第六章建筑装修和外保温系统检查 第一节建筑内部装修
3.装修材料燃烧性能等级分为:A(不)、B1(难)、B2(可)和 B3(易)4 个等级。6.照明灯具和配电箱的安装
1)开关、插座、配电箱,不得直接安装在低于 B1 的材料上,安装在 B1 以下,必须不燃材料隔热。2)白炽灯、卤钨灯、高压汞灯、镇流器,不得直接设置在可燃材料或构件上。3)照明灯具高温部位,靠近非 A 材料时,隔热、散热。灯饰,所用材料不低于 B1。 二、检查方法
1)安装在钢龙骨上达到 B1 级的纸面石膏板、矿棉吸声板,可作为 A 级装修材料;胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时,可做为 B1 级装修材料;重量小于 300g/㎡的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在 A 级基材上时,可做为 B1 级装修材料;施涂于 A 级基材上的无机装饰涂
料,可做为 A 级装修材料;
施涂于 A 级基材上,湿涂覆比小于 1.5kg/㎡的有机装饰涂料,可做为 B1 级装修材料。2)当胶合板用于顶棚和墙面装修且内含电器、电线等物体时,胶合板内外表面及木龙骨涂覆防火涂料,或采用阻燃浸渍处理,达到 B1 级。
4)当顶棚或墙面局部采用多孔或泡沫塑料时,其厚度不大于 15mm,面积不超过 10%。 第二节建筑外墙的装饰 1.装饰材料燃烧性能
外墙装饰层,采用 A 级材料;但建筑高度不大于 50m 时,可采用 B1 级材料。2.广告牌设置位置不得设置在救援窗或排烟窗的外侧;消防车登高面一侧外墙,不得设置凸出的广告牌。
3.设置发光广告牌墙体的燃烧性能发光广告牌,不得直接设置在可燃、难燃墙体上。 第三节建筑保温系统 一、检查内容
1.保温材料燃烧性能——A(不)、B1(难)、B2(可)。2.防护层——不燃外墙外保温系统:防护层厚度,首层不小于 15mm,其他层不小于 5mm。3.防火隔离带每层沿楼板,高度不小于 300mm。外墙与屋面分隔处,宽度不小于 500mm。
1.建筑内部装修中,照明灯具和配电箱的安装,正确的是()。P85 A.开关、配电箱,不得直接安装在低于 B2 的材料上B.荧光高压汞灯、镇流器,可直接设置在可燃材料或构件上C.照明灯具高温部位,靠近非 A 材料时,采取隔热、散热保护措施D.灯饰所用材料燃烧性能不低于 A 【答案】C
2.某建筑进行内部装修,其 100m2的墙面拟采用泡沫塑料材料进行局部装修,则局部装修面积最大为()才能符合内部装修防火规范要求。P84 A.10m2B.20m2C.50m2D.100m2【答案】A
3.某建筑高度为 42m,在对外墙面进行装饰时,应选用的材料燃烧性能等级最低要求为()P84 A.A 级 B.B1 级 C.B2 级 D.B3 级 【答案】B
4.当外墙外保温系统设置不燃材料制作的防护层时,防护层厚度首层不小于()mm,其他层不小于()mm。A.15,10B.15,5C.10,5D.10,10
【答案】B
5.某建筑屋面和外墙体均采用 B1 级保温材料构建外保温系统,则需要在外墙和屋面分隔处设置不燃材料制作的防火隔离带,则隔离带宽度最小为()。P85 A.100mmB.200mmC.300mmD.500mm 【答案】D
6.建筑外墙装饰检查的内容有()。P86
A.装修工程的平面布置 B.装修材料燃烧性能 C.装修对疏散设施的影响 D.装修对消防设施的影响 E.广告牌的设置位置【答案】BE
第三篇消防设施安装、检测与维护管理
第一章消防设施质量控制、维护保养与消防控制室管理 第一节消防设施安装调试与检测 一、施工质量控制要求
(三)施工安装质量问题处理 3.返修或更换,重新组织……,仍不符合要求,判定为不合格。二、消防设施现场检查包括:合法性、一致性及产品质量检查。 (一)合法性检查1.市场准入文件
1)强制性产品,强制认证证书;2)新研制尚未制定标准,技术鉴定证书;3)未纳入强制性认证的非新产品,型式检验报告;4)管材管件、电缆电线,质量保证文件。 (三)产品质量检查
2)水系灭火系统,还要强度、严密性试验;泡沫灭火系统,还需对灭火剂抽样检测;3)气体、干粉灭火系统,还要对充装量、充装压力检查。
三、施工安装调试
(一)施工安装依据消防设施施工安装以消防设计文件、消防技术标准为依据。消防设计确需变更,由原设计单位修改。四、技术检测与竣工验收竣工验收,由建设单位组织。分为资料检查、现场检查、质量验收判定 3 个环节。 1.资料检查
