1 总则 .................................................................................... 1 3 电力变压器及电抗器 ...................................................................... 2 4 互感器 ................................................................................. 11 5 开关设备 ............................................................................... 18 8 电力电缆线路 ........................................................................... 28 9 电容器 ................................................................................. 31 10 绝缘油和六氟化硫气体 .................................................................. 32 11 避雷器 ................................................................................ 36 13 二次回路 .............................................................................. 39 15 接地装置 .............................................................................. 40 附录D 橡塑电缆衬层和外护套被破坏进水确定方法(参考件) .................................. 42 附录E 橡塑电缆附件中金属层的接地方法(参考件) .......................................... 42 附录F 避雷器的电导电流值和工频放电电压值(参考件) ...................................... 43 附录G 高压电气设备的工频耐压试验电压标准 ................................................ 44 附录H 电力变压器的交流试验电压和操作波试验电压 .......................................... 44 附录I 油浸电力变压器绕组直流泄漏电流参考值 .............................................. 45 2005年规程修订部分 ...................................................................... 45

1 总则

1.1 电力设备绝缘的交接和预防性试验是检查、鉴定设备的健康状况,防止设备在运行中发生损坏的重要措施。按电力部DL/T596《电力设备预防性试验规程》及GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的基本精神,结合大唐集团公司的具体情况,特制定本规程。

1.2 本规程所规定的各项试验标准,是电力设备绝缘监控工作的基本要求,也是电力设备全过程管理工作的重要组成部分。在设备的验收、维护、检修工作中必须坚持以预防为主,积极地对设备进行维护,使其能长期安全、经济运行。

1.3 对试验结果必须进行全面地、历史地综合分析和比较,即要对照历次试验结果,也要对照同类设备或不同相别的试验结果,根据变化规律和趋势,经全面分析后作出判断。

1.4 本规程规定了各种电力设备的交接和预防性试验的项目、周期和要求。中国大唐集团公司各公司各发电企业应遵照本规程开展绝缘试验工作。倘遇特殊情况而不能执行本规程有关规定时,如延长设备的试验周期、降低试验标准、删减试验项目以及判断设备能否投入运行等,应组织有关人员认真分析讨论,提出建议由本单位总工程师批准执行,并报上级监督部门备案,重大问题报分公司、集团公司批准。

1.5 本规程不适用于高压直流输电设备、矿用及其他特殊条件下使用的电力设备,也不适用于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具。

1.6 110KV以下的电力设备,应按本规程进行耐压试验(有特殊规定者除外)。110KV及以上的电力设备,除有特殊规定外,可不进行耐压试验。

50Hz交流耐压试验,加至试验电压后的持续时间,凡无特殊说明者,均为1min;其他耐压方法的施加时间在有关设备的试验要求中规定,

非标准电压等级的电力设备的交流耐压试验值,可根据本规程规定的相邻电压等级按插入法计算。

充油电力设备在注油后应有足够的静置时间才可进行耐压试验。静置时间无制造厂规定,则应依据设备的额定电压满足以下要求: 500KV 设备静置时间大于72h;220KV设备静置时间大于48h; 110KV及以下设备静置时间大于24h

1.7 进行耐压试验时,应尽量将连在一起的各种设备分离开来单独试验(制造厂装配的成套设备不在此限),但同一试验电压的设备可以连在一起进行试验,已有单独试验记录的若干不同试验电压的电力设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验,此时,试验电压应采取所连接设备中的最低试验电压。

.. ..

. . .

1.8 当电力设备的额定电压与实际使用的额定电压不同时,应根据下列原则确定试验电压: a)当采用额定电压较高的设备以加强绝缘时,应按照设备的额定电压确定其试验电压; b)当采用额定电压较高的设备作为代用设备时,应按照实际使用的额定电压确定其试验电压;

1.9 在进行与温度和湿度有关的各种试验时(如测量直流电阻、绝缘电阻、介质损耗角的正切值、泄漏电流等),应同时测量被试品的温度和周围空气的温度和湿度。

在进行绝缘试验时,被试品温度不应低于+5℃,户外试验应在良好的天气进行,且空气相对湿度一般不高于80%。对于不满足上述温度、湿度条件情况下,测得的试验数据应进行综合分析,以判断电气设备是否可以运行。 1.10 在进行直流高压试验时,应采用负极性接线。

1.11有末屏抽头的套管、耦合电容器和避雷器可以积极开展带电测试电容电流和泄漏电流,当带电测试发现问题时可进行停电试验进一步核实。

1.12 对引进的国外设备,应按照国外制造厂标准和有关技术协议并参照本规程进行试验,

1.13预试周期长短,应根据设备的具体情况加以选择,重要、新投、有缺陷设备的周期应缩短;绝缘稳定设备的周期可适当延长。交接试验后1年未投入运行的设备在投运前要求重做的项目本规程特设“投运前”周期容。

