高压电工倒闸操作票
一、填写操操作作票的要求 1、 停电的操作要求
1, 先停底压,后停高压;先停负荷后停电源;先拉断器,后拉隔离开关(或刀开关)。 2, 先拉负荷侧隔隔离开关,后拉电源侧隔离开关。
3, 拉合隔离开关或刀开关之前应查与其串联的断路器确处断开位置。 4, 先停出线开关后停主进开关。 5, 每操作一项应查确以处在断开位置。 6, 33、44、55、39、49、59不操作。
7, 变压器解列之前查变压器的负荷分配情况,查运行的变压器有无过负荷。
8, 非调度用户:若两路10KV供电时,两路10KV电源不允许合环,倒闸时必需先停后
送。
调度用户:两路10KV电源可以合环,合环之前先解除过流保护跳闸压板,合环后恢复保护压板,并查合环电流。 9, 全站停电应用21、22。
10,检修时:停电,验电,持标示牌。
11,备用分热备用和冷备用:冷备用籽路器、隔离开关(刀开关)都处入断开位置;热备
用断路器处入断开位置,隔离开关(刀开关)处入合闸位置。 2、送电操作要求
1,先电源,后送负荷;先送高压,后送低压;先合主进,后合出线;先合隔离开关,
后断路器。
2,操作完后,查确以处在断开位置。
3,合隔离开关(刀开关)之前,应查断路器确处在断开位置。 4,先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关。 5,电源必须PT二次电压应正常。
6,变压器送电后,必须听声音正常,充电三分钟。
7,变压器并列运行应满足并列运行条件,且分接开关在同一档位。 8,设备检修后再投入运行前,应先拆除临时接地线和标示牌。 9,当合401-2,402-2后应查变压器二次电压且正常。
10,操作前应先填写操作票,并在模拟板上模拟操作,无误后方可实际操作;操作时
应两人,穿绝缘期靴,戴绝缘手套,执行复诵制,应有预令和动令。
二,填写操作票 1、全站由检修转运行
现行方式为:第一电源供电,2T运行带负荷;第二电源及1T备用。 1, 拆201-2,电源侧1#临时接地线;
2, 拆201-2,手柄“禁止合闸有人工作”“已接地”标示牌; 3, 拆201-2电源侧2#临时接地线;
4, 摘202-2手柄“禁止合闸有人工作”“已接地”标示牌;
5, 查201、211、245、221、202、401、402、445确处断开位置; 6, 合21,查确以合上; 7, 合22,查确以合上; 8, 合201-2,查确以合上; 9, 合201-9,查确以合上; 10,合201,查确以合上; 11,合245-4,查确以合上; 12,合245-5,查确以合上; 13,合245,查确以合上; 14,合221-5,查确以合上; 15,合221-2,查确以合上; 16,合221,查确以合上; 17,合402-2,查确以合上; 18,合402-5,查确以合上; 19,合402,查确以合上; 20,合445-5,查确以合上; 21,合445-4,查确以合上; 22,合445,查确以合上;
23,合低压各出线开关,查确以合上; 24,合低压电容开关,查确以合上; 25,合22,查确以合上; 26,合202-2,查确以合上; 27,合202-9,查确以合上; 28,全面检查操作质量。
全站停电操作 2、全站停电操作
现运行方式为:第一电源供电,1T运行带全负荷;第二电源及2T备用。 1,拉低压电容器开关,查确以断开; 2,拉低压各出线开在,查确以断开; 3,拉445,查确以断开; 4,拉445-5,查确以断开; 5,拉445-4,查确以断开; 6,拉401,查确以断开; 7,拉401-4,查确以断开; 8,拉401-2,查确以断开; 9,拉211,查确以断开; 10,拉211-4,查确以断开; 11,拉211-2,查确以断开; 12,拉201,查确以断开; 13,拉201,查确以断开; 14,拉201-2,查确以断开; 15,拉201-9,查确以断开; 16,拉202-2,查确以断开; 17,拉202-9,查确以断开; 18,拉21,查确以断开; 19,拉22,查确以断开; 3、全站停电操作
现运行方式为:第二电源供电,2T运行带全负荷;第一电源及1T备用。
11,拉402-2,查确以断开; 12,拉221,查确以断开; 13,拉221-2,查确以断开; 14,拉221-5,查确以断开; 15,拉245,查确以断开; 16,拉245-4,查确以断开; 17,拉245-5,查确以断开; 18,拉221,查确以断开;
19,拉221-2,查确以断开; 20,拉221-4,查确以断开; 21,拉202,查确以断开; 22,拉202-5,查确以断开; 23,拉202-9,查确以断开; 24,拉202-2,查确以断开; 25,拉201-9,查确以断开; 26,拉201-2,查确以断 27,拉21,查确以断开; 28,拉22,查确以断开;
29,在201-2电源侧验电,验证无电压,挂1#临时接地线; 30,在201-2的操作手柄上挂“禁止合闸有人工作”“已接地”。 31,在202-2的电源侧验电,验证无电压,挂2#临时接地线; 32,在202-2的操作手柄上挂“禁止合闸有人工作”“已接地”。 33,全面检查操作质量。
四、运行变压器倒备用变压器(停电和不停电倒) 8、原运行变压器转备用,原备用变压器转运行
现运行方式为:第一电源供电,2T运行带全负荷;第二电源及1T备用。倒为1T运行,2T备用。(停电倒变压器)
1,拉低压电容器开关,查确以断开; 2,拉低压各出线开在,查确以断开; 3,拉445,查确以断开; 4,拉445-4,查确以断开; 5,拉445-5,查确以断开; 6,拉402,查确以断开; 7,拉402-5,查确以断开; 8,拉402-2,查确以断开 9,拉221,查确以断开; 10,拉221-2,查确以断开; 11,拉221-5,查确以断开; 12,拉245,查确以断开; 13,拉245-5,查确以断开; 14,拉245-4,查确以断开;
15,合211-4,查确以合上; 16,合211-2,查确以合上; 17,合211,查确以合上; 18,合401-4,查确以合上; 19,合401-2,查确以合上; 20,合401,查确以合上; 21,合445-4,查确以合上; 22,合445-5,查确以合上;
23,合各低压出线开关,查确以合上; 24,合低压电容器开关,查确以合上; 25,全面检查操作质量。
9、原运行变压器转备用,原备用变压器转运行
现运行方式为:第二电源供电,1T运行带全负荷:第一电源及2T备用。倒为2T运行,1T备用。(停电倒变压器)
1,拉低压电容器开关,查确以断开; 2,拉低压各出线开关,查确以断开; 3,拉445,查确以断开; 4,拉445-5,查确以断开; 5,拉445-4,查确以断开; 6,拉401,查确以断开; 7,拉401-4,查确以断开; 8,拉401-2,查确以断开; 9,拉211,查确以断开; 10,拉211-2,查确以断开; 11,拉211-4,查确以断开; 12,拉245,查确以断开; 13,拉245-4,查确以断开; 14,拉245-5,查确以断开; 15,查221、402确处断开位置; 16,合221-5,查确以合上; 17,合221-2,查确以合上; 18,合221,查确以合上; 19,合402-2,查确以合上;
高压电工倒闸操作票