【答案】D
3.消防增(稳)压设施稳压泵在 1h 内的启停次数符合设计要求,不大于()。A.10 次/hB.12 次/hC.15 次/hD.18 次/h 【答案】C
4.()接口牢固耐久,不易渗漏,接头强度和严密性高,使用后不需要经常管理。A.螺纹连接 B.焊接连接 C.法兰连接 D.承插连接【答案】B
5.消防水箱采用其他材料时,消防水箱宜设置支墩,支墩的高度不宜小于()。A.300mmB.400mmC.500mmD.600mm 【答案】D
6.消防水箱的检测验收中,对于敞口水箱装满水静置 24h 后观察,若不渗不漏,则敞口水箱的满水试验合格;而封闭水箱在试验压力下保持()min,压力不降、不渗不漏则封闭水箱的水压试验合格。
A.10B.20C.30D.40 【答案】A
7.应设置固定支架或防晃支架的部位不包括()。A.配水管宜在中点设一个防晃支架,当管径 DN80mm B.配水干管及配水管,配水支管的长度 40m 管径 DN50mm C.管径 DN60mm 的管道拐弯、三通及四通位置D.配水干管及配水管,配水支管的长度 60m 管径 DN40mm 【答案】D 8.应当()对市政给水管网的压力和供水能力进行监测。A.每半月 B.每月 C.每季度 D.每年【答案】C
第三章消火栓系统
消火栓系统是最有效、最广泛、用量最大的水灭火系统,以水为介质。 第一节系统构成 一、室外消火栓系统
分类:地上式:适用于气温较高地区地下式:适用于寒冷地区 第二节系统组件(设备)安装前检查 一、室外消火栓
3)按公称通径:100mm(吸水管出水口 100mm,水带出水口 65mm)、150mm(吸水管出水口 150mm,水带出水口 80mm);4)按公称压力:承插式 1.0MPa、法兰式 1.6MPa;二、室内消火栓 3)按结构型式:直角、45°、旋压。 三、消火栓箱(一)分类
4)按水带安置方式:卷盘、挂置、托架、卷置(二)检查内容
1)箱门正面标“消火栓”,不小于高 100mm,宽 80mm。2)栓箱设门锁或箱门关紧装置。设门锁的,没有钥匙情况下开启灵活可靠,箱门开启角度不小于 120°。3)箱体厚不小于
1.2mm,箱门厚不小于 4.0mm。四、消防水带、消防水枪、消防接口(一)消防水带2.水带长度:小于规格 1m 以上,不合格。3.压力试验:截取 1.2m,手动或电动加压至试验压力,保压 5min,有渗漏不合
格。继续加压,至爆破,爆破压力不小于水带工作压力 3 倍。如 8 型水带试验压力 1.2MPa,爆破压力不小于 2.4MPa。(三)消防接口 1.抗跌落性能内扣式:扣抓朝下,
1.5±0.05m,反复 5 次,断裂、不能正常操作,不合格。卡式、螺纹式:水平,1.5±0.05m,反复 5
次,断裂、不能正常操作,不合格。 第三节系统安装调试与检测验收 一、室外消火栓系统 1.栓体安装
安装在人行道沿上 1.0m 处。地上式:栓顶距地面高 0.64m,阀门井距消火栓不超过 1.5m。地下式:栓井内径不小于 1.5m。供水主管底距井底不小于 0.2m,栓顶至井盖底不小于 0.2m,冬季室外低于-20℃,保温处理。二、室内消火栓系统(一)施工安装 2.管道安装安装顺序:主干管、干管、分支管、横管、垂直管。管井消防立管安装:从下至上、逐层驳接。 (二)检测验收2)消火栓箱
①栓口出水方向,向下或与墙面成 90o角。②如设计未要求,栓口中心,距地面 1.1m,允许偏差±20mm。③阀门中心,距箱侧面 140mm,距箱后内表面 100mm,允许偏差±5mm。⑤箱体垂直度,允许偏差±3mm;⑥箱门开启角度,不小于 120o。 第四节系统维护管理 一、室外消火栓系统
