查确以断开; 12,拉221,查确以断开; 13,拉221-2,查确以断开; 14,拉221-5,查确以断开; 15,拉245,查确以断开; 16,拉245-5,查确以断开; 17,拉245-4,查确以断开; 18,拉221,查确以断开; 19,拉211-2,查确以断开; 20,拉211-4,查确以断开; 21,拉201,查确以断开; 22,拉201-4,查确以断开; 23,拉201-9,查确以断开; 24,拉201-2,查确以断开;
25,拉202-9,查确以断开;
26,拉202-2,查确以断 27,拉21,查确以断开; 28,拉22,查确以断开;
29,在201-2电源侧验电,验证无电压,挂1#临时接地线; 30,在201-2的操作手柄上挂“禁止合闸有人工作”“已接地”。 31,在202-2的电源侧验电,验证无电压,挂2#临时接地线; 32,在202-2的操作手柄上挂“禁止合闸有人工作”“已接地”。 33,全面检查操作质量。
7、全站由运行转检修,并执行安全技术措施
现运行方式为:第二电源供电,1T、2T并列运行带全负荷;第一电源备用。 1,拉低压电容器开关,查确以断开; 2,拉低压各出线开在,查确以断开; 3,拉445,查确以断开; 4,拉445-4,查确以断开; 5,拉445-5,查确以断开; 6,拉401,查确以断开;
7,拉401-4,查确以断开; 8,拉401-2,查确以断开; 9,拉402,查确以断开; 10,拉402-5,查确以断开; 2,拉低压各出线开在,查确以断开; 3,拉445,查确以断开; 4,拉445-4,查确以断开; 5,拉445-5,查确以断开; 6,拉402,查确以断开; 7,拉402-5,查确以断开; 8,拉402-2,查确以断开; 9,拉221,查确以断开; 10,拉221-2,查确以断开; 11,拉221-5,查确以断开; 12,拉245,查确以断开; 13,拉245-5,查确以断开; 14,拉245-4,查确以断开; 15,拉201,查确以断开; 16,拉201-4,查确以断开; 17,拉201-9,查确以断开; 18,拉201-2,查确以断开; 19,拉202-9,查确以断开; 20,拉202-2,查确以断开; 21,拉21,查确以断开; 22,拉22,查确以断开; 23,全面检查操作质量。 4、全站停电操作
现运行方式为:第一电源供电,1T、2T并列运行带全负荷;第二电源备用。 1,拉低压电容器开关,查确以断开; 2,拉低压各出线开在,查确以断开; 3,拉445,查确以断开; 4,拉445-4,查确以断开; 5,拉445-5,查确以断开;
6,拉401,查确以断开; 7,拉401-4,查确以断开; 8,拉401-2,查确以断开; 9,拉402,查确以断开; 10,拉402-5,查确以断开; 11,拉402-2,查确以断开; 12,拉221,查确以断开; 13,拉221-2,查确以断开; 14,拉221-5,查确以断开; 15,拉245,查确以断开; 16,拉245-5,查确以断开; 17,拉245-4,查确以断开; 18,拉221,查确以断开; 19,拉211-2,查确以断开; 20,拉211-4,查确以断开; 21,拉201,查确以断开; 22,拉201-4,查确以断开; 23,拉201-9,查确以断开; 24,拉201-2,查确以断开; 25,拉202-9,查确以断开; 26,拉202-2,查确以断 27,拉21,查确以断开; 28,拉22,查确以断开; 29,全面检查操作质量。
5、全站停电操作
现运行方式为:第二电源供电,1T、2T并列运行带全负荷;第一电源备用。 1,拉低压电容器开关,查确以断开; 2,拉低压各出线开在,查确以断开; 3,拉445,查确以断开; 4,拉445-4,查确以断开; 5,拉445-5,查确以断开; 6,拉401,查确以断开;
7,拉401-4,查确以断开; 8,拉401-2,查确以断开; 9,拉402,查确以断开; 10,拉402-5,查确以断开;
11,拉402-2,查确以断开;23,合445-4,查确以合上; 24,合445,查确以合上;
25,合低压各出线开关,查确以合上; 26,合低压电容器开关,查确以合上; 27,查2T运行情况,查有无过负荷; 28,全面检查操作质量。
10、原运行变压器转备用,原备用变压器转运行
现运行方式为:第一电源供电,1T运行带全负荷:第二电源及2T备用。倒为2T运行,1T备用。并列倒变压器
1,查1T、2T是否满足并列条件,分接开关档位是否相同; 2,查245、221、402确处断开位置; 3,合245-4,查确以合上; 4,合245-5,查确以合上; 5,合245,查确以合上; 6,合221-5,查确以合上; 7,合221-2,查确以合上;
8,合221,查确以合上,变压器声音正常充电三分钟; 9,合402-2,查确以合上,查2T二次电压正常; 10,合402-5,查确以合上; 11,合402,查确以合上; 12,查1T、2T负荷分配情况; 13,拉401,查确以断开; 14,查2T有无过负荷; 15,拉401-4,查确以断开; 16,拉401-2,查确以断开; 17,拉211,查确以断开; 18,拉211-4,查确以断开; 19,拉211-2,查确以断开; 20,全面检查操作质量。
11、原运行变压器转备用,原备用变压器转运行
现运行方式为:第二电源供电,2T运行带全负荷;第一电源及1T备用。倒为1T运行,2T备用。(并列倒变压器)
1,查1T、2T是否满足并列条件,分接开关档位是否相同; 2,查245、221、401确处断开位置; 3,合245-4,查确以合上; 4,合245-5,查确以合上; 5,合245,查确以合上; 6,合211-4,查确以合上; 7,合211-2,查确以合上;
8,合211,查确以合上,变压器声音正常充电三分钟; 9,合401-2,查确以合上,查2T二次电压正常; 10,合401-4查确以合上; 11,合401,查确以合上; 12,查1T、2T负荷分配情况; 13,拉402,查确以断开; 14,查2T有无过负荷; 15,拉402-5,查确以断开; 16,拉402-2,查确以断开; 17,拉221,查确以断开; 18,拉221-5,查确以断开; 19,拉221-2,查确以断开;
20,投入202过流保护压板,运行电源倒备用电源; 21,全面检查操作质量
高压电工倒闸操作票