确定 P32 A.乙 B.丙 C.丁 D.戊 【答案】B
4.()耐火等级建筑构件,除防火墙体外其余构件可采用难燃烧体或可燃烧体。P33A.一级 B.二级 C.三级 D.四级【答案】D 5.下列建筑的耐火等级不低于一级的有()。P33
A.高层厂房 B.单多层重要公共建筑 C.地下或半地下室 D.高层汽车库 E.储存特殊贵重的仪器设备 【答案】CD
6.耐火等级为三级的乙类仓库最多有()层。 A.2B.1C.3D.6 【答案】B
7.下列关于民用建筑最多允许层数与耐火等级的适应性中,符合国家工程技术标准的是()。A.三级耐火等级,建筑层数最多为 5 层B.四级耐火等级,建筑层数最多为 1 层C.一商店耐火等级为三级,建筑层数为 2 层D.一疗养院住院部分耐火等级四级,建筑层数 1 层E.一食堂耐火等级为四级,建筑层数为 2 层【答案】ACD 第二章总平面布局与平面布置检查 第一节总平面布局
一、城市总体布局的消防安全
1)易燃易爆、储罐、堆场,布置在城市边缘或相对独立地带,并位于全年最小频率风向上风侧。2)燃,全年最小频率风向上风侧。
二、常见企业总平面的布局(一)石油化工企业1.企业区域规划
散发可燃气体设施,布置在全年最小频率风向上风侧;在山区丘陵地区,避免窝风。3.企业消防站位于生产区全年最小频率风向下风侧。 (三)钢铁冶金企业
1.厂区选址车间,厂区边缘,全年最小频率风向上风侧。三、防火间距(一)防火间距的测量 外墙、外缘、外壁,最近、最小水平距离(二)防火间距不足的处理
(1)改变建筑物的生产或使用性质,减少火灾危险性;改变房屋部分结构耐火性能,提高耐火等级。
(2)调整生产厂房的部分工艺流程和库房储存物品的数量;调整部分构件的耐火性能和燃烧性能。
(3)将建筑物的普通外墙改为防火墙。
(4)拆除部分耐火等级低、占地面积小、适用性不强且与新建建筑相邻的原有陈旧建筑物。 (5)设置独立的防火墙等。四、消防车通道1.车道形式
1)高层厂房、大于 3000 ㎡的甲乙丙类厂房、大于 1500 ㎡的乙丙类仓库,环形,确有困难,两个长边。2)高层民用建筑、超过 3000 座位的体育馆、超过 2000 座位的会堂、大于 3000 ㎡的商店展览厅,环形,确有困难,两个长边。3)沿街部分长度大于 150m 或总长度大于 220m 的建筑,设置穿过建筑物的消防车通道。短边长度大于 24m 的内院或天井,设置进入内院或天井的消防车通道。4)除Ⅵ类汽车库修车库,环形,确有困难,一个长边和另一边。5)露天堆场、储罐区,环形,与环形相连通的中间消防车通道。 2.车道净宽和净高净宽和净高均不小于 4.0m,坡度不宜大于 8%。 5.车道回车场
回车场面积,一般不小于 12m×12m,高层民用建筑不小于 15m×15m,重型消防车不小于 18m×18m。(二)检查方法4)不规则回车场以内接正方形为回车场地。 五、消防车登高操作场地 1.登高面
高层建筑,沿一个长边或周长 1/4 且不小于一个长边,连续布置登高面。建筑高度不大于 50m 的建筑,可间隔布置,间隔距离不宜大于 30m。 2.登高操作场地
靠外墙一侧的边缘距建筑外墙不小于 5m,且不大于 10m。场地的坡度不大于 3%。长度和宽度分别不小于 15m 和 10m。建筑高度大于 50m,长度和宽度不小于 20m 和 10m。 第二节平面布置 员工宿舍 办公室、休息室 一、厂房 严禁设置 二、仓库 严禁设置 甲、乙类,不得设置,确需贴邻,不低于二级,3.00h 甲、乙类,严禁设置,不得贴邻防爆墙,独立出口 丙类,可设,乙级防火门 丙丁类,可设 厂房、仓库:3.00h 防爆墙;3.00h 防火(隔)墙和 1.50h 楼板;2.50h 防火隔墙和 1.00h 楼板;2.00h 防火隔墙和 1.00h 楼 板。