(1)竣工验收申请报告。(2)设计文件、安装说明书、审核意见书和变更通知书、竣工图。(3)市场准入文件、质量合格证明、现场检查报告。(4)质量管理检查记录、质量事故处理报告。(5)隐蔽工程检查验收记录、试验记录。 2.现场检查
有不合格项时,复验,加倍抽检。3.质量验收判定质量缺陷:严重缺陷(A)、重缺陷(B)和轻缺陷(C)。
①自喷、防排烟系统:A=0,B≤2,且 B+C≤6②消防给水及消火栓:A=0,B≤2,且 B+C≤6③自报系统:A=0,B≤2,且B+C≤检查项的 5%④灭火器配置:A=0,B≤1,且 B+C≤4⑤泡沫灭火系统,功能验收不合格,则不合格。⑥气体灭火系统,一项不合格,则不合格。
第二节消防设施维护管理 一、维管内容
包括:值班、巡查、检测、维修、保养、建档。二、维管要求
(一)人员从业资格 1.消防技术服务机构的项目经理、技术人员,应持有一级或二级注册消防工程师证书。三、维管各环节工作要求(二)巡查 2.频次
1)公共娱乐场所营业期间,每 2h 一次。2)消防安全重点单位,每日至少一次。3)其他社会单位,每周至少一次。4)大型群众性活动,根据实际需要确定。 (三)检测
1.频次——每年至少一次。(六)建档 2.保存期限
安装、检测及验收等原始资料,长期保存;《值班》、《巡查》记录表,不少于 1 年;《检测》、《维修》、《保养》计划表、记录表,不少于 5 年。 第三节消防控制室管理
二、消防控制设备的监控要求
1)能监控、显示、传输设施运行状态信息。2)能存储、传输消防安全管理信息。3)大型建筑群要设两个及以上消防控制室,并确定主、分控制室,实现分散与集中相结合的监控模式。4)主能显示分状态信息,具备对分控制功能。5)分之间,可互相传输、显示信息,但不能互相控制。
四、消防控制室的管理要求(一)值班要求 1)24h 专人值班,每班不少于 2 人。(二)应急处置程序
1)接到火警,确认火灾。2)确认火警联动控制开关处于自动控制状态,拨打“119”准确报警。3)立即启动疏散扑救预案,报告消防安全负责人。
【例】1.消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和火灾自动报警系统等工程施工质量缺陷划分为严重缺陷项(A)、重缺陷项(B)和轻缺陷项(C)。当()时,消防给水及消火栓系统的工程竣工验收判定为合格。
A.A=0,且 B≤检查项的 5%,且 B+C≤10%B.B.A=0,且 B≤检查项的 10%,且 B+C≤10%C.C.A=0,且 B≤2,且 B+C≤6 D.A=0,且 B≤1,且 B+C≤4 【答案】C
2.泡沫灭火系统现场产品质量检查,除了强度和严密性试验外,还需按照规定对()进行抽样检测。3.A.灭火剂 B.阀门 C.管件 D.组件结构【答案】A 3.《建筑消防设施检测记录表》的存档时间不少于()年。 A.1B.2C.3D.5 【答案】D
4.消防产品的合法性检查中,属于市场准入文件的是()。
A.强制认证证书 B.技术鉴定证书 C.法定检验报告 D.质量保证文件 E.出厂检验报告【答案】AB 第一节系统构成 高压 第二章消防给水
平时能满足,不设消防泵 按水压分 按范围分 临时高压 低压 独立、区域(集中) 平时不能满足,灭火时启动消防泵 平时不能满足,灭火时靠消防车的消防泵加压 按位置分:室外、室内;按灭火方式分:消火栓、自喷; 按管网分:环状、枝状 第二节系统组件(设备)安装前检查 一、消防水源的检查水的 pH 值 6.0~9.0。(一)市政给水管网作两路消防供水的条件 1)连续供水。2)环状管网。3)至少两条输水干管。4)不少于两条引入管。达不到,视为一路。(二)消防水池(水箱)作为消防水源的条件1)有足够的有效容积。2)设取水口(井)。3)合用,确保消防用水不作他用。4)防冻。(三)天然水源作为消防水源的条件 1)枯水流量保证率,90%~97%。
二、消防供水设施(设备)检查(一)消防水泵
2)泵体、罩壳、箱体,均应喷涂大红漆;3)外壳宜为球墨铸铁,叶轮宜为青铜或不锈钢;(二)消防增(稳)压设施6)稳压罐公称直径不小于 100mm,防倒流。 三、给水管网的检查(二)支吊架及防晃支架
2)材料,一般采用 Q235 普通碳素钢;4)孔洞,釆用电钻加工,不得用氧乙炔割孔;6)成品,作防腐处理,防腐涂层完整、厚度均匀;7)管卡,宜用镀锌成型件。 第三节系统安装调试与检测验收 一、消防水源
(一)消防水池、水箱的施工、安装
