La2A2064关系式Uab=-E+IR满足图A-3所示电路的下列(B)图。

(A)图A-3(a); (B)图A-3(b); (C)图A-3(c);(D)图A-3(d)。 La2A3065纯电感在电路中是(B)元件。 (A)耗能;(B)不耗能;(C)发电;(D)发热。 Lb5A3066断路器均压电容的作用(A)。

(A)电压分布均匀;(B)提高恢复电压速度;(C)提高断路器开断能力;(D)减小开断电流。 Lb5A1067 SF6气体是(A)。

(A)无色无味;(B)有色;(C)有味;(D)有色无味。 Lb5A1068断路器采用多断口是为了(A)。

(A)提高遮断灭弧能力;(B)用于绝缘;(C)提高分合闸速度;(D)使各断口均压。

Lb5A1069断路器油用于(C)。

(A)绝缘;(B)灭弧;(C)绝缘和灭弧;(D)冷却。 Lb5A1070断路器套管裂纹绝缘强度(C)。 (A)不变;(B)升高;(C)降低;(D)时升时降。 Lb5Al071断路器在气温零下30℃时做(A)试验。 (A)低温操作;(B)分解;(C)检查;(D)绝缘。

Lb5A1072变压器呼吸器作用(A)。

(A)用以清除吸人空气中的杂质和水分;(B)用以清除变压器油中的杂质和水分;(C)用以吸收和净化变压器匝间短路时产生的烟气;(D)用以清除变压器各种故障时产生的油烟。 Lb5A1073变压器温度升高时绝缘电阻值(A)。 (A)降低;(B)不变;(C)增大;(D)成比例增大。 Lb5A2074变压器油粘度说明油的(A)好坏。

(A)流动性好坏; (B)质量好坏; (C)绝缘性好坏;(D)比重大小。

Lb5A2075变压器上层油温要比中下层油温(B)。 (A)低;(B)高;(C)不变;(D)在某些情况下进行。 Lb5A2076变压器绕组最高温度为(A)℃。 (A)105;(B)95;(C)75;(D)80。 Lb5A3077变压器油箱中应放(B)油。 (A)15号;(B)25号;(C)45号;(D)35号。 Lb5A3078变压器不能使直流变压原因(A)。

(A)直流大小和方向不随时间变化;(B)直流大小和方向随时间变化;(C)直流大小可变化而方向不变;(D)直流大小不变而方向随时间变化。

Lb5A3079变压器油闪点指(B)。

(A)着火点;(B)油加热到某一温度油蒸气与空气混合物用火一点就闪火的温度;(C)油蒸气一点就着的温度;(D)液体变压器油的燃烧

点。

Lb5A4080变压器油酸价指(B)。

(A)酸的程度;(B)油的氧化速度;(C)油分子中含羟基多少;(D)油分子中各原子化合价。

Lb5A4081变压器绕组首尾绝缘水平一样为(A)。 (A)全绝缘;(B)半绝缘;(C)不绝缘;(D)分级绝缘。 Lb5A4082变压器投切时会产生(A)。

(A)操作过电压; (B)气过电压; (C)雷击过电压;(D)系统过电压。

Lb5A4083变压器变比与匝数比(C)。

(A)不成比例;(B)成反比;(C)成正比;(D)无关。 Lb5A4084变压器温度计是指变压器(D)油温。

(A)绕组温度;(B)下层温度;(C)中层温度;(D)上层温度。 Lb5A4085变压器空载时一次绕组中有(B)流过。

(A)负载电流;(B)空载电流;(C)冲击电流;(D)短路电流。 Lb5A4086变压器三相负载不对称时将出现(C)电流。 (A)正序,负序,零序;(B)正序;(C)负序;(D)零序。 Lb5A4087变压器短路电压和(C)相等。

(A)空载损耗;(B)短路损耗;(C)短路阻抗;(D)短路电流标幺值。 Lb5A4088变压器铜损(C)铁损时最经济。 (A)大于;(B)小于;(C)等于;(D)不一定。 Lb5A5089变压器中性点接地属于(A)。

(A)工作接地;(B)保护接地;(C)保护接零;(D)故障接地。 Lb5A5090为防止电压互感器高压侧穿入低压侧,危害人员和仪表,应将二次侧(A)。

(A)接地;(B)屏蔽;(C)设围栏;(D)加防保罩。

Lb5A5091电力系统中,将大电流按比例变换为小电流的设备称为(D)。

(A)变压器;(B)电抗器;(C)电压互感器;(D)电流互感器。 Lb5A5092短路电流计算。为了方便采用(D)方法计算。 (A)实际值;(B)基准值;(C)有名值;(D)标幺值。 Lb5A5093计量电能表要求采用(B)级的电流互感器。 (A)0.2;(B)0.5;(C)1;(D)3。 Lb5A5094雷电引起的过电压称为(C)。

(A)内部过电压;(B)工频过电压;(C)大气过电压;(D)事故过电压。

Lb5A5095对于频率为50Hz的交流电,流过人体的电流超过(D)时,就有致命危险。

(A)20~30mA;(B)30~40mA;(C)40~50mA;(D)50~100mA。 Lb4A1096电力系统一般事故备用容量约为系统最大负荷的(C)。 (A)2%~5%; (B)3%~5%; (C)5%~10%; (D)5%~8%。 Lb4A1097断路器控制回路中“5-8”触点为(A)触点。 (A)合闸;(B)分闸;(C)闭锁;(D)转换。

Lb4A1098如蓄电池单个电池电压在(B)V,则为正常浮充电状态。

(A)2.05~2.1;(B)2.15~2.2;(C)2.25~2.3;(D)2.1~2.3。

Lb4A1099跳闸回路数字编号组为(B)。

(A)3-31;(B)233-249;(C)150-169;(D)390-399。 Lb4A1100 电压互感器的精度级一般与(A)有关。

(A)电压比误差;(B)相角误差;(C)变比误差;(D)二次阻抗。 Lb4A1101单相串级瓷绝缘电压互感器的型号是(D)。 (A)JSSW;(B)JDJJ;(C)JDJ;(D)JCC。

Lb4A1102选择断路器遮断容量应根据其安装处(C)来决定。 (A)变压器的容量;(B)最大负荷;(C)最大短路电流;(D)最小短路电流。

Lb4A1103当变压器电源电压高于额定电压时。铁芯中的损耗(C)。

(A)减少;(B)不变;(C)增大;(D)变化很小。

Lb4A2104某变压器的一、二次绕组匝数比是25,二次侧电压是400V那么一次侧电压为(A)。

(A)10000V;(B)35000V;(C)15000V;(D)40000V。 Lb4A2105变压器的最高运行温度受(A)耐热能力限制。 (A)绝缘材料;(B)金属材料;(C)铁芯;(D)电流。 Lb4A2106变压器温度升高时,绝缘电阻测量值(B)。 (A)增大;(B)降低;(C)不变;(D)成正比例增大。

Lb4A2107油浸风冷式变压器,当风扇故障时,变压器允许带负