山西科达自控工程技术有限公司
iii.
风门插板车操作
操作台/上位机旋转转换开关到操作台位置,按操作台上面的1#风门开按钮,1#风门开到位指示灯亮,按1#风门关按钮,1#风门关到位指示灯亮,开和关都需要延时,如果两分钟后,到位指示灯还没亮或者故障灯亮,就需要去现场检查。 iv.
电动蝶阀操作
首先旋转转换开关到操作台位置,此处说明一点(蝶阀的操作台控制为不自保持操作),蝶阀的开关在操作台操作时,开动作、关动作为不保持,即松开按钮,执行器停止执行动作。按住操作台上面的1#蝶阀开按钮,1#蝶阀开到位指示灯亮,则说明蝶阀打开到位,按住1#蝶阀关按钮,1#蝶阀关到位指示灯亮,则说明蝶阀打开到位,开和关都需要延时,如果两分钟后,到位指示灯还没亮或者故障灯亮,就需要去现场检查。
操作台上显示屏PV显示蝶阀反馈的实际开度值,如果正常时显示字母代 码,说明输入信号有故障,应及时检查。开度为100%时,蝶阀全开,开度为0% 时,蝶阀全关,风机运行时,对应风机蝶阀应开到位,开到位指示灯亮,备用风机蝶阀应关到位,关到位指示灯亮。
- 16 -
山西科达自控工程技术有限公司
v. 加热器操作
首先旋转转换开关到操作台位置,顺时针旋对应风机电机的加热器开关,加热器运行指示灯亮,逆时针旋开关,停止加热。 vi.
风机起停控制及调速
首先确认操作台/上位机转换开关在操作台位置,如果启动1#风机,首先检查切换柜信号反馈、1#风门、1#蝶阀在全开状态, 2#蝶阀在全关状态,1#、2#变频无故障,1#风机一级电机和二级电机都在就绪状态,然后选择变频单动或者联动,选择正风或者反风,按1#风机启动按钮(如果在单动状态,就仅一台电机运行),风机启动。风机调速通过旋操作台上面的调速旋钮,顺时针旋为加速,逆时针旋为减速。2#风机的启动与1#风机类似,停机时,直接按风机停止按钮即可。 (2)上位机控制 i.
高开柜操作
首先确认操作台/上位机转换开关在上位机位置,在风机主画面上,点击下面一栏中
图标,进入高压开关柜控制与监控画面,点击对
应开关柜主回路,弹出一画面,点合闸按钮,主回路开关变成红线,合闸后关闭弹出画面,分闸时,点击分闸按钮。
ii.
切换柜操作
首先确认操作台/上位机转换开关在上位机位置,旋转AA1柜面板上转换开关到远程位置,然后旋其它转换开关置于中间零位,在WINCC运行系统高开柜画面中,检测切换柜处于远程状态,点击变频常用投入按钮,下面转换开关处于常用状态,如果要置于备用状态,首先按变频停用按钮,再按变频备用投入按钮,注意监控模拟回路图,看接触器的反馈是否正确。
切换柜操作示意图如下:
- 17 -
山西科达自控工程技术有限公司
iii.
风门插板车和加热器操作
首先确认操作台/上位机转换开关在上位机位置,在1#风机主画面上,点击风机部位,弹出控制画面,按画面上点击1#风门打开按钮,1#风门开到位指示灯亮,点击1#风门关闭按钮,1#风门关到位指示灯亮,开和关都需要延时,如果两分钟后,到位指示灯还没亮或者故障灯亮,就需要去现场检查。点击1#加热器启动,加热器运行,点击加热器停止按钮,加热器停止运行,2#风机操作与1#类似。
iv.
电动调节蝶阀操作
首先确认操作台/上位机转换开关在上位机位置,在1#风机主画面上,点击阀门打开按钮,实现开关阀门,如果在自动位置,阀门根据使用哪台风机,自动开关蝶阀。
- 18 -
山西科达自控工程技术有限公司
v. 风机起停控制及调速
首先确认操作台/上位机转换开关在上位机位置,进入WINCC运行系统,如果启动1#风机,按如下操作:
1.1.1 检测切换柜状态,检测风机一级电机和二级电机都在就绪状态,注
意就绪灯在风机运行后,就灭了。 1.1.2 选择变频单动或者联动(默认为联动),单动时一台电机运行,联动
状态时,如果想停一级电机,只需点击1#单动按钮,再按停机按钮,一级电机停止运行,二级电机正常运转;然后点击2#单动按钮,再按停机按钮,二级电机停止运行。 1.1.3 选择正风或者反风(默认为正风)
1.1.4 选择变频控制方式:DP通讯控制或端口控制(默认为DP),建议DP
通讯控制。 1.1.5 选择手动控制方式(默认为手动),正常启动先置于手动控制方式。 1.1.6 检测风门、蝶阀状态,启动哪台风机,打开哪台风机的风门和蝶阀,
关闭另一台风机的蝶阀,正常情况两台风门都打开(蝶阀无故障时)。 1.1.7 根据通风要求的风量,输入变频运行频率,操作在对应启动风机弹出的控制画面中。 1.1.8 按风机启动按钮启动风机,实时监测电流、电压、风量、负压等重要
参数。 1.1.9 正常运行后,点击自动按钮,使系统处于自动状态,如果检测到运行
中的变频故障后,系统会自动切换到另一台备用风机;如果一台风机正运行,想切换到另一台备用风机,只需点击风机切换键,系统就会自动切换到备用风机,注意在切换时,应密切观察蝶阀的开和关,切换中蝶阀故障,应及时去现场手动开或关蝶阀。 1.1.10 如有特殊情况需停机,请点击风机停止按钮,风机减速停车。 1.1.11 若要进行反风操作,首先按停止按钮停止风机,等风机停机后,然
后点击反风按钮,使转换开关处于反风状态,再按启动按钮启动风机。 以上事项需要操作权限,请先登陆后再操作,下图为风机控制画面:
- 19 -
山西科达自控工程技术有限公司
(3)控制注意事项
1.1.1 风机的前级电机和后级电机,各用一台变频器拖动,变频器为10KV
进线,6KV出线,电机电压6KV;切忌不可高开柜直接工频拖动电机。。 1.1.2 切换柜在风机停止的情况下才可以切换,风机运行时切换,会造成事故,请谨慎操作! 1.1.3 请谨慎:在就地操作切换柜时,必须把所有转换开关置于中间位置,
才可操作就地和远程转换开关。 1.1.4
蝶阀不可以在短时间内频繁操作,否则会造成蝶阀故障。
1.1.5 在切换过程中,如果蝶阀故障,另一台风机也会强行启动,操作人员
应迅速到现场,手动控制蝶阀。 1.1.6
在风机运行时,另一台备用风机的风门绞车应定期检修操作。
1.1.7 风机启动模式有一级单动;二级单动;一级,二级联动。一般工频启
动的情况下,由于一级电机负荷较重,先启动一级电机,再启动二级电机,
- 20 -
通风机操作手册2012-2-13