好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2018年一级消防工程师考试《案例分析》真题及答案(word版) - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2018年一级消防工程师考试《案例分析》真题及答案

第一题

华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345㎡,建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下面积28934㎡,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为汽车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411㎡,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、休闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。 该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5~150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa,每个市政消火栓的流量按10L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用DN300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系统均采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次/h。 题目

1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有(ACE) A.室内外消火栓系统合用消防水池室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是(AE) A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓 C.室内消火栓的最小保护半径为29.23m,消火栓的间距不大于30m D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓 E.屋顶试验消火栓设在水箱间 3.该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合规范的(DE) A.室内消火栓系统采用一个供水分区 B.室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关 C.消防水泵采用离心式水泵 D.每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置 E.消防水泵接合器沿幕墙设置 4. 该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有(ABCD) A.高位消防水箱间采用采暖防冻措施,室内温度设计为10℃ B.高位消防水箱材质采用钢筋混凝土材料 C.高位消防水箱的设计有效容量为50m3 D.高位消防水箱的进出管道上的阀门采用信号阀门 E.屋顶水箱间设置高位水箱和稳压泵,稳压泵流量为0.5L/s 5. 该建筑消火栓水泵控制的下列设计方案中,不符合规范的有(ADE) A.消防水泵由高位水箱出水管道上的流量开关直接自动启停控制 B.火灾时消防水泵工频直接启动,并保持工频运行消防水泵 C.消防水泵就地设置有保护装置的启停控制按钮 D.消防水泵由报警阀压力开关信号直接自动启动控制 E.消火栓按钮信号直接启动消防水泵

6. 确定该建筑消防水泵主要技术参数时,应考虑的因素有(AE) A.室内消火栓设计流量 B.室内消火栓管道管径 C.消防水泵的抗震技术措施 D.消防水泵控制模式 E.实验用消火栓标高和消防水池水位标高 7. 该建筑室内消火栓系统稳压泵出现频繁启停的原因有(AC) A.管网漏水量超过设计值 B.稳压泵配套气压水罐有效储水200L C.压力开关或控制柜失灵 D.稳压泵设在屋顶 E.稳压泵选型不当 8. 建筑消火栓系统施工的做法正确的有(ACE) A.消火栓控制阀采用沟槽式阀门或法兰式阀门 B.钢丝网骨架塑料复合管的过渡接头钢带端与钢管采用焊接连接 C.室内消火栓管道的热浸镀锌钢管采用法兰连接时二次镀锌 D.室内消火栓架空管道采用钢丝网骨架塑料复合管 E.吸水管变径连接时,采用偏心异径管件并采用管顶平接 9.该建筑消防供水的下列设计方案中,不符合规范的有(CD) A.距该建筑18m处,设置消防水池取水口 B.消防水池水泵房设在地下一层 C.消防水池地脉与室外地面高差8m D.将距建筑物外缘5~150m范围内的3个市政消火栓计入建筑的室外消火栓数量 E.室外消火栓采用湿式地上式消火栓 第二题

某企业的食品加工厂房,建筑高度8.5m,建筑面积2130m2。主体单层,局部二层。厂房屋顶承重构件为钢结构,屋面板为聚氨酯夹芯彩钢板,外墙1.8m以下为砖墙,砖墙至层檐为聚氨酯夹芯彩钢板。厂房内设有室内消火栓系统。厂房一层为熟食车间,设有烘烤、蒸煮、预冷等工序;二层为倒班宿舍,熟食车间炭烤炉正上方设置不锈钢材质排烟罩,炭烤时热烟气经排烟道由排风机排出屋面。 2017年11月5日6: 00时,该厂房发生火灾。最先发现起火的值班人员赵某准备报警,被同时发现火灾的车间主任王某阻止。王某遂与赵某等人使用灭火器进行扑救,发现灭火器失效后,又使用室内消火栓进行灭火,但消火栓无水,火势越来越大,王某与现场人员撤离车间,撤离后先向副总经理汇报再拨打119报警,因紧张,未说清起火厂房的具体位置,也未留下报警人姓名,消防部门接到群众报警后,迅速到达火场,2小时后大火被扑灭。 此次火灾事故过火面积约900m2,造成倒班宿舍内5名员工死亡,4名员工受伤。经济损失约160万元。经调查询问、现场勘查、综合分析,认定起火原因系生炭工刘某为加速炭烤炉升温,向已点燃的炭烤炉倒入汽油,瞬间火焰窜起,导致排烟管道内油垢起火,引烧厂房屋面彩钢板聚氨酯保温层,火势迅速蔓延、调查还发现,该车间生产有季节性,高峰期有工人156人,企业总经理为法定代表人,副总经理负责消防安全管理工作,消防部门曾责令将倒班宿舍搬出厂房,拆除聚氨酯保温层板,企业总经理拒不执行;该企业未依法建立消防组织机构,消防安全管理制度不健全,未对员工进行必要的消防安全培训,虽然制定了灭火和应急疏散预案。但从未组织过消防演练;排烟管通使用多年,从未检查和清洗保养。 题目