(一)地下消火栓每季一次检查保养。重点部位,每年一次出水试验。(二)地上消火栓每年开春后入冬前逐一出水试验。二、室内消火栓系统(一)室内消火栓每半年至少一次检查维修。(二)供水管路室外阀门井,进水管上的控制阀门,每季检查一次,处于全开启状态。控制阀门,每月对铅封、锁链检查一次。
【例题】1.下列室内消火栓不属于按结构型式分类的是()。P121A.直角出口型室内消火栓 B.旋转型室内消火栓 C.减压型室内消火栓 D.单栓阀室内消火栓【答案】D 2.室外消火栓按进水口的公称通径可分为()。P121 A.50mmB.100mmC.120mmD.150mmE.180mm 【答案】BD
3.室内消火栓管井的消防立管安装采用()的安装方法。P127 A.从上至下 B.从下至上 C.从左至右 D.从右至左【答案】B
4.室内消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为()。P128A.±2mmB.±3mmC.±4mmD.±5mm 【答案】B
5.下列关于室外消火栓系统的施工安装中对消火栓栓体安装中,不符消防技术标准的是()。A.消火栓安装位于人行道沿上 2.0m 处B.室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为 0.64m C.消火栓与主管连接的三通或弯头下部位应带底座
D.消火栓井内供水主管底部距井底不应小于 0.2m,消火栓顶部至井盖底距离最小不应小于 0.2m 【答案】A
第四章自动喷水灭火系统 第一节系统构成
按喷头形式,分为闭式和开式。
一、闭式:靠喷头开启系统分为湿式、干式和预作用。二、开式:靠火灾探测器开启系统分为雨淋和水幕。雨淋报警阀:电动系统由火灾探测器、电磁阀、联动控制系统组成;液动、气动系统由传动管、闭式喷头、压力开关组成。 第二节系统组件(设备)安装前检查
一、喷头现场检查(一)检查内容及要求2.外观标志
1)易熔元件喷头轭臂色标与对应公称动作温度 260~302℃:橙色 2)玻璃球喷头玻璃球色标与对应公称动作温度 68℃:红色260℃:黑色4.闭式喷头密封性能试验
1)试验压力 3.0MPa,保压时间不少于 3min。2)每批抽取 1%,且不少于 5 只作为试验喷头。当 1 只不合格,再抽取 2%,且不少于 10 只重复试验。 二、报警阀组现场检查(一)检查内容及要求
2.结构检查 1)阀体上设有放水口,公称直径不小于 20mm。
4.渗漏试验试验压力为额定工作压力的 2 倍静水压力,保压时间不小于 5min,无渗漏。三、其他组件功能检查 (1)水流指示器
1)检查灵敏度,试验压力 0.14~1.2MPa,流量不大于 15.0L/min,不报警;流量在 15.0~37.5L/min 任一数值,报警;到达 37.5L/min,一定报警。2)具有延迟功能,延迟时间 2~90s,不可调节。 (3)末端试水装置
1)测试密封性能,试验压力为额定工作压力的 1.1 倍,保压时间 5min,试水阀关闭,无渗漏。
第三节系统组件安装调试与检测验收 一、喷头
4)喷头公称直径小于 10mm 时,配水管安装过滤器。6)梁、管道、排管、桥架宽度大于 1.2m,在其腹面下增设喷头。(带集热罩) 二、报警阀组(一)共性要求
1)垂直安装,水流标识与水流方向一致。安装顺序:水源控制阀、报警阀、辅助管道。2)阀体底边距地面 1.2m,侧边与墙不小于 0.5m,正面与墙不小于 1.2m,凸出部位之间不小于 0.5m。3)安装在室内,增设排水设施。4)水力警铃和报警阀的连接,采用热镀锌钢管,公称直径为 20mm 时,长度不大于 20m。5)水力警铃,声强不小于 70dB。 四、系统冲洗试压
干式、预作用系统,采用水、空气或氮气作为介质分别进行水压试验和气压试验。(二)水压试验——试验条件和试验要求的区别! 五、系统调试1.报警阀组
