6 钢结构工程

6.1 基本规定

6.1.1 本章适用于冶金建筑钢结构工程施工质量的验收。

6.1.2 钢结构工程施工质量的验收,必须采用经计量检定、校准合格的计量器具。

6.1.3 钢结构工程施工质量验收应在施工单位自检基础上,按照检验批、分项工程、分部(子分部)工程、单位工程进行。钢结构工程的划分应按照本规范1.2节的规定执行。钢结构分项工程应有一个或若干检验批组成,各分项工程检验批应按本章的规定进行划分。 6.1.4 分项工程检验批合格质量标准应符合下列规定:

1)主控项目必须符合本规范合格质量标准的要求;

2)一般项目其检验结果应有80%及以上的检查点(值)符合本规范合格质量标准的要求,且最大值不应超过其允许偏差值的1.2倍。

3)质量检查记录、质量证明文件等资料应完整。 6.1.5 分项工程合格质量标准应符合下列规定:

1)分项工程所含的各检验批均应符合本规范合格质量标准; 2)分项工程所含的各检验批质量验收记录应完整。

6.1.6 当钢结构工程施工质量不符合本规范要求时,应按下列规定进行处理:

1)经返工重做或更换构(配)件的检验批,应重新进行验收;

2)经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收;

3)经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收;

4)经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按处理技术方案和协商文件进行验收。

6.1.7 通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的钢结构分部工程,严禁验收。

6.2 原材料及成品进场

6.2.1 一般规定

6.2.1.1 本节适用于进入钢结构各分项工程实施现场的主要材料、零(部)件、成品件、标准件等产品的进场验收。

6.2.1.2 原材料及成品进场验收可按工程进料实际情况划分检验批,并纳入相应的钢结构制作或安装工程的质量验收记录中。

6.2.2 钢材 主控项目

6.2.2.1 钢材的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。

检查数量:全数检查。

检查方法:检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 6.2.2.2 钢材的代用,必须经原设计单位同意。

检查数量:全数检查。

检查方法:检查材料代用审批文件。

6.2.2.3 对属于下列情况之一的钢材,应进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。

——国外进口钢材; ——钢材混批;

精选文档

可剪辑修改

——板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板。

——建筑结构安全等级为一级,等于或大于60m跨的钢结构中的主要受力构件所采用的钢材。

——设计有复验要求的钢材。

——对质量证明文件有疑义的钢材。 ——质量合格证明文件不全的钢材。

——质量合格证明书中的项目少于设计要求的钢材。 检查数量:全数检查。 检查方法:检查复验报告。

一般项目

6.2.2.4 钢板厚度及允许偏差应符合其产品标准的要求。

检查数量:每一品种、规格的钢板抽查5处。 检查方法:用游标卡尺量测。

6.2.2.5 型钢、管材的规格尺寸及允许偏差符合其产品标准要求。

检查数量:每一品种、规格的型钢、管材抽查5处。 检查方法:用游标卡尺量测。

6.2.2.6 钢材的表面外观质量除应符合国家现行有关标准的规定外,尚应符合下列规定:

——当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负允许偏差值的1/2;

——钢材表面的锈蚀等级应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的A、B、C级;

——钢材端边或断口处严禁有分层、夹渣等缺陷。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。

6.2.3 焊接材料

主控项目

6.2.3.1 焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

检查数量:全数检查。

检验方法:检查焊接材料的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。

6.2.3.2 对属于下列情况之一的焊接材料,应进行抽样复验,复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。(建筑结构安全等级的划分见附录6-H)

——建筑结构安全等级为一级的一、二级焊缝; ——建筑结构安全等级为二级的一级焊缝; ——等于或大于60m跨度结构中的一级焊缝;

——A5及A5以上工作制吊车梁结构中的一级焊缝; ——设计有复验要求的焊接材料。 检查数量:全数检查。 检查方法:检查复验报告。

一般项目

6.2.3.3 焊钉及焊接瓷环的规格、尺寸及偏差应符合现行国家标准《圆柱头焊钉》GB10433中的规定。

检查数量:按量抽查1%,且不应少于10套。 检验方法:用钢尺和游标卡尺量测。

6.2.3.4 焊条外观不应有药皮脱落,焊芯生锈等缺陷,焊剂不应受潮结块。

精选文档

可剪辑修改

检查数量:按量抽查1%,且不应少于10包。 检验方法:观察检查。

6.2.4 连接用紧固标准件

主控项目

6.2.4.1 钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、钢网架用高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚栓(机械型和化学试剂型)、地脚螺栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告。

检查数量:全数检查。

检验方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 6.2.4.2 高强度大六角头螺栓连接副应进行扭矩系数复验,其结果应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈与技术条件》GB/T1231的规定。

检验数量:按批抽取8套。 检验方法:检查复验报告。

6.2.4.3 扭剪型高强度螺栓连接副应进行预拉力复验,其检验结果应符合现行国家标准《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB3633的规定。

检验数量:按批抽取8套。 检验方法:检查复验报告。

一般项目

6.2.4.4 高强度螺栓连接副,应按包装箱配套供货,包装箱上应标明批号、规格、数量及生产日期。螺栓、螺母、垫圈外观表面应涂油保护,不应出现生锈和沾染脏物,螺纹不应损伤。

检查数量:按包装箱数抽查5%,且不应少于3箱。 检查方法:观察检查。

6.2.4.5 对建筑结构安全等级为一级,跨度40m及以上的螺栓球节点钢网架结构,其连接高强度螺栓应进行表面硬度试验,对8.8级的高强度螺栓其硬度为HRC21~29;10.9级高强度螺栓其硬度应为HRC32~36,且不得有裂纹或损伤。

检查数量:按规格抽查8只。

检验方法:硬度计、10倍放大镜或磁粉探伤。

6.2.5 焊接球 主控项目

6.2.5.1 焊接球及制造焊接球所采用的原材料,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

检查数量:全数检查。

检查方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。

6.2.5.2 焊接球焊缝应进行无损检验,其质量应符合设计要求,当设计无要求时应符合二级焊缝的质量标准。

检查数量:每一规格按数量抽查5%,且不应少于3个。 检查方法:检查无损检验报告或检查记录。

一般项目

6.2.5.3 焊接球直径、圆度、壁厚减薄量等尺寸及形位极限偏差应符合本规范的规定。

检查数量:每一规格按数量抽查5%,且不应少于3个。 检验方法:用卡尺和测厚仪检查。