1、根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国消防法》,下列对当事人的处理方案的有(ACD) A.生碳工刘某犯有失火罪,处三年有期徒刑 B.对值班人员赵某处五百元罚款 C.对车间主任王某处十日拘留,并处五百元罚款 D.该企业总经理犯有消防责任事故罪,处三年有期徒刑 E.该企业副总经理犯有消防责任事故,处三年有期徒刑

2、根据《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令),关于该企业的说法,正确的有(BCE) A.该企业不属于消防安全重点单位 B.该企业属于消防安全重点单位 C.该企业总经理是消防安全责任人 D.该企业副总经理是消防安全责任人 E.该企业副总经理是消防安全管理人 3.在火灾处置.上,车间主任王某违反《中华民共和国消防法》,《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)的行为有 ( BCD ) A.发现火灾时未及时组织、引导在场人员疏散 B.发现火灾时未及时报警 C.撤离现场后先向副总经理报告再拨119报案 D.报警时未说明起火部位,未留下姓名 E.组织人员灭火,但未能将火扑灭 4.火灾发生前,该厂房存在直接或综合判定的重大火灾隐患要素的有(ABCE) A.车间内设有倒班宿舍 B.倒班宿舍使用聚氨酯泡沫金属夹芯板材 C.消防设施日常维护管理不善,灭火器失效,消火栓无水 D.排烟管道从未检查、清洗 E.未设置企业专职消防队 5.依据《中华人民共和国消防法》,对该企业消火栓无水、灭火器失效的情形,处罚正确的有(AD)。 A.责令改正并处五千元罚款 B.责令改正并处三千元罚款 C.责令改正并处四千元罚款 D.责令改正并处五万元罚款 E.责令改正并处六万元罚款 6.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》 (公安部令第61号) 该企业制定的灭火和应急疏散预案中,组织机沟应包括(ABCE)。 A.疏散引导组 B.安全防护救护组 C.灭火行动组 D.物资抢救组 E.通讯联络组 7.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),该企业应对每名员工进行消防培训,培训内容应包括(ABCD)。 A.消防法规、消防安全制度和消防安全操作规程

B.食品生产企业的火灾危险性和防火措施 C.消火栓的使用方法 D.初期火灾的报警、扑救及火场逃生技能 E.灭火器的制造原理 8.根据《机关、团体、企业、事业单位安全管理规定》(公安部令第61号) ,该企业总经理应当履行的消防安全职责有(ADE)。 A.批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程 B.拟订消防安全工作资金投入上报公司董事会批准 C.指导本企业的消防安全管理人开展防火检查 D.组织制定灭火和应急疏散预案,并实施演练 E.统筹安排本单位的生产、经营、管理、消防工作 9.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,(公安部令第61号)关于该企业消防安全管理的说法, 正确的有(AC)。 A.该企业应报当地消防部门备案 B.该企业的总经理、副总经理应报当地消防部门备案 C.该企业的总经理,负责消防安全管理的副总经理应报当地消防部门备案 D.该企业的灭火、应急疏散预案应报当地消防部门备案 E.对于消防部门责令限期改正的火灾隐患,该企业应在规定期限内消除,将情况报告消防部门 第三题:消防技术服务机构对东北地区某公司的高架成品仓库开展消防设施维保工作,该仓库建筑高度24m,建筑面积4590㎡,储存物品为单层,业主介绍,仓库内曾安装干式自动项水火火系统,后改为由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关联动开启的预作用自动喷水灭火系统,该仓库的高位消防水箱、消防水池以及消防水泵的设置符合现行国家消防技术标准规定。检测中发现:

1.仓库顶板下设置了早期抑制快速响应喷头,自地面起每4m设置一层货架内置洒水喷头,最高层货架内置洒水喷头与储存货物顶部的距离为3.85m。 2.确认火灾报警控制器(联动型)、消防水泵控制柜均处于自动状态后,检查人员触发防护区内的一个火灾探测器,并手动开启预作用阀组上的试验排气阀,火灾报警控制器(联动型)发出声光报警信号,系统的其他部件及消防水泵均未动作。 3.检测人员关闭预作用阀组上的排气阀后再次触发另一火灾探测器,电磁阀、排气阀入口处电动阀、报警阀组压力开关等部件动作,消防水泵启动。火灾报警控制器(联动型)接收反馈信号正常。 4.火灾报警及联动控制信号发出后2min,检查末端试水装置,先是仅有气体喷出,50s后出现断续水流。 根据以上材料,回答下列问题(共20分) 题目 1. 该仓库顶板下的喷头选型是否正确?简要说明理由。 答:不正确。

理由:该仓库建筑高度为24m超出早期抑制快速响应喷头适用范围13.5m。 2.该仓库货架内置洒水喷头的设置是否正确?为什么? 答:正确。 理由:该喷头设置符合规范要求。 3.预作用自动喷水灭火系统的实际开启方式与业主介绍的是否一致?这种方式合理吗?为什么?

答:一致。该方法合理。

理由:当一路探测器报警与充气管路低压压力开关同时动作时,该系统不启动;当两路探测器与低压压力开关同时动作时,该系统联动启动,符合由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关联动开启的预作用自动喷水灭火系统工作原理。可以在寒冷地区防止系统误充水。

4.除气泵外,对该仓库预作用自动喷水灭火系统至少应检测哪些内容? 答:还应检测:

1)模拟火灾探测报警,火灾报警控制器确认火灾后,自动启动预作用装置(雨淋报警阀)、排气阀入口电动阀以及消防水泵;水流指示器、压力开关、流量开关动作。 2)报警阀组动作后,测试水力警铃声强,不得低于70dB。

3)开启末端试水装置,火灾报警控制器确认火灾1min后,其出水压力不低于0.05 MPa。 4)消防控制设备准确显示电磁阀、电动阀、水流指示器、压力开关、流量开关以及消防水泵动作信号,反馈信号准确。 5.火灾报警及联动控制信号发出后2min,检查末端试水装置,仅有气体喷出,50s后出现断续水流的现象,说明什么问题?分析其最有可能的 说明问题:消防水泵未启动。 原因:①高位消防水箱水量不足;②报警阀组未完全开启;③控制阀未完全开启④压力开关或流量开关设定值过高;⑤压力开关与消防水泵控制柜连线故障;⑥消防水泵控制元器件故障;⑦水泵控制柜未设置在“自动”状态。 第四题 某医院病房楼,地下1层,地上6层,局部7层,屋面为平屋面,首层地面设计标高为±0.000m,地下室地面标高为-4.200m,建筑室外地面设计标高为-0.600m。六层屋面面层的标高为23.700m,女儿墙顶部标高为24.800m,七层屋面面层的标高为27.300m。该病房楼首层平面示意图如图所示。

2018年一级消防工程师考试《案例分析》真题及答案(word版) - 图文

2018年一级消防工程师考试《案例分析》真题及答案第一题华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345㎡,建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下面积28934㎡,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为汽车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411㎡,每
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
29uwt5ok3r6msol1o4w75dq8n1sig300udl
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享