第五章 继电保护装置的选择与整定
前言
由于电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术,计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断注入新的活力。未来继电保护的发展趋势是向计算化,网络化及保护,控制,测量,数据通信一体化智能化发展。
电能是一种特殊的商品,为了远距离传送,需要提高电压,实施高压输电,为了分配和使用,需要降低电压,实施低压配电,供电和用电。发电----输电----配电----用电构成了一个有机系统。通常把由各种类型的发电厂,输电设施以及用电设备组成的电能生产与消费系统称为电力系统。电力系统在运行中,各种电气设备可能出现故障和不正常运行状态。不正常运行状态是指电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但是没有发生故障的运行状态,如:过负荷,过电压,频率降低,系统振荡等。故障主要包括各种类型的短路和断线,如:三相短路,两相短路,两相接地短路,单相接地短路,单相断线和两相断线等。
5.1 继电保护装置的基本要求
5.1.1 继电保护的基本知识
其中最常见且最危险的是各种类型的短路,电力系统的短路故障会产生如下后果:
(1)故障点的电弧使故障设备损坏;
(2)比正常工作电流大许多的短路电流产生热效应和电动力效应,使故障回
路中的设备遭到破坏;
(3)部分电力系统的电压大幅度下降,使用户的正常工作遭到破坏,影响企业的经济效益和人们的正常生活;
(4)破坏电力系统运行的稳定性,引起系统振荡,甚至使电力系统瓦解,造成大面积停电的恶性循环;
故障或不正常运行状态若不及时正确处理,都可能引发事故。为了及时正确处理故障和不正常运行状态,避免事故发生,就产生了继电保护,它是一种重要的反事故措施。继电保护包括继电保护技术和继电保护装置,且继电保护装置是完成继电保护功能的核心,它是能反应电力系统中电气元件发生故障和不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
继电保护的任务是:
(1)当电力系统中某电气元件发生故障时,能自动,迅速,有选择地将故障元件从电力系统中切除,避免故障元件继续遭到破坏,使非故障元件迅速恢复正常运行。
(2)当电力系统中某电气元件出现不正常运行状态时,能及时反应并根据运行维护的条件发出信号或跳闸。
5.1.2 继电保护装置的基本要求:
1.选择性:是指电力系统发生故障时,保护装置仅将故障元件切除,而使非故障元件仍能正常运行,以尽量减小停电范围。
2.速动性:是指保护快速切除故障的性能,故障切除的时间包括继电保护动作时间和断路器的跳闸时间。
3.灵敏性:是指在规定的保护范围内,保护对故障情况的反应能力。满足灵敏性要求的保护装置应在区内故障时,不论短路点的位置与短路的类型如何,都能灵敏地正确地反应出来。
4.可靠性:是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作,而在不该动作时,它能可靠不动。即不发生拒绝动作也不发生错误动作。
5.2 继电保护的原理
我们知道在电力系统发生短路故障时,许多参量比正常时候都了变化,当然有的变化可能明显,有的不够明显,而变化明显的参量就适合用来作为保护的判据,构成保护。比如:根据短路电流较正常电流升高的特点,可构成过电流保护;利用短路时母线电压降低的特点可构成低电压保护;利用短路时线路始端测量阻
抗降低可构成距离保护;利用电压与电流之间相位差的改变可构成方向保护。除此之外,根据线路内部短路时,两侧电流相位差变化可以构成差动原理的保护。当然还可以根据非电气量的变化来构成某些保护,如反应变压器油在故障时分解产生的气体而构成的气体保护。
原则上说:只要找出正常运行与故障时系统中电气量或非电气量的变化特征(差别),即可形成某种判据,从而构成某种原理的保护,且差别越明显,保护性能越好。
继电保护装置的组成:
被测物理量--→测量--→逻辑--→执行--→跳闸或信号 ↑
整定值