(1)湿式报警阀组:从试水装置处放水,当进水压力大于 0.14MPa、放水流量大于 1L/s 时,报警阀启动。带延迟器的水力警铃 5~90s 内报警,不带延迟器的水力警铃 15s 内报警。(3)自动和手动启动的雨淋报警阀:联动信号发出或手动操作后 15s内启动。公称直径大于 200mm,60s 之内启动。水压 0.05MPa,水力警铃报警。2.联动调试及检测联动调试时,湿式、干式、预作用、雨淋、水幕系统,系统控制装置均设置为“自动”控制方式。六、系统竣工验收——合格判定标准(一)管网验收检查
2)管网排水坡度:0.002~0.005。5)管网容积:干式:系统充水时间不大于 1min;预作用、雨淋:系统充水时间不大于 2min。
(二)喷头验收检查
2)喷头安装间距,喷头与楼板墙梁的距离,偏差±15mm。
4)备用数量不少于总数的 1%,且每种不少于 10 个。(三)报警阀组验收检查
5)水力警铃喷嘴处压力,不小于 0.05MPa;距水力警铃 3m 处,声强不小于 70dB。 第四节系统维护管理 一、系统巡查
建筑管理使用单位至少每日一次巡查。二、系统周期性检查维护1.下列项目至少每月一次检查维护:
1)消防水泵(增压泵);2)喷头;3)阀门、铅封、锁链;4)气压给水设备气压水位,水箱水池水位;5)电磁阀;6)水流指示器;7)水泵接合器完好性。 2.下列项目至少每季一次检查维护: 1)试水阀;2)阀门井的控制阀门。
3.下列项目至少每年一次检查维护:
1)水源供水能力;2)水泵接合器通水加压测试;3)储水设备结构;4)过滤器;5)系统联动测试。四、系统常见故障原因分析(一)湿式报警阀组 1.报警阀组漏水
1)排水阀门未完全关闭。2)阀瓣密封垫老化或损坏。3)系统侧管道接口渗漏。4)报警管路测试控制阀渗漏。5)阀瓣组件与阀座之间因变形或污垢、杂物阻挡出现不密封状态。 (二)预作用装置 1.报警阀漏水
1)排水控制阀门未关紧。2)阀瓣密封垫老化或损坏。3)复位杆未复位或损坏。(三)雨淋报警阀组5.雨淋报警阀不能进入伺应状态
1)复位装置存在问题。2)未按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态(隔膜室控制阀、复位球阀未关闭)。3)消防用水水质存在问题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器。
【例题】1.()是扑救、控制建筑物初期火灾的最为有效的自救灭火设施之一,是应用最为广泛、用量最大的自动灭火系统。 P130
A.水喷雾灭火系统 B.自动喷水灭火系统 C.气体灭火系统 D.泡沫灭火系统【答案】B 2.下列关于封闭喷头密封性能试验检查要求说法错误的是()。P133 A.密封性能试验的试验压力为 3.0MPa,保压时间不少于 3min B.随机从每批到场喷头中抽取 1%,且不少于 10 只作为实验喷头
C.当 1 只喷头试验不合格时,在抽取 2%,且不少于 10 只的到场喷头进行重复试验D.试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格,累计 2 只及 2 只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头【答案】B 3.下列关于自动喷水灭火系统组件现场功能检查要求中说法错误的是()。P135 A.水流指标器流量为 37.5L/min 一定报警
