好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

配电箱安装及使用安全要求(20210110224231)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

配电箱安装及使用安全要求

配电箱安装及使用安全要求

一.使用前要求:

1. 配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。 2. 配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专人负责。

3. 配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修人员必须 是专业电

工。 检查、 维修时必须按规定穿、 戴绝缘鞋、 手套, 必须使用电工绝缘工具,并应做检查、维修工作记录。

4. 对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一 级相应的

电谭隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人 工作”停电标志牌,严禁带电作业。

5. 配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作:

(1)送电操作顺序为:总配电箱→分配电箱→开关箱;

(2)停电操作顺序为:开关箱→分配电箱→总配电箱。但 出现电气故障的紧急情况可除外

6 .施工现场停止作业 1 小时以上时,应将动力开关箱断电 上锁。 7 .开关箱的操作人员必须符合规范第

3.2.3 条规定。

8 .配电箱、开关箱内不得放置任伺杂物,并应保持整洁。 9 .配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备。

10. 配电箱、 开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。 熔 断器的

熔体更换时,严禁采用不符合原规格的熔体代替。漏 电保护器每天使用前应启动漏电试验技钮试跳一次,试跳不 正常时严禁继续使用。

配电箱安装及使用安全要求

11. 配电箱、 开关箱的进线和出线严禁承受外力, 严禁与金 属尖锐

断口、强腐蚀介质和易燃易爆物接触。

临时用电一级配电箱 二级配电箱 三级配电箱中放置的东 西和要求 为贯彻建设部《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46—

2005),进一步规范我市建筑工地临时用电配电箱、开关箱

(ACS ),保证施工现场用电安全, 防止触电和电气火灾事故 发生,结合本市实际,制定本细则。

二.配电箱及开关箱的设置 1.施工现场的配电系统应设置总配电箱(配电柜) 、分配电 箱、开关箱实行三级配电,二级漏电保护。 2.总配电箱(配电柜)以下可设置若干分配电箱,分配电箱 以下可设若干开关箱。

3.配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作,钢板厚度为 1.2~2.0mm ,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于 1.2mm,配 电箱箱体钢板厚度不得小于 1.5mm ,箱门均应设加强筋,箱 体表面应做防腐处理。固定式配电箱、开关箱的中心点与地 面的垂直距离应为 1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设 在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为

0.8~1.6m。 4.配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先紧固在金属电器 安装板上,不得歪斜和松动,然后方可整体紧固在配电箱、 开关箱箱体内。总配电箱(配电柜)也可采用电气梁安装方 式。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。

5.配电箱、开关箱内的连接,必须采用铜芯绝缘导线。导线 的颜色应为:相线 L1(A )、L2(B)、L3(C)相序的颜色 依次为黄、绿、

配电箱安装及使用安全要求

红色; N 线的颜色为淡蓝色; PE 线的颜色为 绿黄双色。导线排列应整齐,导线分支接头不得采用螺栓压 接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。 6.配电箱、开关箱内必须设 N 线端子

(排)和 PE线端子 (排), N 线端子 (排)必须与金属电器安装

板绝缘, PE线端子 (排)必 须与金属电器安装板做电气连接。总配电箱 (柜 )N 线端子排 和 PE 线端子排的接线点数应为 n+1( n—配电箱的回路数) ; 分配电箱 N 线端子排和 PE 端子排接线点数至少两个以上; 开关箱应设 N 线端子和 PE 线端子。 7 .配电箱、 开关箱的金属体、 金属电器安装板以及电器正常 不带电的金属底座、 外壳等必须通过 PE 线端子板与 PE 线做 电气连接,金属箱门与金属箱体均必须采用软铜线做电气连 接。

8. 配电箱、开关箱内电器安装板上电器元件的间距,垂直方 向应不小

于 80mm ;水平方向不小于 20mm。

9. 配电箱、开关箱的导线进出口应设在箱体的底面,进出线 孔必须用橡胶护线环加以绝缘保护,进出线不得与箱体直接 接触;箱体支架的横梁上应预留进出线固定孔。

10.配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。防护等级开 门时不得低于 IP21,关门时不得低于 IP44。 三.电器元件的选择配置 1.总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路, 以及短路、过载、漏电保护功能。

总配电箱(配电柜)由一个进线单元和一个出线单元组成, 或由一个进线单元和数个出线单元组成,装设可见断开点的 透明塑壳总断路器

配电箱安装及使用安全要求(20210110224231)