技 术 交 底 记 录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 ###### 中建三局 资料编号 交底日期 分项工程名称 年 月 日 ###### 交底内容: 一、施工准备 1。1 材料准备 所用材料的品种、规格应符合设计和规范的要求。 材料: 15厚胶合木模板、水泥、钢筋、铁丝、C30,P6商品混凝土(掺入相当于胶凝材料含量8%的高效HEA抗裂防水膨胀剂) 1。2 机具准备 用具:斗车、木(铁)锤、钢錾子、直尺、铁抹子、铁丝、线锤、铁锹。 1。3作业条件准备 管道施工已完成,经检查验收合格。 为施工操作必须设有固定防护盖板,确保施工的操作安全. 1.4技术准备 1、熟悉施工图纸,确定预留洞需封堵的区域,并做好现场标记; 2、对施工班组做好技术交底,明确施工工艺,施工质量要求; 3、重点做好洞口封堵灌浆料施工质量控制,确保楼板面、屋面等不漏水. 二、操作工艺 工艺流程: 基层处理→洞口边做成喇叭口状→吊模→验收→放钢丝网→洒水湿润→洞口边处理→用C30,P6加8%的高效HEA抗裂防水膨胀剂混凝土浇筑一半高度→6小时后试水 →检查有渗漏→刷堵漏王至不再漏水→进行另一半混凝土浇筑→ 后期处理 无渗漏时→进行另一半混凝土浇筑→后期处理 1、基层处理: 应在穿过楼板的管道安装牢固后,经相关单位验收合格后,方可进行预留洞的封堵,楼层从下至上封堵.将洞口部位垃圾清理干净,松散混凝土凿除. 2、洞口边做成喇叭口状: 在预留洞及管道安装洞口四周剔凿成上大下小的喇叭口型(如图),用水清洗干净,并保持二次浇筑部位湿润。 预留洞口示意图:H为顶板厚度,图中标明了凿除成上大下小的坡口型的部分. 3、吊模: 管道、落水口等预留洞采用满足强度要求铁丝吊模。模板的尺寸以及形状满足预留洞口和水电管道形状尺寸的要求。保证底模与楼板、底模与套管间的缝隙应严密. PVC管铁丝钢筋 模板1/3H 落水口管道封堵示意图 水电管道封堵示意图 2/3H4、验收 经责任工长及质检员验收合格,交接给监理、业主验收。合格后方可进行下部施工. 5、加钢丝网 在喇叭口型的洞口中加入镀锌钢丝网,镀锌钢丝网根据洞口尺寸,形状等成型。 6、洒水湿润 对预留洞口进行适量洒水湿润处理。 7、洞口边处理: 在周边混凝土充分湿润后,用素水泥浆将洞口周边涂抹均匀,其配合比与砼内的砂浆成分相同. 8、用C30,P6加8%的高效HEA抗裂防水膨胀剂混凝土浇筑一半高度: 洞口边处理完毕后,浇筑C30,P6细石混凝土(掺入相当于胶凝材料含量8%的高效HEA抗裂防水膨胀剂),浇筑第一层为洞高的1/2,用手工插捣密实. 9、6小时后试水: 对封堵的预留洞进行24小时的蓄水试验。 10、检查有渗漏 检查有渗漏时,进行涂刷堵漏王,进行蓄水试验,重复该过程至不再漏水。 11、检查无渗漏直接进行下道工艺 12、进行另一半混凝土浇筑 进行另一半混凝土浇筑,混凝土浇筑完成后应压实抹平. 13、混凝土养护: 混凝土浇筑完成后,派专人及时跟进养护。养护时间不少于7天。砼养护方式采用覆盖麻袋浇水养护,浇水次数以保证混凝土处于湿润状态为准。 14、模板拆除: 当混凝土强度达到设计强度标准值的75%方可拆除底模. 模板拆除顺序:解除支撑→松开紧固螺栓→撬动松动模板→人工拆开模板→模板清理→螺杆、山形卡等整理→施工垃圾清理 在模板拆除过程中,如发现影响结构、安全、质量问题时,应暂停拆除,经过处理后方可拆除。在模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运.模板拆除后应随即进行修整及清理,整平后涂刷隔离剂分类堆放整齐,以便周转使用. 15、板底打磨: 模板拆除后应检查板底的密实度、平整度,将超过原板底部分的砼通过剔凿、打磨处理。 16、表面清理: 清理表面灰尘和垃圾。
【精品建筑施工资料】中建预留洞封堵施工技术交底



