该病房楼六层以下各层建筑面积均为1220㎡,图中⑨号轴线东侧地下室建筑面积为560㎡,布置设备用房。中间走道北侧自西向东依次布置消防水泵房、通风空调机房、排烟机房,中间走道南侧自西向东依次布置柴油发电机房、变配电室(使用干式变压器);⑨号轴线西侧的地下室布置自行车库。地上一层至地上六层均为病房层,七层(建筑面积275㎡)布置消防水箱间、电梯机房和楼梯出口小间。 地下室设备用房的门均为乙级防火门,各层楼梯1、楼梯2的门和地上各层配电室的门均为乙级防火门,首层M1、M2、M3、M4均为钢化玻璃门。其他各层各房间门均为普通木门。楼内的M1门净宽为3.4m,所有单扇门净宽均为0.9m,双扇门净宽均为1.2m。 该病房楼内按国家标准要求设置了室内外消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟和排烟系统及灭火器,疏散走道和楼梯间照明的地面最低水平照度为6.0Lx,供电时间为1.5h。 根据以上资料,回答下列问题: 题目 1.该病房楼的建筑高度是多少?按《建筑设计防火规范》(GB50016)分类,是哪类?地下室至少应划分几个防火分区?地上部分的防火分区如何划分?并说明理由。 答:275/1220<1/4,局部七层不计入建筑高度 该病房楼的建筑高度为23.7-(-0.6)=24.3m,对于建筑高度大于24的医疗建筑属于一类公共建筑 地下室应划分为两个防火分区 理由:设备用房应和其他部分分别设置防火分区,设备用房面积为560㎡,不超过规范规定设置自喷后防火分区最大允许建筑面积2000㎡;自行车库面积为660㎡,不超过规范规定设置自喷后防火分区最大允许建筑面积1000㎡,因此可以各划分为一个防火分区,共两个。

地上部分防火分区,应每层划分为一个防火分区。 理由:该建筑属于一类高层公共建筑,设置自喷每层最大防火分区建筑面积可为3000㎡,该建筑地上部分每层面积1220㎡,可每层划分为一个防火分区。 2.指出图中抢救室可用的安全出口,判断抢救室的疏散距离是否满足《建筑设计防火规范》(GB50016)的相关要求,并说明理由。 答:可用的安全出口为M1,M2. 高层病房楼位于两个安全出口之间的疏散门到安全出口的最大疏散距离不应超过24m,设置自喷可增加到24*1.25=30m,其中,抢救室疏散门到M1,M2疏散距离分别为,26.2m,24.35m,因此疏散距离满足要求。 3.指出病房楼的地下室及首层在平面布置和防火分隔方面的问题,并给出正确做法。 病房楼的地下室存在问题有: ①地下室设备用房的门均为乙级防火门。 正确做法:除消防水泵房外其他设备用房均应采用甲级防火门。 ②中间走道北侧自西向东依次布置消防水泵房、通风空调机房、排烟机房,中间走道南侧自西向东依次布置柴油发电机房、变配电室(使用干式变压器)。 正确做法:消防水泵房应设置在靠近楼梯间处,应设置在最东侧。 ③地上一层消防控制室无直通室外的安全出口,采用了普通门。 正确做法:消防控制室应设置直通室外的安全出口,且应设置乙级防火门。 4.指出该病房楼在灭火救援设施和消防设施配置方面的问题,并给出正确做法。 问题:①该病房楼缺少消防软管卷盘。 正确做法:应增设消防软管卷盘。

