台达温控器安装设定说明
一、
使用目的
为防止节能系统运行时出现节能风机和空调都没有打开(全关)的现象,导致机房温度升高。通过加装台达温度控制器(
DTA4848R0以下简称温控器),来进一步提高系统运行可靠性。此套系
、继电器以及安装支架。温度传感器安装在机房
,来避免机房
节能系统
统包含:温控器、温度传感器(铂电阻或热电偶)
内,实时侦测机房内温度,信号送给温控器,当机房温度高出设定温度时,温控器输出接点控制继电器关断节能系统,系统断电后空调自动打开(不适合开关控制为脉冲模式的空调)发生高温事故,待空调把机房内的温度降到正常值时,重新开始运行。
温控器自动把节能系统电源打开,
二、加装方法
台达温控器使用交流
220V电源(注意安装、供电安全!
),温度信号采样方式为(
PT100铂电
2路/4路(MY2N/MY4N)触点继
,否
阻或热电偶),控制输出为一个常开接点,常开接点控制一个有
电器的线圈,每台节能风机的紧急停机按纽控制的线路分别串接到继电器的每组常闭触点上。
注意温控器(电源)的供电应接在柜内单相断路器(两路)的下面,不经过“急停按钮”则温控器动作会切断自身的电源,造成系统电源断续抖动。
三、连接线路示意图:
对于两线式PT100,其与温控器之间一定也要用三芯线,且各芯阻抗要一直,否则温度会有很大偏差,见下图
四、温控器的设定说明
上图所示的就是节能系统所需加装的台达温控器(设定参数步骤如下:
DTA4848)
首先接通温控器的交流电源,上电后进入温控器的设置菜单进行相关参数设定:上电后显示的画面如上图(运转模式)
温控器共有三个模式行切换。
(调整模式、运转模式、设定模式),通过按动面板上的
SET
)
键在三个模式间进
(1),按SET
键超过3秒,进入
设定模式(面板的
PV处显示来切换)
在此模式下需设定以下几个参数:(各参数间选择通过按
a)温度探头型号选择:(出厂值为
---显示在面板的
SV处),如温控器接
PT100温度探头则需设为
,
如温控器接热电偶则需设为,(参数的设定值的修改通过按动面板上的来实现,然后按
SET)如果设定的参数和温控器所接的温度探头不对应,则面板显示如下错误:
b)控制方式选择:(出厂值为
----显示在面板的
SV处),控制模式需改为
,然后按
SET
c)制冷/加热模式选择:(出厂值为
----显示在面板的
SV处),模式需改为
,然后按
SET
以上三个参数设定完了后,按
SET
温控器回到
运转模式
SV处显示值)(如果
(2)在运转模式
下,按来设定所需的温度设定值(温控器面板上
机房的TH值为28则设为25,然后在后面的冷却调节感度设定中设设为26,然后在后面的冷却调节感度设定中设
3即可,如果机房的TH值为30则
26。
4即可),系统出厂设置为
(3)在运转模式
下,按一下
SET
(不超过三秒),进入
调准模式
(面板的PV处显示
)在此模式下需设定以下a)
2个参数值:(各参数间选择通过按来切换)
ON-OFF控制时,冷却调节感度设定:(出厂值为
0--显示在面板的
SV处),感度设定值根据现场的实际情况来进行设定。建议设为26则当探测到的温度大于
30(26+4)度时,温控器的输出接点
3
或
(如果温控器的温度设定值为4,
动作(闭合),关闭节能风机的电源,机房内的专用空调全部打开。空调制冷一段时间后当机房内的温度降到26以下时,温控器的输出接点停止动作(断开)节能风机的电源重新接通。节能系统进入初始化状态。这个值如果设的太小当机房里的温度不是很稳定时会造成温控器的输出接点频繁的动作。出厂设置为4。
b)
量测温度误差调整:(铂电阻或热电偶的温度传感器受线的影响较大,现场安装位置不同,安装完后必须要对温度值进行测量并修正)
系统
(出厂值为
0.0--显示在面板的
SV处),根据现场实际温度值和温控器显示的温度值之间来设定,然后按
的误差值进行修正,修正值通过按动
SET
(4)当温控器内的所有参数设定完成后,可以把温控器面板上的键盘锁定防止他人修改参数。
在运转模式下,按
,SV处显示
当SV处出现
时按
进入运转模式参数设定状态,),再按
(面板的PV处显示(面板的
,SV处显示
PV处显示),按
,面板的PV处显示
SET,温控器回到运转模式画面,此时按面板上的键已不起作用,当
只要同时按
即可恢复按键功能,
参数设定完成后再按照上述的
需再次设定内部参数时,方式锁定键盘。
五、温控器以及继电器安装示意图:
如上图把温控器和继电器固定在托架上,然后把托架安装在主机机箱控制板旁边的右侧板上(在侧面板
上开3个和托架上的孔相对应的孔,然后用螺丝螺帽以及弹簧垫圈固定)温控器在托架上的固定方法见下面的示意图: