好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

先张法预应力空心板施工方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

在初张端用YDC270型穿心式千斤顶按对称张拉的原则从零应力开始,由内向外将钢铰线逐根调整到初应力15%σcon,并做好标识,再用两台YDD2500千斤顶顶推横梁将钢铰线整体张拉到30%σcon,及时量测此时钢铰线15%σcon至30%σcon的伸长量△L2 (即初应力以下的推算值),并作好记录。

b、控制张拉:

控制张拉采用两台YDD2500型千斤顶顶推活动横梁进行整体张拉。张拉过程中两台千斤顶施加荷载的速度应保持一致,使活动横梁与固定横梁始终平行状态。张拉时,由初张时的30%σcon整体张拉到控制应力60%σcon 稍停,量测出顶长度保证动梁平行于固定横梁后再整体张拉到控制应力100%σcon,持荷5min锚固,记录此时钢绞线15%σcon到100%σcon 的伸长值△L1 (即初应力至最大张拉控制应力间的实测伸长值)。

预应力筋张拉完毕后,计算理论伸长值并与实测伸长值进行对比校核,实测伸长值与理论伸长值之间的偏差应控制在±6%以内,否则应暂停张拉,待查明原因并采取措施后予以调整,方可继续张拉。

张拉过程中应避免出现断滑丝,同一构件内断滑丝数不得超过该断面钢丝总数的1%,与设计位置的偏差不得大于5mm,也不得大于构件截面最短边长的4%。

为避免张拉过程中多根钢绞线不均匀张拉,施工中应确保张拉动梁跟固定横梁始终处于平行位置,可采取以下措施进行处理:

①两台千斤顶的加载速度应匀速且尽量保持一致;

②张拉人员固定,张拉设备固定到人,非张拉操作手不允许张拉; ③张拉过程中张拉辅助人员时刻量测张拉出顶长度,两顶出顶长度偏差超过5mm时应及时调整;

④张拉动梁底两侧滑动装置必须保证高度一致,保证张拉过程动梁滑动方便且水平。

图13 张拉工作原理图

c、钢绞线的理论伸长量和实测伸长量计算: ①理论伸长量△L=PpL/(Ep×Ap) 式中:L—钢绞线计算长度(mm); Ep—钢绞线实验弹性模量(N/mm2); Pp —张拉端张拉力(N); Ap—钢绞线截面积(mm2);

16m中板张拉槽理论伸出值=1302N/mm2×140mm2×(90-3m)/(2.00×105N/mm2×140mm2)=0.5664m≈566mm。

按实测伸长值与理论伸长值偏差在±6% 内,实测伸长值应控制在532mm-600mm。

②实测伸长量△L=△L2+△L1(施工中精轧螺纹钢的伸长量与张拉锚固后的回缩量均比较小且相互折减,可不予考虑)。

5、绑扎底腹板钢筋,立侧模、端模,浇注底板混凝土 (1)钢筋加工及安装

钢筋绑扎工作宜在钢绞线张拉结束8小时后进行,以策安全。绑扎过程中应尽量避免踏踩和碰撞张拉好的钢绞线,非预应力筋绑扎要牢固,不得有松脱变形,空间尺寸严格按照施工图纸执行。

钢筋加工及安装要求:

①钢筋必须按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分别验收,分别堆存,不得混杂,且应设立识别标志。各种型号普通钢筋按照规范要求取样进行力学试验,并采取下垫50cm顶面覆盖遮雨布等措施,防止钢筋锈蚀。钢筋在钢筋场集中下料,统一弯制成型,现场绑扎。

②钢筋表面应保持洁净,使用前将表面油渍、漆皮、鳞锈、泥巴等杂物清除干净。钢筋应平直,无局部弯折,成盘钢筋和弯曲的钢筋均应调直后使用。

③必须使用正规厂家生产的不低于502型焊条。钢筋焊接工必须持证上岗,无证人员不得施焊。

④钢筋焊接接头截面面积不得超过总截面面积的50%,接头的净相错量为35d(d为钢筋直径),且不小于100cm。

⑤采用搭接焊时,钢筋搭接端部应预先折弯,角度统一(偏差不超过4度),使两结合钢筋轴线一致,轴线偏移不得大于2mm。接头双面焊缝长度不应小于5d,单面焊缝长度不应小于10d。