3 电力变压器及电抗器

3、1 35KV及以上油浸式变压器、电抗器的试验项目、周期和标准见表3——1

表3——135KV及以上油浸式变压器、电抗器的试验项目、周期和标准

序号 项目 油中溶解气周期 标准 说明 1)总烃包括:CH4、C2H6、C2H4、和C2H2四种气体 μL/1 势时,可结合产气速率判断,必要时缩短周期进行追踪分析 相对产气速率进行分析判断 5)新投运的变压器应有投运前的测试数据 6)从实际带电之日起,即纳入监测围 7)封闭式电缆出线的变压器电缆侧绕组当不进行绕组直流电阻定期试验时,应缩短油中溶解气体色谱分析检测周期KV变压器不超过3个月,110KV变压器最长不应超过6个月 1)交接时 1)注入变压器前的新油及新装变压器的油中任体色谱分析 2)投运前 一项溶解气体含量不得超过下列数值: 4)运行中 2)大修后变压器的油中任一项溶解气体含量不(1)220KV及以上变压器、电抗器3个月一次;对新装、大修、更换绕组后1 4、10、30天。 (2)110KV变压器新更换绕组后30天和180天各作1次,以后1年1次。 (3)35KV变压器8MVA以上C2H2:痕量 1) 对110KV及以上变压器的油中一旦出现2) 运行设备的油中任一项溶解气体含量超过下列数值时应引起注意: 总烃:150μL/1;H2:150μL/1;C2H2:5.0μL/1(500KV设备为1.0μL/1) 式)和0.5ml/h(密封式),相对产气速率大于10%月,则认为设备有异常。 6)500KV电抗器当出现少量(小于5.0μL/1)C2H2时也应引起注意:如气体分析虽时,可在超过注意值较大的情况下运行 3)大修后 总烃:20μl/1;H2:30μL/1;C2H2:不应含有 2)溶解气体组份含量的单位为得超过下列数值:总烃:50μl/1;H2:50μL/1;3)溶解气体组份含量有增长趋C2H2,即应缩短检测周期,跟踪变化趋势。 4)总烃含量低的设备不宜采用增加第1、5)烃类气体总和的产气速率在0.25ml/h(开放装、大修、已出现异常,但判断不至于危及绕组和铁芯安全.. ..

. . .

1年1次,8MVA以下2年1次 (4)必要时 绕组直流电阻 1)交接时 1)1.6MVA以上变压器,各相绕组电阻相互间的2)大修后 差别,不应大于三相平均值的2%;无中性点引4)无磁调压变压器变换分接位置 5)有载调压变压器的分接开关检修后2 (在所有分接) 6)必要时 1)如电阻线间差在出厂时已超过规定,制造厂虽然说明了产生3)1-3年 出的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%。这种偏差的原因,但不能超过且三相不平衡率变化量大于0.5%时应引起注意,2% 大于1%时应查明处理; 2)1.6MVA及以下变压器,相间差别一般不应大于三相平均值的4%;线间差别一般不应大于三相平均值的2%; 3)各相绕组电阻与以前相同部位、相同温度下的历次结果相比,不应有明显差别,其差别应不大于2%,当超过1%时应引起注意 4)电抗器参照执行 2)不同温度下的电阻值按下式换算:R2=R1(T+t2)/(T+t1)式中R1、R2分别为在t1、t2下的电阻值;T为电阻温度常数,铜导线取235,铝导线取225; 3)无激磁调压变压器投入运行时,应在所选分接位置锁定后测量直流电阻 4)有载调压变压器定期试验中,可在经常运行的当接上下几个分接处测量直流电阻 5)封闭式电缆出线的变压器电缆侧绕组可不进行定期试验,但应缩短油中溶解 气体色谱分析检测周期,220KV变压器不超过3个月,110KV变压器最长不应超过6个月 6)220KV及以上绕组测试电流不宜大于10A 1)交接时 1)绝缘电阻换算至同一温度下,与上一次试验2)投运前 结果相比应无明显变化,一般不低于上次值的3)大修后 70%(10000MΩ以上); 4)1-3年 2)在10~30℃围,吸收比一般不低于1.3或极5)必要时 化指数不低于1.5 用以判断绝缘状况 1)用2500V及以上兆欧表 2)测量前被试绕组应充分放电 3)测量温度以顶层油温为准,尽量在相近的温度下试验 4)尽量在油温低于50℃时试验,下式换算: R2=R1×1.5(t1-t2)/10 式中R1.R2分别为在t1.t2下的绝缘电阻值 5)吸收比和极化指数不进行温度换算 6变压器绝缘电阻大于10000MΩ时,吸收比和极化指数可仅作为参考 7)电缆出线变压器的电缆出线3)220KV及120MVA以上变压器应测量极化指数,不同温度下的绝缘值一般可用绕组绝缘电3 阻、吸收比或极化指数 .. ..