民用、人防工程:2.00h 防火隔墙和 1.50h 楼板。 1.中间仓库
甲乙类:防火墙和 1.50h 楼板,靠外墙。储量 1 昼夜。
丙类:防火墙和 1.50h 楼板。丁戊类:2.00h 防火隔墙和 1.00h 楼板。2.中间储罐丙类液体,单独房间,每个容量不大于 5m3。防火墙和 1.50h 楼板,甲级防火门。三、民用建筑 1.营业厅、展览厅 1)不得设置在地下三层及以下。三级,一二层;四级,一层。
2.儿童、老人场所 2)不得设置在地下、半地下。一二级,一二三层;三级,一二层;四级,一层。
3.医院和疗养院住院部分不得设置在地下、半地下。三级,一二层;四级,一层。
4.教学楼、食堂、菜市场三级,一二层;四级,一层。一二级,教学楼:小学不得设在 4 层以上,中学不得设在 5 层以上。
5.剧场、电影院、礼堂 2)不得地下三层及以下。一二级,一二三层;三级,不得三层及以上。3)设在四层及以上,每个厅不宜大于 400m2。
6.歌舞娱乐放映游艺场所 2)不得地下二层及以下。一二级,一二三层靠外墙;布置在地下一层,地面与室外地坪高差不大于
10m。3)地下一层或四层及以上,一个厅、室不大于 200m2,即使设自喷系统,面积也不能增加。
8.锅炉房 9.变压器室 10.发电机房不得布置在人员密集场所的上下层或贴邻。 13.消防控制室 1)可单建,不低于二级。首层、地下一层靠外墙。
14.消防水泵房 1)可单建,不低于二级。不得设置在地下三层及以下或室内外高差大于 10m 的地下楼层。5.剧场、电影院、礼堂 8.锅炉房 9.变压器室 10.发电机房 12.供建筑内使用的丙类液体储罐剧锅变电储——甲级防火门
第三节救援设施的布置
一、消防电梯
火灾时运送消防器材和消防人员的专用消防设施。
高度大于 33m 住宅,大于 32m 公共建筑,设消防电梯的地下半地下室,埋深大于 10m 且面积大于 3000m2 的其他地下半地下建筑,需设消防员专用消防电梯。 可一梯多用,即兼作客、货电梯。(一)检查内容
1.数量——每个防火分区不少于 1 台。2.前室——前室门不允许采用防火卷帘。3.电梯井机房—2.00h 防火隔墙,甲级防火门。4.配置——载重量、行驶速度、轿厢内部装修、通信设备,防水措施。5.排水——排水井不小于 2m3,排水泵不小于 10L/s。 (二)检查方法
5)不少于 2 次通话试验,语音清晰。6)首层到顶层运行时间,不超过 1min。二、屋顶直升机停机坪
高度大于 100m 且标准层面积大于 2000m2 的公共建筑。1.停机坪与突出物的距离,不小于 5m。2.出口不少于 2 个,宽度不宜小于 0.90m。
三、消防救援口 1.位置——与登高操作场地对应。玻璃易碎。2.尺寸——净高和净宽均不小于 1.00m,窗口下沿距室内地面不宜大于 1.20m。3.数量——逐层,间距不大于 20m,每个防火分区不少于 2 个。1.下列关于石油化工企业的布置,说法错误的是()。
A.可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施,宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的下风侧
B.厂区主要出入口不少于两个,设置在不同方位C.生产区的道路宜采用双车道
D.消防站的设置位置便于消防车迅速通往工艺装置区和罐区,宜位于生产区全年最小频率风向的下风侧且避开工厂主要人流道路【答案】AP37
2.建筑之间的防火间距,从相邻建筑()进行测量。P38 A.外墙 B.外墙的最远距离 C.外墙的最远水平距离 D.外墙的最近水平距离【答案】D