问题:②该病房楼未设置消防电梯。 正确做法:该病房楼应设置至少一台消防电梯,并延伸至地下。 问题:③该病房楼未设置灭火救援窗。 正确做法:应每层设置符合规范要求的灭火救援窗。 问题:④楼梯间照明的地面最低水平照度为6.0Lx。 正确做法:病房楼楼梯间照明的地面最低水平照度应不小于10.0Lx。 5.指出图中安全疏散方面的问题,并给出正确做法。 安全疏散方面的问题有: 问题:①该病房楼疏散楼梯间为封闭楼梯间。 正确做法:应设置防烟楼梯间。 问题:②该病房楼M3、M4、通向地下的两个楼梯间的门均为向疏散方向开启。 正确做法:均应向疏散方向开启。 ③M3出口1.2m处设置了台阶。 正确做法:台阶应在安全出口1.4m以外。 问题:M2、M3、M4宽度均为1.2m不符合要求。 正确做法:应设置宽度不小于1.3m的首层疏散外门。 问题:④1号楼梯距离直通室外的安全出口为13.3m,不符合要求。 正确做法:应在首层设置扩大的防烟楼梯间前室。 第五题 某高层公共建筑,地下2层,地上30层。地下各层均为车库及设备用房,地上一层至四层为商场,五至三十层为办公楼,商场中庭贯通一至四层,二至四层中庭回廊按规范要求设置防火卷帘,其他部位接规范要求设置了火灾自动报警系统、防排烟系统以及消防应急照明和疏按指示系统等。某消防技术服务机构对该项目进行年度检测,情况如下: 1.火灾报警控制器 (联动型)功能检测消防技术服务机构人员拆下安装在消防控制室顶棚上的1只感烟探测器,火灾报警控制器(联动型)在50%内显示故障信息并发出故障声音,选取另外1只感烟探测器加烟测试,火灾报警控制器 (联动型) 在50s内显示探测器火灾报警信息和故障报警信息,并切换为火灾报警声音。 2.防火卷帘联动控制功能检测 消防技术服务机构人员将联动控制功能设置为自动工作方式,在一层模拟触发两只火灾探测器报警。二至四层中庭回廊防火卷帘下降到楼板面;复位后在二层模拟触发两只火灾探测器报警,二至四层中庭回廊防火卷帘下降到距楼面1.8m处 3.排烟系统联动控制功能检测 消防技术服务机构人员将联动控制功能设置为自动工作方式,在二十八层模拟触发2只感烟探测器,排烟风机联动启动, 现场查看该层排烟阀没有打开;通过消防联动控制器手动启动二十八层排烟阀,该排烟阀打开 4.消防应急照明和疏散指示系统功能检测系统由一台应急照明集中控制器、消防应急灯具、消防应急照明配电箱红成,应急照明控制器显示工作正常,现场发现5个消防应急标志灯不同程度损坏;消防控制室发出十层以上应急转换联动控制信号,十层以上除十一层、十二层以外的消防应急灯具均转入应急工作状态 5.消防控制室记录 消防技术服务机构人员检查了消防控制室值班记录,发现地下车库有2只感烟探测器近半年来多次报警,单现场核实均没有发生火灾,确认为误报火警后,值班人员做复位处理。

题目

1、该建筑火灾报警控制器(联动型)功能检测过程中的火灾报警功能是否正常?火灾报警控制器(联动型)功能检查还应包含哪些内容? 答:正常 还应包含: ①自检功能和操作级别; ②检查消音、复位功能; ③检查总线隔离器的隔离保护功能; ④检查屏蔽功能; ⑤检查消防联动控制器的最大负载功能; ⑥检查主、备电源的自动转换功能。 2、该建筑防火卷帘的联动控制功能是否正常?为什么? 答:不正常。 原因:①一层两只探测器动作联动二至四层防火卷帘动作,不符合规范设计要求; ②二层两只探测器动作联动二至四层防火卷帘动作,不符合规范设计要求。 ③中庭设置防火卷帘分隔,当两只探测器动作时应联动防火卷帘降落至楼板面。 3、该建筑排烟系统的联动控制功能是否正常?为什么? 答:不正常。 原因:排烟系统应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号。此检测中,排烟阀未开启,但风机启动,不符合规范要求。 4、对5个损坏的消防应急标志灯应更换为什么类型的消防应急灯具?十一层、十二层的消防应急灯具未转入应急工作状态的原因是什么? 答:应采用自带电源集中控制型灯具。 十一层、十二层的消防应急灯具未转入应急工作状态的原因: ①十一层、十二层配电箱故障; ②十一层、十二层配电箱输出线路故障; ③应急照明控制器至十一层、十二层配电箱线路故障 5、该建筑地下车库感烟探测器误报火警的可能原因有哪些?值班人员对误报警的处理是否正确?为什么? 原因:①进入异物或者灰尘;②探测器灵敏度过高;③元件老化;④探测器本身质量问题。 值班人员对误报警的处理不正确。 值班人员在值班中发现的消防设施存在问题和故障,应按照规定填写《建筑消防设施故障维修记录表》,向建筑使用管理单位消防安全管理人报告;消防安全管理人对值班人员上报的消防设施存在的问题和故障,要立即通知维修人员或者委托具有资质的消防设施维修保养单位进行维修。 第六题 某钢筋混凝土框架结构的印刷厂房,长和宽均为75m。地上2层,地下1层,地下建筑面积2000m2,地下一层长边为75m,厂房屋面采用不燃材料, 其他建筑构件的燃烧性能和耐火极限见下表。