⑥焊缝表面应平整,不得烧伤主筋,不得有较大的凹陷、焊瘤,接头处不得有裂纹,在长2d的焊缝表面上不得超过2个6平方毫米的砂眼,横向咬伤深度不大于0.5mm。

⑦钢筋与模板之间放置高强度砂浆垫块,以保证钢筋保护层厚度满足设计。

⑧板端外侧边板应预埋护栏钢筋,伸缩缝两侧的梁板预制时应预埋伸缩缝钢筋,交角大于25°的预制板按设计绑扎板底加强筋。

底腹板钢筋绑扎完成后应及时绑扎内模定位支架 ,特别底板定位支架除固定内模位置外还是底板混凝土浇筑时厚度的控制线。

(2)外侧模板、端模拼装及加固

立模前先将模板表面刨光,并涂刷脱模剂。脱模剂采用纯净的柴机油混合物,掺和比例为1:3,涂抹时应做到薄且均匀,不得污染

钢筋及钢绞线等。凡与混凝土接触的模板面,均应涂刷脱模剂。脱模剂应采用同一品种,不得使用使砼变色的油料。

模板拼接处不得出现错台,拼装时板缝间填塞双面胶条,防止漏浆。双面胶的边与模板内边平齐,不得伸入模板或远离模板边,个别伸入内侧的应用割刀割除。

模板侧面采用自制的可调支撑或丝扣在侧模与传力墙之间加固,保证模板边线顺直及断面尺寸符合设计及规范要求。

端模支立时,严格保证角度及垂直度。外模立模完毕后,应对其平面位置、顶部标高、几何尺寸、纵横向稳定性等方面进行自检,模板支设完毕,如果不立即进行混凝土浇筑时,应用蓬布等将模板上口覆盖,防止灰尘等污染模板。

(3)底板混凝土的浇筑

混凝土由拌和站集中拌和,混凝土罐车运输和龙门吊吊装入模,采用插入式振捣器振捣。

底板混凝土浇筑时,振动棒振捣采用先周边后中间的原则,移动间距不得超过30cm,对每一振动部位,必须保证振动到该部位混凝土密实为止,即混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面平坦,泛浆。振捣时应尽量避免振动棒碰撞模板、钢筋及其预埋件。浇筑厚度以内模定位支架为准。

混凝土振捣工要求固定,不得随意更换。 6、安装钢内模,绑扎顶板钢筋,安装内膜压杆

图14 钢内模断面图

内模采用抽拉式钢内模,统一由模板厂加工。端面形式如上图,考虑钢内模的重量及吊装、抽拉方便,10米内模分两节,16米和20米内模分三节。吊装时采用钢带捆绑组装、龙门吊吊装入槽。安装完成后应在两两对接接口处采用先缠绕油毡、再包裹塑料薄膜、然后20#扎丝牢固绑扎的方法确保接缝严密,不漏浆。为防止钢内模在施工中位置发生变动,采用下垫钢筋支架上安内模压杆防止内模上下移动左右增加钢筋支撑或垫块防止左右移动的方法。施工中内模与端模交叉部位采用在钢内模上缠绕4层双面胶带的方法避免漏浆。

5cm φ12螺纹钢筋 90cm 图15 内模底钢筋支撑示意图(摆放在钢绞线顶部) 45cm 内模入槽后即开始顶板钢筋绑扎、内模压杆施工,此道工序要求由熟练工人操作,并应在底板混凝土浇筑完成后最短时间内完成,确保预制板底板与腹板结合密实。

顶板钢筋在绑扎台座上加工完成,然后采用吊装支架整体吊装入模。

7、浇注腹板及顶板混凝土

腹板及顶板砼浇筑应对称均匀且分层浇筑,采用插入式振动棒进行振捣,振动棒要插入下层砼5cm~10cm,振动棒移动间距不得超过30cm,对每一振动部位,必须保证振捣到该部位混凝土密实为止,即混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面平坦,泛浆。振捣时应避免振

先张法预应力空心板施工方案 