3.高层厂房,占地面积大于 3000 ㎡的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于 1500 ㎡的乙、丙类仓库,消防车道的设置形式为 ()。P39
A.建筑物两边 B.环形 C.回形 D.中间车道【答案】B
4.对于建筑高度不大于 50m 的高层建筑,消防车登高面可间隔布置,间隔的距离不得大于()。P40 A.10mB.20mC.30mD.40m 【答案】C
5.歌舞娱乐放映游艺场所不得设置在()。P44 A.首层 B.三层 C.地下一层 D.地下二层【答案】D 6.消防电梯平面布置防火检查内容包括()。
A.消防电梯设置的数量 B.消防电梯前室的设置 C.消防电梯给水设施 D.消防电梯的配置 E.消防电梯供电【答案】ABD【拓展】具体要求?7.剧场、电影院、礼堂不宜布置在()。P44
A.二级耐火等级的建筑物的三层 B.三级耐火等级的建筑物的二层 C.三级耐火等级的建筑物的三层D.地下一层 E.地下三层及以下楼层【答案】CE
8.当防火间距不足时,可采取的措施有()。A.改变建筑内的生产或使用性质,尽量减少建筑物的火灾危险性B.调整生产厂房的部分工艺流程和增加库房的储存物品的数量C.将建筑物的普
通外墙改为防火墙D.拆除全部耐火等级高、适用性不强且与新建建筑相邻的原有陈旧建筑物E.设置独立的防火墙等【答案】ACE
9.下列关于民用建筑营业厅设置层数的叙述中,正确的有()。A.不得设置在地下三层及以下楼层B.三级耐火等级建筑内的商店只能设置在二层或首层C.四级耐火等级建筑内的商店只能设置在首层D.不得设置地下、半地下(室)内E.一、二级耐火等级建筑内的商店只能设置在首层、二层、三层【答案】ABC 第三章防火防烟分区检查 第一节防火分区
一、防火分区的划分1.防火分区建筑面积——最大允许建筑面积
1)工业建筑,除自动化控制的丙类高架仓库外,丙类 2 项可燃、丁戊类物品的储存区,按规范增加 3.0 倍。
2)民用建筑,根据耐火等级、建筑高度或层数、使用性质确定。机械汽车库按常规要求减少 35%。
3)无可燃烧的房间面积可不计入防火分区面积;避难走道无须划分防火分区。 4)建筑内开口部位,汽车库上下连通层,防火分区面积需叠加计算。 5)候机厅、观众厅、展览厅,根据专家评审意见适当放宽。 2.防火分隔完整性
2)变形缝处的防火门,设置在楼层较多一侧,且门开启后不得跨越变形缝。二、中庭1.防火分隔措施
防火卷帘,耐火极限不低于 3.00h;与中庭相连通的门窗,火灾时自动关闭、甲级防火门窗。3.中庭的使用功能仅人员通行。
4.与中庭连通部位的装修材料顶棚、墙面,A 级;其他部位,不低于 B1 级。三、有顶棚的步行街1.步行街两侧建筑耐火极限不低于二级。 2.两侧建筑的商铺
每间不大于 300m2。各层设回廊和天桥时,上部各层开口面积不小于地面面积的 37%。3.步行街的端部各层端部不宜封闭。4.步行街顶棚不燃或难燃,耐火极限不低于 1.00h。高度不小于 6.0m。自然排烟设施:常开,排烟口有效面积不小于地面面积 25%;常
闭,能手动、自动开启。5.步行街消防设施每隔 30m 设 DN65mm 消火栓。四、电梯井和管道井等竖向井道1.竖向井道设置
均独立设置。井壁耐火极限不低于 1.00h,井壁上的检查门为丙级防火门。井内严禁敷设可燃气体、甲乙丙类液体管道。井壁除开设电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不开设其他洞口。电梯门耐火极限不低于 1.00h。 五、建筑外(幕)墙
1.外立面开口之间的防火措施实体墙:设自喷系统,墙高不小于 0.8m;否则 1.2m。六、变形缝2.管道的敷设变形缝内不得设置电缆、电线、可燃气体和甲、乙、丙类液体管道。 第二节防烟分区
一、防烟分区的设置1.防烟分区的划分1)防烟分区不得跨越防火分区。
