SB4043-Ex使用手册工业自动化-花落忆无声
隔离式安全栅
SB4043-Ex使用手册SB404343-ExSB4043-Ex使用手册工业自动化-花落忆无声
文档标志符定义警告:标示有可能导致人身伤亡或设备损坏的信息。WARNING:Indicatesinformationthatapotentiallyhazardoussituationwhich,ifnotavoided,couldresultinseriousinjuryordeath.电击危险:标示有可能产生电击危险的信息。Riskofelectricalshock:IndicatesinformationthatPotentialshockhazardwhereHAZARDOUSLIVEvoltagesgreaterthan30VRMS,42.4Vpeak,or60VDCmaybeaccessible.防止静电:标示防止静电损坏设备的信息。ESDHAZARD:IndicatesinformationthatDangerofanelectro-staticdischargetowhichequipmentmaybesensitive.Observeprecautionsforhandlingelectrostaticsensitivedevices注意:提醒需要特别注意的信息。ATTENTION:Identifiesinformationthatrequiresspecialconsideration.提示:标记对用户的建议或提示。TIP:Identifiesadviceorhintsfortheuser.SB4043-Ex使用手册工业自动化-花落忆无声
目录
隔离式安全栅SB4043-Ex..............................................................................................................................11基本说明.....................................................................................................................................................12性能指标.....................................................................................................................................................13使用说明.....................................................................................................................................................2
3.1外观结构图.......................................................................................................................................23.2接线说明..........................................................................................................................................34安全栅底板选型.........................................................................................................................................35安全认证.....................................................................................................................................................36资料版本说明.............................................................................................................................................4
SB4043-Ex使用手册工业自动化-花落忆无声
隔离式安全栅SB4043-Ex
1基本说明
SB4043-Ex为二线制(HART)、三线制变送器、电流源输入检测端隔离栅,给危险区的变送器提供隔离电源,变送器产生的(4~20)mA信号(也可以是电流源信号),从危险侧隔离传送到安全侧,同时支持HART数字信号双向传输。该产品需要独立供电,电源、输入和输出三隔离。
2性能指标
表2-1性能指标模块型号通道数适用场所防爆标志供电电压消耗电流SB4043-Ex一进两出安装在安全场所,可与处于0区,ⅡC,T4~T6危险场所的本安仪表相连[Exia]ⅡC(20~35)VDC≤90mA(24V供电,20mA输出时)输出信号:(4~20)mADC,HART数字信号负载电阻:RL≤300Ω安全侧信号HART通信负载电阻:RL≥250Ω输出电压:1~5VDC负载电阻:RL≥300kΩ输入信号:(4~20)mADC,HART数字信号危险侧信号配电:开路电压:≥15V≤28V20mA时电压:正常工作电流:≤25mA输出精度温度漂移电磁兼容性电源保护绝缘强度绝缘电阻仪表结构适用现场设备重量0.1%F.S.(典型值:0.05%F.S.)0.1%F.S./10℃符合GB/T18268(IEC61326-1)电源反向保护非本安端~本安端电源~非本安端非本安端~本安端电源~非本安端≥2500VAC≥500VAC≥100MΩ≥100MΩ德国菲尼克斯公司SCI-GS4K塑壳结构二线制智能(HART)变送器、二线制变送器、三线制变送器、电流源信号约110g1