B.具有延迟功能的水流指示器,检查桨片动作后报警延迟时间,在 2s-90s 范围内,其不可调节C.测试压力开关动作情况,检查其常开或者常闭触点通断情况,动作可靠、准确D.测试末端试水装置密封性能,试验压力为额定工作压力的 1.5 倍,保压时间为 5min,末端试水装置试水阀门关闭,测试结束时末端试水装置各组件无渗漏【答案】D
4.自动喷水灭火系统报警阀组按照要符合技术标准,并通过技术检测控制其安装质量。下列进行报警阀组的安装不符合要求的是()。P138 A.报警阀组垂直安装在配水干管上
B.水源控制阀、报警阀组水流标识与系统水流方向一致C.报警阀阀体底边距室内地面高度为 1.2m;侧边与墙的距离不小于 0.5m D.报警阀组安装在室内时,室内地面不宜增设排水设施【答案】D5.自动喷水灭火系统附件水力警铃和报警阀的连接,采用热镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为 20mm 时,其长度不宜大于 ()m。P138 A.10B.20C.30D.40 【答案】B
6.下列不属于自动喷水灭火系统水压试验条件的是()。P142 A.环境温度不低于 5℃ B.系统设计工作压力不大于 1.0MPa 的,水压强度试验压力为设计工作压力的 1.5 倍,且不低于 1.4MPa C.水压严密性试验压力为系统设计工作压力D.水压强度试验的测试点设在系统管网的最低点【答案】D
7.关于湿式报警阀组调试结果说法符合要求的是()。P143 A.湿式报警阀组从试水装置处放水,湿式报警阀进水压力为 0.1MPa、放水流量 0.5L/s 时,报警阀启动B.湿式报警阀组从试水装置处放水,湿式报警阀进水压力为 0.15MPa、放水流量 0.5L/s 时,报警阀启动C.湿式报警阀组从试水装置处放水,湿式报警阀进水压力为 0.15MPa、放水流量 1.5L/s 时,报警阀启动D.湿式报警阀组启动后,带延迟器的水力警铃在 45S 时发出报警铃声,压力开关动作,并反馈信号E.湿式报警阀组启动后,不带延迟器的水力警铃在 10S 时发出报警铃声,压力开关动作,并反馈信号【答案】CDE 8.自动喷水系统中应至少每月进行一次检查与维护的项目有()。P147 A.电动、内燃机驱动的消防水泵(增压泵)启动运行测试B.报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试C.报警阀组外观、报警阀组检测装置状态、排水设施状况等D.喷头完好状况、备用量及异物清除等检查E.水流指示器动作、信息反馈试验【答案】ADE
第五章水喷雾灭火系统 第四节系统维护管理
每天:3)水源控制阀、报警阀组外观。7)储水设备房间,室温不低于 5℃。
每月:4)消防水池、水箱、水泵、电磁阀。5)铅封、锁链(固定在开启或规定状态)。每季:4)试水阀、放水试验阀。每年:4)水源供水能力。1.下列有关水喷雾系统调试的要求,正确的是()。A.报警阀调试宜利用检测、试验管道进行B.系统调试应在系统施工前进行C.自动和手动方式启动的雨淋阀,应在 15s 之内启动D.公称直径大于 100mm 的报警阀调试时,应在 60s 之内启动E.报警阀调试时,当报警水压为 0.05MPa,水力警铃应发出报警铃声【答案】ACE
第六章细水雾灭火系统
第三节系统组件安装调试与检测验收
一、供水设施安装(一)2.泵组安装要求
1)4)P1082)底座刚度保证同轴性;3)采用柱塞泵,安装后检查曲轴箱内油位;四、系统冲洗、试压(三)管网试压 1.水压试验
(1)试验条件 1)低于 5℃,防冻;2)试验压力为工作压力 1.5 倍;3)水中氯离子含量不超过 25mg/kg。
(2)试验要求 1)测试点设在系统管网最低点;3)升至试验压力,稳压 5min,无损坏、变形;降至设计压力,稳压 120min。2.气压试验 1)试验介质:空气或氮气;2)3)试验压力:干