现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录
01010206单位(子单位) 工程名称施工单位分包单位分部(子分部) 主体结构/混凝土 工程名称 结构项目负责人分项工程名称检验批容量002现浇结构综合:50分包单位项目 检验批部位厌氧池负责人《混凝土结构工程施工规范》 《混凝土结构工程施工质量验收 施工依据验收依据GB 50666-2011规范》GB50204-2015设计要求及 样本最小/实际 验收项目检查记录检查结果主规范规定总数抽样数量控1外观质量第8.2.1条50全/5共5处,全部检查,合格5处√项目2影响结构性能或使用第8.3.1条50全/5共5处,全部检查,合格5处√功能的尺寸偏差1外观质量一般缺陷整体基础轴线位置独立基础墙、柱、梁≤6m层高>6m垂直度现浇结构位一置般项2、尺目寸允许偏差mm全高(H)≤300m全高(H)>300m标高层高全高基础截面 柱、梁、板尺寸、墙楼梯相邻踏步高差电梯 中心线位置井长、宽尺寸表面平整度预埋件中心位置预埋板预埋螺栓预埋管其他(H=12H/30000+20mm)H/10000且≤80(H= ±10±30+15,-10+10,-5610+25,0810551015505mm)505050555////////////////专业工长(施工员):项目专业质量检查员:年 月 日监理(建设)单位 验收结论专业监理工程师 (建设单位项目专业负责人):年 月 日5抽查5处,合格5处100U5抽查5处,合格5处抽查5处,合格5处抽查5处,合格5处10000%第8.2.2条15108105050全5/////55共5处,全部检查,合格5处共5处,全部检查,合格5处1000%预留洞、孔中心线位置施工单位 检查结果注:本表内容的填写需依据《现场验收检验批检查原始记录》。本检验批质量验收的规范依据见本页背面。