2)有特殊用途的场所,如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层间等,必须独立划分防烟分区;不设排烟设施的部位(包括地下室)、净空高度大于 6m 的区域,可不划分防烟分区。 3)防烟分区的长边:一般不大于 60m;室内高度超过 6m 且自然对流,可不大于 75m。 2.防烟分区的面积
一般不大于 500m2。设置排烟系统的汽车库、修车库,不大于 2000m2。二、挡烟设施(一)检查内容
1.挡烟高度——不小于 500mm。(二)检查方法
2)搭接宽度。缝制,卷帘式不小于 20mm;垂壁搭接,卷帘式不小于 100mm、翻板式不小于 20mm。3)边沿与建筑结构表面最小距离:不大于 20mm。4)卷帘式运行速度≥0.07m/s;翻板式运行时间小于 7s。 第三节防火分隔措施
防火分隔设施分为:固定式:内外墙体、楼板、防火墙、防火隔间;活动式(可启闭式):防火门、防火窗、防火卷帘。 一、防火墙
耐火极限不低于 3.00h 的不燃性实体墙。1.设置位置
1)设置在基础或承重结构上,从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面结构层底面。2)设置在转角附近的防火墙,内转角两侧墙上的门窗洞口之间最近边缘水平距离不小于 4.0m,当设置乙级防火窗,距离可不限。3)构造能保证防火墙任意一侧屋架、梁、楼板受到火灾影响破坏时,不会导致防火墙倒塌。4)紧靠防火墙两侧的门窗洞口之间最近边缘水平距离不小于 2.0m;设置乙级防火窗,距离可不限。2.墙体材料
防火墙耐火极限一般为 3.00h;甲乙类厂房和甲乙丙类仓库,不低于 4.00h。防火墙上一般不开设门窗和洞口,必须开设时,设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门窗。3.穿越防火墙的管道防火墙内不得设置排气道、可燃气体和甲、乙、丙类液体管道。 二、防火门(一)检查内容
3.安装门框与墙体固定点间距不大于 600mm,门扇与门框搭接尺寸不小于 12mm。(二)检查方法 1)防火门门扇开启力,不大于 80N。 三、防火窗
(一)检查内容 3.安装质量:窗框与墙体固定点间距不大于 600mm。(二)检查方法 5)活动式防火窗温控释放装置动作后,60s 内应能自动关闭。四、防火卷帘(一)检查内容 1.设置部位自动扶梯周围、与中庭相连通的过厅和通道。
防火卷帘宽度:防火分隔宽度不大于 30m,不大于 10m;防火分隔宽度大于 30m,不大于该部位的 1/3,且不大于 20m。2.设置类型——不宜选用侧式防火卷帘。 (二)检查方法
1)②双帘面卷帘:同时升降,两帘面高度差不大于 50mm;③垂直卷帘运行速度:电动启闭 2~7.5m/min,自重下降不大于9.5m/min。④卷帘启闭运行平均噪声不大于 85dB。2)拉动手动速放装置,操作臂力不得大于 70N。4)功能测试⑤控制器接到感烟探测器报警,自动关闭至中位(1.8m),接到感温探测器报警,全闭。 五、防火阀3.公称动作温度
厨房排油烟管道与竖向风管连接的支管处设置的防火阀,公称动作温度为 150℃。其他均为 70℃。六、排烟防火阀平时呈开启状态(常开型),温度达到 280℃时自动关闭,起阻火隔烟作用。
七、防火隔间
1.建筑面积——不小于 6.0m2。
2.防火分隔——3.00h 防火隔墙,甲级防火门;不同防火分区通向防火隔间门的最小间距不小于 4m。
3.内部装修材料——燃烧性能均采用 A 级材料。 4.使用用途——仅人员通行。
1.建筑的电缆井、管道井、排(气)烟道、垃圾道等竖向井道,井壁上的检查门为()防火门。A.甲级 B.乙级 C.丙级 D.丁级【答案】C