殷云兰

【摘 要】结合工程实例,对油库区消防和给排水设计中的系统设置、管线敷设、消防水量及泡沫液用量的计算、调压设施、泡沫产生器的设置等设计要点和方法进行了介绍,同时也指出了一些如隔油池设置、阀门控制、自动排气阀设置等尚未完善的问题.

【期刊名称】《工业用水与废水》 【年(卷),期】2006(037)004 【总页数】3页(P92-94)

【关键词】油库区;消防设计;给排水设计 【作 者】殷云兰

【作者单位】北京石油化工设计院,北京,100101 【正文语种】中 文 【中图分类】工业技术

INDUSTRIALWATER &WASTEWATER ;I.泣躏水易患水Vol.37 No.4Aug.,2006 油库区消防和给排水设计殷云兰(北京石油化工设计院,北京 100101 ) 摘要:结合工程实例,对油库区消防和给排水设计中的系统设置、管线敷设 、 消防水量及泡沫液用量的计算、调压设施 、 泡沫产生器的设立等设计妥点和方法进行了介绍,同时也指出了一些如隔油池设置 、 阀门控制 、自动排气阀设置等尚未完善的问题。关键词:油库区 i消防设计;给排水设计中图分类号: TU991; TU998文献标识

码: B 油库区主要存储原油、成品油(汽油、煤油、 柴油、石脑油等)和液化石油气等石油类产品 。 目 前,油库区消防设计主要是用水进行冷却降温,用 泡沫系统进行灭火 。 本文结合工程实例对油库区的 消防和给排水设计要点进行介绍 。1工程概况 本工程位于天津港海岸南疆库区,包括新建罐区、汽车装卸梳台、泵区、变配电及操作间等的消 防和给排水设计 。 新建罐区存储油品种类主要为成 品油和燃料油,火灾危险等级为甲 B 类,总库容 为78000 d ,属二级油库 。 设有 20 000 m3 YI由罐 3 座,罐体直径为 35 m ,罐壁高为 22 m;4000 m3油罐 4 座,罐体直径为 18.1 m , 罐壁高为 16.63 m;2 000 d 油罐 1 座,罐体直径为 14 m ,罐壁高为 14.27 m ,均为 采用易熔合金制作的内浮顶立式储 油罐 。整个罐组外围防火堤高 1.6 m ,中 间用 1.4 m 高 的隔堤分隔成 3 个小罐组 。2消防设计 本工程中,新建罐区、汽车装卸桔台、泵区、变配电及操作 间 等处均需配置消防设施 。 其中罐区 为主要灭火点,各罐体均采用固定式消防冷却水系 统和低倍数液上喷射泡沫灭火系统 。2.1 泡沫混合液用量计算设计中以最大罐灭火所需泡沫混合液量确定泡沫储罐容量 。根据 《 低倍数泡沫灭火系统设计规范 》GB 收稿日期: 2006-02-06 ,修回日期: 2006 - 04- 24·92· 文章编号: 1009-2455 (2006)04-0092-0350151-92 第 3.2.3 条 、第 3.2.1 条规定, 结合罐体 结构,最大罐泡沫混合液供给强度为 5.0ν( min· m勺,连续供给 时间为 45 min ,储罐保护面积为 962时,计算泡 沫氓合液用量为 80.18 Us ,合 216.5m3 ;配备扑救液体流散火灾用 PQ4 型辅助泡 沫枪 2 支,连续供给时间 30min ,所需泡沫混合液 量为14.4 m3。 系统管道内剩余量约为 50 d。 则 所需泡沫混合液总量为 280 m30 灭火剂选用 3% 氟蛋 白泡沫液(可使戚本降低但不影响灭火效果),则泡 沫原液量为 8.43 m3 ,配备泡沫液用水量为 271.6 m3。设计中选用 10 d 隔膜贮压式泡诛液装置,存储 9 m3 泡沫液 。 2.2消防冷却水量计算根据《石油化工企业设计防火规范》GBJ 50160-92 的 第 7.3.7 条和 《 石油库设计规范 》GB

50074-2002 第 12.2.6 ~ 12.2.8 条规定,消防冷却用水量包 括着火罐和邻近罐的冷却用水量以及配置泡沫用水 量之和 。着火罐供给强度为 2.5ν( min·m2),冷却范围 2 419 时 ,冷却水量为 100.79νs ; 邻近罐供给强 度为 2.0 ν ( min-m2 ),冷却水量为 94.16 νs。 最大 总冷却水量 195νs ,冷却水延续时间 6h , 合冷却 水量为 4 212 m30 消防补充水量 396 m3/h 。 2.3 消防系统设直本工程中消防泵房和 4000 d 消防水池为南疆 库区共有设施 。 泵房内设电动消防泵、备用动力柴 油消防泵和稳压泵,每台消防水泵设有独立的压力 开关。整个消防给水系统为稳高压系统,平时消防INDUSTRIALWATER &WASTEWATER No.4 Aug.,2006 中图分类号: TU991; TU998文献标识码: B油库区主要存储原油、成品油(汽油、煤油、柴油、石脑油等)和液化石油气等石油类产品 。 目前,油库区消防设计主要是用水进行冷却降温,用泡沫系统进行灭火 。 本文结合工程实例对油库区的消防和给排水设计要点进行介绍 。1 工程概况本工程位于天津港海岸南疆库区,包括新建罐区、汽车装卸梳台、泵区、变配电及操作间等的消防和给排水设计 。 新建罐区存储油品种类主要为成品油和燃料油,火灾危险等级为甲 B 类,总库容为000 d ,属二级油库 。 设有 20 000 m3 YI由罐 3座,罐体直径为 35 m ,罐壁高为 22 m;4000 m3 油罐 4 座,罐体直径为 18.1 m , 罐壁高为 16.63 m; 2 000 d 油罐 1 座,罐体直径为 14 m ,罐壁高为14.27 m ,均为 采用易熔合金制作的内浮顶立式储油罐 。2 消防设计本工程中,新建罐区、汽车装卸桔台、泵区、变配电及操作 间 等处均需配置消防设施 。 其中罐区为主要灭火点,各罐体均采用固定式消防冷却水系统和低倍数液上喷射泡沫灭火系统 。根据 《 低倍数泡沫灭火系统设计规范 》GB收稿日期: 2006-02-06 ,修回日期: 2006 - 04- 2450151-92 第 3.2.3 条 、第 3.2.1 条规定, 结合罐体结构,最大罐泡沫混合液供给强度为 5.0ν( min·m勺,连续供给 时间为 45 min ,储罐保护面积为962时,计算泡 沫氓合液用量为 80.18 Us ,合216.5m3 ;配备扑救液体流

油库区消防和给排水设计

油库区消防和给排水设计殷云兰【摘要】结合工程实例,对油库区消防和给排水设计中的系统设置、管线敷设、消防水量及泡沫液用量的计算、调压设施、泡沫产生器的设置等设计要点和方法进行了介绍,同时也指出了一些如隔油池设置、阀门控制、自动排气阀设置等尚未完善的问题.【期刊名称】《工业用水与废水》【年(卷),期】2006(037)004【
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2a8551qdd53x5if1klmb9gaib47vll009kp
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享