测量元件:其作用是测量从被保护对象输入的有关物理量(如电流,电压,阻抗,功率方向等),并与已给定的整定值进行比较,根据比较结果给出逻辑信号,从而判断保护是否该起动。
逻辑元件:其作用是根据测量部分输出量的大小,性质,输出的逻辑状态,出现的顺序或它们的组合,使保护装置按一定逻辑关系工作,最后确定是否应跳闸或发信号,并将有关命令传给执行元件。
执行元件:其作用是根据逻辑元件传送的信号,最后完成保护装置所担负的任务。如:故障时跳闸,不正常运行时发信号,正常运行时不动作等。
5.3 继电保护的分类 5.3.1 继电保护的分类
1.按保护对象分类为:发电机保护、变压器保护、输电线路保护、母线保护、电动机保护、电容器保护
2. 按故障分类为:相间短路保护、匝间短路保护、接地短路保护
3. 按功能分类为:主保护、后备保护——(近后备保护、远后备保护)
4. 按原理分类为:差动保护、过电流保护、过电压保护、阻抗保护(距离保护)、零序频率保护,瓦斯保护等
5.3.2方案
本章设计的主要内容是对110kV电力系统继电保护的配置。可以依据继电保护配置原理,根据经验习惯,先选择两套初始的保护方案,通过论证比较后认可其中的一套方案,再对这套方案中的保护进行确定性的整定计算和灵敏性校验,看看它们是否能满足要求,如果能满足便可以采用,如果不能满足则
需要重新选择,重新整定和校验。
确定两个初始方案如下:
方案1:
保护对象 变压器 输电线路
主保护
纵联差动保护、瓦斯保护
定时限过电流保护
方案2:
后备保护
过电流保护,电流速断保护和
过负荷保护
电流速断保护,单相接地短路
保护对象 变压器 输电线路
主保护 电流速断保护、
瓦斯保护 定时限过电流保护
后备保护
过电流保护,电流速断保护和过负荷保护
电流速断保护,单相接地短路
对于变压器而言,它的主保护可以采用最常见的纵联差动保护和瓦斯保护,用两者的结合来做到优势互补。因为变压器差动保护通常采用三侧电流差动,其中高电压侧电流引自高压熔断器处的电流互感器,中低压侧电流分别引自变压器中压侧电流互感器和低压侧电流互感器,这样使差动保护的保护范围为三组电流互感器所限定的区域,从而可以更好地反映这些区域内相间短路,高压侧接地短路以及主变压器绕组匝间短路故障。考虑到与发电机的保护配合,所以我们用纵联差动保护作为变压器的主保护,不考虑用电流速断保护。瓦斯保护主要用来保护变压器的内部故障,它由于一方面简单,灵敏,经济;另一方面动作速度慢,且仅能反映变压器油箱内部故障,就注定了它只有与差动保护配合使用才能做到优势互补,效果更佳。
综上所述,方案1比较合理,方案1保护作为设计的初始保护
5.4 高压电力线路的继电保护 1.定时限过电流保护
定时限过电流保护就是爆发装置的动作时间是按整定的动作时间国定不变的,与故障电流大小无关。这种保护装置的原理电路图如图7-16所示。当一次电路发生时间短路时,电流继电器KA瞬时动作,闭合其触点,使时间继电器KT动作。KT经过整定的时限后,其延时触点闭合,使串联的信号继电器(电流型)KS和中间继电器KM动作。KS动作后,其指示牌掉下,同时接通信号回路,给出灯光信号和音响信号。KM动作后,接通跳闸线圈YR回路,使断路器QF跳闸,切除短路故障。QF跳闸后,其辅助触点QF1-2随之切断跳闸回路,以避免跳闸线圈长长时间带电而烧坏。在短路故障切除后,继电保护装置除KS外的其他所
有继电器均自动放回起始状态。故障处理完后,KS可手动复位。
图5.1 定时限过电流保护装置的原理电路图
2.电流速断保护
上述带时限的过电流保护,由于其时限整定按阶梯原则,从负荷端开始向电源侧逐级增加一个极差△t,所以短路点越靠近电源处,短路电流越大,而保护的动作时间反而越长,这必然使短路电流的危害加重。为此,规定当过电流保护动作时间超过0.5-0.7时,应加装电流速断保护配合。
3.单相接地保护
又称为零序电流保护,利用单相接地故障线路的零序电流较非故障线路大的特点,实现有选择性地跳闸或发出信号。
单相接地保护必须通过零序电流互感器将一次电路发生单相接地时所产生的零序电流反映到其二次侧的电流继电器中去。 图5.2 正常运行时的中心点不接地的电力系统