建筑构件的燃烧性能和耐火极限表

构件名称 燃烧性能耐火极限(h)

楼板、屋顶防火墙、梁、楼梯间疏散走道承重构件、柱、承重墙 的墙 两侧隔墙 疏散楼梯 不燃性 3.00 不燃性 2.00 不燃性 1.50 不燃性 1.00 非承重外墙、房间隔墙 不燃性 0.75 吊顶 不燃性 0.25

该厂房地下一层布置了燃煤锅炉房、消防泵房、消防水池和建筑面积为400 m2的变配电室及建筑面积为600 m2的纸张仓库,地上一、二层为印刷车间,在二层车间中心部位布置一个中间仓库,储存不超过1昼夜需要量的水性油墨,溶剂型油墨和甲苯,二甲苯、醇、醚等有机溶剂,中间仓库用防火墙和甲级防火门与其他部位分隔,建筑面积为280 m2。 地上楼层在四个墙角处分别设置一部有外窗并能自然通风的封闭楼梯间,楼梯间门采用能阻挡烟气的双向弹簧门,并在首层直通室外。地下一层在长轴轴线的两端各设置一部封闭楼梯间,并用1.4m宽的走道连通;消防水泵房、锅炉房和变配电室内任一点至封闭楼梯间的距离分别不大于20m、30m和40m;地下层封闭楼梯间的门采用乙级防火门,楼梯间在首层用防火隔墙与车间分隔,通过长度不大于3m的走道直通室外,在一层厂房每面外墙居中位置设置宽度为3.00m的平开门。

该厂房设置了室内、室外消火栓系统和灭火器,地下一层设置自动喷水灭火系统;厂房地上部分利用外窗自然排烟,地下设备用房、走道和纸张仓库设置机械排烟设施。 根据以上材料,回答下列问题(共20分): 题目 1、判断该厂房的耐火等级,确定厂房内二层中间仓库、地下纸张仓库、锅炉房、变配电室和该印刷厂的火灾危险性。 答:一级耐火等级。 火灾危险性分别为: 中间仓库的火灾危险性为甲类;地下纸张仓库的火灾危险性为丙类二项;锅炉房火灾危险性为丁类;变配电室火灾危险性为丙类(背景未明确规定,规范规定应与充油量有关);印刷厂火灾危险性为丙类。 2、指出该厂房平面布置和防火分隔构件中存在的不符合现行国家消防标准规范的问题,并给出解决方法。 答:该厂房平面布置和防火分隔构件的问题为: ①在二层车间中心部位布置一个中间仓库,不符合规范要求。 整改措施:将该中间仓库靠外墙设置。 整改措施:甲级防火门应改为门斗,建筑面积不应大于250㎡。 3、该厂房各层分别应至少划分几个防火分区? 该厂房地上两层应每层划分为一个防火分区;地下应将600㎡仓库划分为一个防火分区,其他部分划分为一个防火分区,地下应设置两个防火分区。 4、指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并提出整改措施。 答:存在如下问题: 问题:变配电室内任一点至封闭楼梯间的距离不大于40m,不符合规范要求。

整改措施:应将变配电室设置在距离封闭楼梯间不大于30m处。 5、二层中间仓库应采取哪些防爆措施? 答:应采用的措施有: ①使用和生产甲、乙、丙类液体的厂房,其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通,下水

道应设置隔油设施; ②甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应采取防止水浸渍的措施; ③与厂房连通处应设置为门斗; ④该仓库应设置泄压设施; ⑤应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施; ⑥散发可燃粉尘、纤维的厂房,其内表面应平整、光滑,并易于清扫; ⑦不宜设置地沟,确需设置时,其盖板应严密,地沟应采取防止可燃蒸气在地沟积聚的有效措施,且应在与相邻厂房连通处采用防火材料密封。

2018年一级消防工程师考试《案例分析》真题及答案(word版) - 图文

该病房楼六层以下各层建筑面积均为1220㎡,图中⑨号轴线东侧地下室建筑面积为560㎡,布置设备用房。中间走道北侧自西向东依次布置消防水泵房、通风空调机房、排烟机房,中间走道南侧自西向东依次布置柴油发电机房、变配电室(使用干式变压器);⑨号轴线西侧的地下室布置自行车库。地上一层至地上六层均为病房层,七层(建筑面积275㎡)布置消防水箱间、电梯机房和楼梯出口小间。地下室设备用房的门均为乙级防