好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

一级注册消防工程师考试历年真题09-2017年案例分析

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2017 年一级消防工程师真题

消防安全案例分析

第一题

某居住小区中,4 座建筑高度为 69.0m 的 23 层单元式住宅楼和 4 座建筑高度 54.0m 的 18 层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一条 DN300 的市政给水管,供水压力为 0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为 0.85m。住宅楼的室外消火栓设计流量为 15L/s,23 层住宅楼和 18 层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为 20L/s,10L/s;火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池,消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座 23 层高的住宅楼屋顶。消防数次会两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为 50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为 1.75L/s.消防水泵性能和控制柜性能结合,室内外消防栓系统验收合格。

竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下手动专业线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。

在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘察原因后发现,高位消防水箱的补水量和竣工验收时相比,增加了 1 倍。 根据以上材料,回答下列问题: 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有(DE) A.有效容积为 4m3 的消防水池

B. 有效容积为 24m的消防水池 C. 有效容积为 44m的消防水池 D. 有效容积为 55m的消防水池 E. 有效容积为 60m的消防水池

3 3 3 3

2.下列室外埋地消防给水管道的设计管顶覆土深度中,符合现行国家标准的有 (DE)水规 8.26

A.0.70m B.100m C.1.10m D.1.15m E.1.25m

3.下列室外消防火栓的设置中,符合现行国家标准的有(ABCD) A.保护半径 150m

B. 间 距 120m C.扑救面一侧不宜少于 2 个D.距离路边 0.5m E.距离建筑物外强 2m

4.根据现行国家标准,室内消火栓系统竣工验收时,应检查的内容有(ABD)水规 13.2.13 A.消防栓设置位置B.栓口压力 C.消防水带长度 D.消火栓安装高度E.消火栓试验强度

5. 下列消防水泵控制柜的 IP 等级中,符合现行国家标准的有(DE)水规 11.09

A.IP25 B.IP35 C.IP45 D.IP55 E.IP65

6. 工程竣工验收时应测试的消防水泵性能有(BE)水规 13.26

A.电机功率全覆盖性能曲线 B.设计流量和扬程C.零流量的压力 D.1.5 倍设计流量的压力

E.水泵控制功能

7. 对系统进行季度检查时发现,消防水泵的自动和远程手动启动功能均失效,机

械应急启动功能有效,消防水泵控制柜故障的可能原因有(ABD) A.控制回路继电器故障 B.控制回路电气线路故障 C.主电源故障 D.交流接触器电磁系统故障E.信号输出模块故障

8.针对消防水泵经常误动作,下列整改措施中,可行的有(AD) A.检测管道漏水点并补漏

B.更换流量开关 C.关闭高位消防水箱的出水管 D.调整流量开关启动流量至 2.5L/s E.更换控制柜

第二题

某购物中心地上 6 层,地下 3 层,总建筑面积 12600m3,建筑高度 35.0m。地上一至五层为商场,六层为餐饮,地下一层为超市、汽车库,地下二层为发电机房、消防水泵房,空调机房、排烟风机房等设备用房和汽车库、地下三层为汽车库。

2017 年 6 月 5 日,当地公安消防机构对购物中心进行消防监督检查,购物中心消防安全管理人首先汇报了自己履职情况,主要有:实施和组织落实(一) 拟定年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作;(二)组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实;(三)组织实施防火检查工作;(四)组织实施单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养, 确保其完好有效;(五)组织管理志愿消防队;(六)在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。

然后,检查相对该购物中心的消防安全管理档案进行了检查,其中包括:消防安全教育、培训,防火检查、巡查,灭火和应急疏散预案演练,消防控制室值班,用火用电管理,易燃易爆危险物品,志愿消防队的组织管理,燃气和电气设

备的检查和管理及消防安全考评和奖惩等消防安全管理制度。检查组还对 2017 年的消防教育培训的计划和内容进行检查,根据资料该单位消防培训的内容有消防法规、消防安全制定和保障消防安全的操作规程;本单位的火灾危险性和防火措施;灭火器材的使用发放;报火警和扑救初期火灾的知识点和技能等。

最后,检查组队该购物中心进行了实地检查。在检查中发现,个别防火卷帘无法手动起降或防火卷帘下堆放商品;个别消火栓被遮挡;部分疏散指示标志损坏;少数灭火器压力不足;承租方正在对三层部分商场(约 6000 ㎡)进行重新装修并拟改为儿童游乐场所,未向当地公安消防机构申请消防设计审核。在检查消防控制室时,消防监督员对消防控制室的值班人员现场提问:接到火灾报警后, 你如何处置?值班人员回答:“接到火灾报警后,通过对讲机通知安全巡场人员携带灭火器到现场核实火情,确认发生火灾后,立即将火灾报警联动控制开关转换成自动状态,启动消防应急广播,同时拨打保安经理电话保安经理同意后拨打“119”报警。报警时说明火灾地点,起火部位,着火物种类和火势大小,留下姓名和联系电话,报警后到路口迎接消防车。”

根据以上材料,回答下列问题:

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第 61 号).1,消防安全管理人还应当实施和组织落实的消防安全管理工作有(BCD) A. B.

确定逐级消防安全责任 确保疏散通道和安全出口畅通

C.拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案D.组织实施火灾隐患整改工作 E.招聘消防控制室值班人员 第七条

单位可以根据需要确定本单位的消防安全管理人。消防安全管理人对单位的消防安全责任人负责,实施和组织落实下列消防安全管理工作: (一)拟订年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作;

(二)组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实; (三)拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案; (四)组织实施防火检查和火灾隐患整改工作;

(五)组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效,确保疏散通道和安全出口畅通; (六)组织管理专职消防队和义务消防队;

(七)在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的实施和演练;

(八)单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第 61 号) 该.2

购物中心还应制定(BCE) A.安保组织制度 B.安全疏散设施管理制度 C.火灾隐患整改制度 D.安全生产例会制度 E.消防设施、器材维护管理制度

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第 61 号).3,该购物中心中应确定为消防安全重点部位的有(BCDE) A.空调机房 B.消防控制室C.汽车库 D.发电机房E.消防水泵房

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第 61 号).4,在该购物中心消防档案中必须存放有(ABDE) A. B.

灭火和应急疏散预案 灭火和应急疏散预案的演练记录

C.消防控制室值班人员的消防控制室操作职业资格证书D.消防设施的设计图 E.消防安全培训记录

5.下列人员中,可以作为该购物中心志愿消防队成员的有(CE) A.该单位的消防安全责任人 B.该单位的消防安全管理人C.该单位的营业员

一级注册消防工程师考试历年真题09-2017年案例分析

2017年一级消防工程师真题消防安全案例分析第一题某居住小区中,4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管,供水压力为0.25MPa。小区所在地区
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2a1xw9yyl5371qz5d0ci05ej21u0rq00k4z
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享