. . .

侧绕组绝缘电阻由中性点套管处测量 绕组的tgδ 1)交接时 1)20℃时的tgδ不大于下列数值: 2)大修后 3)必要时 4)500kV变压器、电抗器和4 水冷变压500kV 0.6% 110-220kV 0.8% 35kV 1.5% 2)tgδ值与历年的数值比较不应有明显变化(一般不大于30%) 3)试验电压如下: 绕组电压10 kV以下: Un 1) 非被试绕组应接地,被试绕组应短路 2) 同一变压器个绕组的tgδ标准值相同 3) 测量温度以顶层油温为准,尽量在相近的温度下试验 4) 尽量在油温低于50℃时试验,不同温度下的tgδ值一般可用下式换算:tgδ2器1-3年 绕组电压10 kV及以上: 10 kV =tgδ1×1.3t2-t1()/10 式中tgδ1、tgδ2分别为在温度t1、t2下的tgδ值 5)封闭式电缆出线的变压器只测量非电缆出线侧绕组的tgδ 电容型套管的tgδ和电容值 5 110kV及以上变压器和500kV电抗器: 1)交接时 2)大修后 3)1-3年 4)必要时 6 绝缘油试验 交流耐压试验 1)35kV变压器: ⑴交接时 ⑵大修后 ⑶必要时 2)110kV及以上变7 压器、电抗器: ⑴交接时、大修后在有条件时进行 ⑵更换绕组后 ⑶必要时 8 铁芯(有外引接地线110kV及以上变压1)与以前试验结果相比无明显差别; 2)出现两点接地现象时,运行中接地电流一般1)用2500V兆欧表 2)夹件也有单独外引接地线的见第10章 有浸设备验电压值按附录G 1) 宜用倍频感应法; 2) 35kV全绝缘变压器,现场条件不具备时,可只进行外施工频耐压试验; 3) 电抗器进行外施工频耐压试验 4) 35KV及以下绕组、变压器中性点应进行外施耐压试验。 见第6章 1) 用正接法测量 2) 测量时记录环境温度和设备的顶层油温 3) 封闭式电缆出线的变压器只测量有末屏引出的套管tgδ和电容值 .. ..

. . .

的)绝缘电阻 器、电抗器: 1)交接时 2)大修后 3)更换绕组后 4)1-3年 5)必要时 不大于0.1A 需分别测量 穿芯螺栓、夹件、绑扎9 线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻 10 11 1)交接时 220kV及以上的绝缘电阻一般不低于500 MΩ;2)大修后 其它变压器一般不低于10 MΩ 1) 用2500V兆欧表; 2) 连接片不能拆开者可不测量 钢带、铁芯、3)必要时 油中含水量 油中含气量 绕组泄漏电流 见第10章 见第10章 1)读取1分钟时的泄漏电流值 2)封闭式电缆出线变压器的电66-220 1)交接时 1)试验电压一般如下: 2)大修后 绕组额定3 6-10 20~35 3)1-3年 电压(kV) 4)必要时 直流试验电压(kV) 5 10 20 40 60 500 缆出线侧绕组泄漏电流由中性点套管处测量 3)泄漏电流参考值参见附录I的规定。 12 2)又泄漏电流换算成的绝缘电阻应与兆欧表所测值相近(在相同温度下) 变压器绕组电压比 13 1)交接时 1)个相应分接的电压比顺序应与名牌相同 2)更换绕组后 3)分接开关引线拆装后 4)必要时 三相变压器14 的接线组别或单相变压器的极性 变压器空载电流和空载15 损耗 1)交接时 1)必须与变压器的名牌和出线端子标号相符 2)更换绕组后 3)必要时 1)拆铁芯后 2)更换绕组后 3)必要时 变压器短路16 阻抗和负载损耗 1)更换绕组后 2)必要时 与出厂值相差在±5%围 试验电源可用三相或单相,试验电流可用额定电流或较低电流值(如制造厂提供了较低电流下与出厂或大修后试验相比应无明显变化 试验电源可用三相或单相 2)单相变压器组成的三相变压器组应在联结完成后进行组别检查。 2)额定分接电压比允许偏差为±0.5%,其它分接的偏差应在变压器阻抗值(%)的1/10以,但不得超过1% .. ..