一.判断题
5.1固定连接方式的母差保护,当运行的双母线的固定连接方式被破坏时,此时发生任一母线故障,该母差保护能有选择故障母线的能力,即只切除接于该母线的元件,另一母线可以继续运行。(错)
5.2 对空母线充电时,固定连接式和母联电流相位比较式母差保护应退出运行。(对)
5.3 双母线接线的母差保护采用电压闭锁元件时因为有二次回路切换问题;一个半断路器接线的母差保护不采用电压闭锁元件是因为没有二次回路切换问题。(错)
5.4母联电流相位比较式完全电流差动保护,由于母联断路器电流没有进差电流回路,在母线的倒闸操作过程中,无需将母联断路器的跳闸回路跳开。(错) 5.5 母线倒闸操作时,电流相位比较式母线差动保护退出运行。(错) 5.6母联电流相位比较式母线保护只与电流的相位有关,而与电流幅值大小无关。(错)
5.7 母联断路器电流相位比较式母线差动保护,当母联断路器和母联断路器的电流互感器之间发生故障时将会切除非故障母线,而故障母线反而不能切除。(对) 5.8 中阻抗型母线差动保护的差动元件动作电流一般整定为0.5A,若辅助变流器为10/2.5,则从此辅助变换器一次侧加1.9~2.1A电流(考虑+-5%的误差),继电器就会动作。(对)
5.9 为保证安全,母线差动保护装置中各元件的电流互感器二次侧应分别接地。(错)
5.10 双母线微机差动保护按要求在每一单元出口回路加装低电压闭锁。(错) 5.11 母线充电保护是指母线故障的后备保护。(错)
5.12 断路器失灵保护时一种近后备保护,当元件断路器拒动时,该保护动作切除故障。(对)
5.13断路器失灵保护的相电流判别元件的整定值,为了满足线路末端单相接地故障时有足够灵敏度,可以不躲过正常运行负荷电流。(对)
二.选择题
1 校核母差保护电流互感器的10%误差曲线时,计算电流倍数最大的情况是元件()
A 对侧无电源 B 对侧有电源 C 都一样 答 A
2 在母差保护中,中间变流器的误差要求应比主电流互感器严格,一般要求误差电流不超过最大区外故障电流的() A 3% B %5 C 10% 答 B
3 母线差动保护采用电压闭锁元件的主要目的是()
A 系统发生振荡时,母线差动保护不会误动 B 区外发生故障时,母线差动保护不会误动 C 由于误碰继电器而不至造成母线差动保护误动 答 C
4 1又1/2断路器接线每组母线宜装设两套母线保护,同时母线保护应()电压闭锁环节。
A 不设置 B 设置 C 一套设置一套不设置
答 A
5 双母线接线形式的变电站,当母联断路器断开运行时,如一条母线发生故障,母联断路器电流相位比较式母差保护会()
A 仅选择元件动作 B 仅启动元件动作 C 启动元件和选择元件均动作 答 B
6 中阻抗型母线差动保护在母线内部故障时,保护装置整组动作时间不大于() A 10ms B 20ms C 30ms 答 A
7 母联断路器电流相位比较式母线差动保护,当母联断路器和母联断路器的电流互感器之间发生故障时,()
A 将会切除非故障母线,而故障母线反而不能切除 B 将会切除故障母线,非故障母线不能切除 C 将会切除故障母线和非故障母线 答 A
8 对一母差保护进行相量检查,所需接入母差的三相电流已全部接入,以该母线电压互感器的UA为基准,测得UA超前所接3组电流IA1、IA2、IA3(均为极性端接入)的角度依次为10°、170°和220°。下列叙述中()是正确的。 A 该母差保护A相电流回路相量正确 B 该母线保护A相电流回路相量错误 C 该母差保护A相电流回路相量是否正确不能判定 答 A
