220kV送电线路频繁跳闸的原因
220kV送电线路中常见的是架空线路,利用地面上的支持物,将输电导线与支持物之间用绝缘子隔开,防止出现漏电现象。送电线路会占据一定的地面面积,并且还会在一定范围内延伸,那么在该区域内不会种植高大植物,也不会建筑高大的建筑物,这片区域就是线路走廊。国内外的线路走廊都需要相当大的资金投入。因此,我们更应该保护好送电线路,避免送电线路跳闸的现象频繁发生。下面我们就来简单探讨一下对于220kV送电线路频繁跳闸的研究和分析。 1 我国220V送电线路跳闸现状
2008年1月至2012年1月间,我们对佳木斯电网220kV送电线路的跳闸现象进行了数据的统计和实地的勘测,在这四年期间,佳木斯电网总计发生跳闸次数为25次,其中在外界环境正常,工频电压下跳闸次数为14次,通过对跳闸地点的实地勘测,发现这24次跳闸现象都发生在野外的平原、山岭、盆地地带,这些地方的大气都受到一定的污染,绝缘子的等值盐密值都在0.030―0.071mg/cm2之间。另外11次跳闸现象是由鸟类活动、雷电、暴风等自然地不可测因素造成的。
下面是我们对于220kV送电线路的跳闸现象的发生月份和时刻进行的统计。
由表1可知,绝大部分的跳闸现象是在4-5月和7-8月这两个阶段,所占的比率为0.76;具统计显示,跳闸的时间一般是凌晨0-6点钟这个时间段,所占比率为0.92.
2 220V送电线路跳闸的影响因素
第 1 页
通过长期的察看和研究,我们总结出以下几点:(1)输电线路较长,输电电压偏大;(2)大气污染,线路被带有大量盐分的降雨腐蚀;(3)自然灾害,如鸟害、雷电、暴风等等。这几点是影响220KV送电线路跳闸的主要因素,下面我们对此进行相关的分析。 2.1 输电线路较长,输电电压偏大
随着社会的快速发展,工业生产和人们的日常生活都对电力有了更高的需求,但是从发电站到工厂和居民住所的距离是非常大的,输电线路较长,就会存在一定的电阻,所以220kV输电线路上的电压并不是实际的220kV,而是长期处在225kV-240kV的水平,这对输电导线来说就是超负荷的工作,存在比较大的隐患,而且,每天的凌晨0-6点钟之间,输电电路上的电压基本会稳定在240kV的最大水平上,使得绝缘子的平均电压梯度增大,泄露比距减小,绝缘子的闪络几率大大增加,因而造成电路的频繁跳闸,从表2中的数据我们也能体会到每天的凌晨是输电线路跳闸高峰期。
2.2 线路污染
目前,环境污染日益严重,人们赖以生存的空气,水都受到不同程度的污染,在一些山区地带,这些过去一直被认为是无污染的地方也渐渐受到污染,这些地带的盐密值已经达到0.030-0.071mg/cm2,已经属于一级污染区,过去采用的绝缘子受到影响,无法起到正常的作用,因而导致输电线路的频繁跳闸,并且跳闸率有逐年上升的趋势。 2.3 自然灾害
雷电、暴风等自然现象对输电线路的影响也是极大的。由于输电线路
第 2 页