好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

卸料平台方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1、编制依据 2、工程概况

3、悬挑卸料平台的基本设置参数 4、卸料平台施工要点

5、悬挑卸料平台的选用和验算

目 录

5.1、次梁验算 ................................................................................................................ 5.2、主梁的验算 ............................................................................................................ 5.3、钢丝拉绳的内力验算 ............................................................................................ 5.4、钢丝拉绳的强度验算 ............................................................................................ 5.5、钢丝拉绳拉环的强度验算 ....................................................................................

6、操作平台安全要求

1、编制依据

1.1、工程施工设计图纸及施工组织设计。 1.2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)。 1.3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)。 1.4、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)。 1.5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)。

2、工程概况

本工程位于柳江县拉堡镇基隆下屯。工程为框架剪力墙结构,建筑总面积为17533.12㎡。地下一层,其中主楼部分地下室层高为4.2m,其余车库层高为3.6m,地上14+1层,层高3 m,建筑总高度为48.95m。

本工程共配置两个卸料平台,卸料平台为周转使用,每层按施工需要搭拆,安装位置按实际需要确定。卸料平台为槽钢组合式独立悬挑卸料平台,限额总载重量为10KN。

3、悬挑卸料平台的基本设置参数

3.1荷载参数

脚手板类别:竹夹板,脚手板自重(kN/m2):0.35;

栏杆、挡板类别:栏杆、冲压钢脚手板挡板,栏杆、挡板脚手板自重(kN/m):0.11;

施工人员等活荷载(kN/m2):3.00,最大堆放材料荷载(kN):10.00。 3.2悬挑参数

内侧钢绳与墙的距离(㎜):2.05,外侧钢绳与内侧钢绳之间的距离(㎜):500;

上部拉绳点与悬挑梁墙支点的距离(㎜):6000;

钢丝绳安全系数K:9.00,悬挑梁与墙的接点按铰支计算; 预埋件的直径(mm):20.00。

只对外侧钢绳进行计算;内侧钢绳只是起到保险作用,不进行计算。 3.3水平支撑梁

主梁材料类型及型号:16号槽钢槽口水平 ; 次梁材料类型及型号:12号槽钢槽口水平;

次梁水平间距ld(㎜):660,建筑物与次梁的最大允许距离le(㎜):1050。

4.卸料平台参数

水平钢梁(主梁)的悬挑长度(㎜):3050,水平钢梁(主梁)的锚固长度(㎜):29050;

平台计算宽度(㎜):2500。

4、卸料平台施工要点

4.1卸料平台宽2.5m,外挑长度为超出外架立杆2.0m,卸料平台为逐通层往上设置,重复使用,设置位置在14-G×14-23~14-28、14-G×14-48~14-53轴处,卸料平台所用材质及截面尺寸如附图所示。悬挑式卸料平台两边缘主梁伸入建筑物内2950m(注:应避开外架立杆位置),且应搭设在建筑物的楼面或梁面上。为提高安全度,每根槽钢采用三根20预埋钢筋与建筑物有效连接。主梁架设在建筑楼面梁边缘的位置应采用橡胶皮等材料包裹,以防砼梁发生崩角现象。卸料平台所用的钢丝绳吊钩预埋在平台以上第二层(卸料平台楼层标高+3米楼层)的阳台内侧梁的梁内,拉环直径为20;钢丝绳设置两道,绳直径为18mm。钢平台三面采用钢板做维护栏杆,防护栏杆高度为1.2米。

4.2卸料平台安装时,把整个卸料平台焊好后再用塔吊进行吊装安装,钢丝绳采用专用的挂钩挂牢,采取其他方式时卡头卡子不得少于3个。需待横梁支

撑点焊接固定,接好钢丝绳,调整完毕,并经过检验验收合格后,方可松卸起重吊钩,上下操作。

5、悬挑卸料平台的选用和验算

一、构造参数

卸料平台名称 14楼卸料平台 卸料平台类型 类型一:主梁垂直建筑外墙 平台长度A(m) 卸料平台与主体结构连接方式 次梁间距s(m) 内侧次梁离墙水平距离a(m) 外侧钢丝绳拉绳点与平台垂直距离h1(m) 内侧钢丝绳上部拉绳点与平台垂直距6 离h2(m) 钢丝绳夹个数 3 3.05 U形钢筋 0.66 1.05 6 平台宽度B(m) 主梁间距L1(m) 次梁外伸长度m(m) 外侧钢丝绳离墙水平距离a1(m) 内侧钢丝绳离墙水平距离a2(m) 2.5 2.5 0 2.55 2.05 二、荷载参数

面板自重Gk1(kN/m) 主梁自重Gk3(kN/m) 20.25 0.1935 次梁自重Gk2(kN/m) 栏杆、挡脚板类型 0.1212 栏杆、冲压钢脚手板挡板 栏杆、挡脚板自重Gk4(kN/m) 安全网自重Gk5(kN/m) 堆放荷载Pk(kN) 施工活荷载动力系数 20.15 0.01 10 1.3 安全网设置 施工活荷载Qk1(kN/m) 堆放荷载作用面积S(m) 22设置密目安全网 3 5 三、设计简图

型钢悬挑式_卸料平台平面布置图 型钢悬挑式_卸料平台侧立面图

节点一

四、面板验算

模板类型 截面抵抗矩W(cm) 3冲压钢脚手板 4.17 模板厚度t(mm) 抗弯强度设计值[f](N/mm) 23 205 面板受力简图如下:

计算简图(kN)

取单位宽度1m进行验算

q=1.2×Gk1×1+1.4×(1.3×QK1+Pk/S)×1=1.2×0.25×1+1.4×(1.3×3+10/5)×1=8.56kN/m 抗弯验算:

Mmax=0.100×q×s2=0.100×8.56×0.662=0.373kN·m

σ=Mmax/ W=0.373×106/(4.17×103)=89.418N/mm2<[f]=205N/mm2 面板强度满足要求!

五、次梁验算

次梁类型 截面惯性矩Ix(cm) 抗弯强度设计值[f](N/mm) 24槽钢 391.47 205 次梁型钢型号 截面抵抗矩Wx (cm) 弹性模量E(N/mm) 2312.6号槽钢 62.14 206000 次梁内力按以两侧主梁为支承点的简支梁计算: 承载能力极限状态: q1=(1.2×Gk1+1.4×1.3

×Qk1)×s+1.2×Gk2=(1.2×0.25+1.4×1.3×3)×0.66+1.2×0.1212=3.947kN/m p1=1.4×Pk=1.4×10=14kN 正常使用极限状态:

q2=(Gk1+Qk1)×s+Gk2=(0.25+3)×0.66+0.1212=2.266kN/m p2=Pk=10kN 1、抗弯强度

计算简图(kN)

Mmax=q1(L12/8-m2/2)+p1×L1/4=3.947(2.52/8-02/2)+14×2.5/4=11.834kN.m σ=Mmax/(γxWX)=11.834×106/(1.05×62.14×103)=181.367N/mm2<[f]=205N/mm2 次梁强度满足要求! 2、挠度验算

卸料平台方案