3)外壁与墙面的净距:无管道侧面,不小于 0.7m;有管道侧面,不小于 1.0m,通道宽度不小于 0.6m;人孔,池顶与建筑板底,不小于 0.8m。4)水箱种类:碳素钢、不锈钢、钢筋混凝土、玻璃钢、搪瓷钢板水箱。钢筋混凝土水箱:贴白瓷砖、涂瓷釉。其他材料水箱:支墩高度不小于 600mm。搪瓷钢板水箱:适用性广。玻璃钢水箱:使用寿命短。7)消防水池水箱出水管或水泵吸水管,最低有效水位出水不掺气。 (二)消防水池、水箱的检测验收
2)敞口水箱:满水静置 24h,不渗不漏,合格;封闭水箱:保压 10min,不降不渗不漏,合格。二、消防供水设施、设备(一)消防水泵 1.安装调试 (3)安装操作。整体安装、分体安装。
1)分体安装:先装水泵再装电动机,使水泵与电动机轴中心线在同一水平线上。(同轴性)3)电动机容量<22KW,净距 0.6m。6)水泵吸水管水平段偏心大小头管顶平接,避免气囊和漏气。
2.水泵控制柜安装要求
1)基座水平度误差不大于±2mm,防腐、防水;2)固定螺栓,不小于ф12mm,每柜不少于 4 只;3)做进出线口时,不破坏防护等级。 (二)消防增(稳)压设施1.气压水罐安装要求
4)四周设检修通道,宽度不小于 0.7m;消防气压给水设备顶部至楼板或梁底不小于 0.6m。 2.稳压泵验收要求稳压泵启停次数,不大于 15 次/h。三、给水管网1.管道连接方式螺纹、焊接、法兰、承插、沟槽连接。
(2)焊接连接最重要、最广泛。优点:接口牢固耐久,不易渗漏,强度严密性高,不需要经常管理。
(5)沟槽连接优点:密封性好、便于拆卸。
2)沟槽连接的规定:②有振动的场所、埋地管道,采用柔性接头。⑥配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽连接,不应采用机械三通。 2.管道安装
5)穿过墙体或楼板时要加设套管,套管长度不小于墙体厚度,或高出楼地面 50mm;间隙用不燃材料填塞,接口不应位于套管内。9)红色环圈,宽度不小于 20mm,间隔不大于 4m,独立单元内不少于 2 处。6)下列部位,设固定或防晃支架:①配水管中点,小于 DN50mm 不设。②管长超过 15m,每 15m,不大于 DN40mm 不设。③大于 DN50mm,拐弯、三通及四通处设。7)架空管道不少于一个;改变方向,增设;立管,始端、终端设。4.管网试压冲洗1)安装完毕,强度试验、冲洗和严密性试验;2)强度和严密性试验,宜用水进行;4)冲洗分段进行。冲洗顺序:先室外,后室内;先地下,后地上;配水干管、配水管、配水支管。5)试压条件:②压力表不少于 2 只,精度不低于 1.5 级,量程为试验压力的 1.5~2 倍;10)冲洗大于 DN100 时,应对死角和底部振动;12)水压强度试验压力:设计工作压力≤1.0MPa,为设计工作压力的 1.5 倍,并不低于 1.4MPa;设计工作压力>1.0MPa,为该工作压力加
0.4MPa;13)水压强度试验测试点:管网最低点。稳压 30min,压力降不大于 0.05MPa;14)水压严密性试验:试验压力为设计工作压力,稳压 24h,无泄漏;17)气压严密性试验:试验压力 0.28MPa,稳压 24h,压力降不大于 0.01MPa; 第四节系统维护管理 一、消防水源维护管理
1)每季,管网压力和供水能力监测。2)每年,地表水,水位、水量检测。3)每年,地下水,水位、水量测定。4)每月,水池、水箱,水位检测。5)冬季每天,储水设施,室温、水温检测。6)每年,水池、水箱,结构检查。
二、供水设施设备维护管理(一)供水设施维护管理
1)每月,手动启动消防水泵一次。2)每周,自动启动消防水泵一次。3)每日,稳压泵启停压力和次数检查。4)每日,柴油机消防水泵启动电量检查;每周,储油量检查。5)每季,消防水泵出流量和压力试验。6)每月,气压水罐压力和有效容积检测。 三、给水管网维护管理
1)每月,铅封、锁链检查。2)每月,电动电磁阀供电启闭性能。3)每季,进水管控制阀门检查,全开启状态。4)每天,水源控制阀外观检查。5)每季,末端试水阀、放水试验阀放水试验。6)每月,倒流防止器压差检测。
【例题】1.下列消防给水系统不属于按水压分类的是()。
A.高压消防给水系统 B.临时高压消防给水系统 C.临时低压消防给水系统 D.低压消防给水系统【答案】C 2.利用江河湖海水库等天然水源作为消防水源时,其设计枯水流量保证率宜为()。A.80%~85%B.80%~90%C.90%~95%D.90%~97%