9 母差保护中使用的母联断路器电流取自Ⅱ母侧电流互感器,如母联断路器与电流互感器之间发生故障,将造成() AⅠ母差动保护动作,切除故障,Ⅰ母失压;Ⅱ母差动保护不动作,Ⅱ母不失压 B I母差动保护动作,I母失压,但故障没有切除,随后Ⅱ母差动保护动作切除故障,Ⅱ母失压 C I母差动保护动作,I母失压,但故障没有切除,随后失灵保护动作切除故障,Ⅱ母失压 答 C
10 中阻抗型母差保护中使用的母联断路器电流取自靠II母侧电流互感器如图5-1所示,如母联断路器的跳闸熔丝烧坏(即断路器无法跳闸),II母发生故障,在保护正确动作的前提下将造成()。
A、II母差保护动作,丙、丁断路器跳闸,甲、已 线路因母差保护停信由对侧高频闭锁保护在对侧跳闸,切除故障,全站失压;B、II母差保护动作,丙、丁断路器跳闸,失灵保护动作,跳甲、乙断路器,切除故障,全站失压;C、II母差保护动作,丙、丁断路器跳闸,因母联断路器跳不开,导致I母差保护动作,跳甲、乙两条线路,全站失压。 答:B
11 断路器失灵保护是()。
A、一种近后备保护,当故障元件的保护拒动时,可依靠该保护切除故障; B、一种远后备保护,当故障元件的断路器拒动时,必须依靠故障元件本身保护的动作信号启动失灵保护以切除故障点;
C、一种近后备保护,当故障元件的断路器拒动时,可依靠该保护隔离故障点。 答:C
12 断路器失灵保护动作的必要条件是()。
A、失灵保护电压闭锁回路开放,本站有保护装置动作且超过失灵保护整定时间仍未返回;
B、失灵保护电压闭锁回路开放,故障元件的电流持续时间超过失灵保护整定时间仍未返回,且故障元件的保护装置曾动作;
C、失灵保护电压闭锁回路开放,本站有保护装置动作,且该保护装置和与之相对应的失灵电流判别元件持续动作时间超过失灵保护整定时间仍未返回; 答:C
13、对于双母线接线方式的变电站,当某一连接元件发生故障且断路器拒动时,失灵保护动作应首先跳开()。
A、拒动断路器所在母线上的所有断路器;B、母联断路器;C、故障元件其他断路器。 答:B 14、为了从时间上判别断路器失灵故障的存在,失灵保护动作时间的整定原则为()。
A、大于故障元件的保护动作时间和断路器跳闸时间之和; B、大于故障元件的断路器跳闸时间和返回时间之和; C、大于故障元件的保护动作时间和返回时间之和; 答:B
15、断路器失灵保护要求复合电压元件闭锁的原因是()。
A、断路器失灵保护选择性能不好;B、防止断路器失灵保护误动作;C、断路器失灵保护原理不完善。 答:B
16、所谓母线充电保护是指()。
A、母线故障的后备保护;B、利用母线上任一断路器给母线上充电时的保护;C、利用母联断路器给另一母线充电时的保护。 答:C
三.填空题
5.3.1 在双母线母联断路器电流相位比较式母线保护中,任一母线故障,只要母联断路器中电流为零,母线保护将_______动作,因此为了保证保护装置可靠动作,两段母线都必须有_______与之连接。 答:拒绝 可靠电源
5.3.2 母联断路器电流相位比较式母差保护,在母联断路器断开时,为了切除母线故障,必须投_______状态,否则母线故障时该保护将_______。 答:无选择 拒动
5.3.3 在电流相位比较式母线差动保护装置中,一般利用_______继电器作为启动元件,利用_______继电器作为选择元件。 答:差动 相位比较
5.3.4 母联电流相位比较式母线保护是比较母联断路器与_______电流相位的母线保护。PMH母差保护是带_______特性的中阻抗型母线差动保护。 答:总差动 制动
5.3.5 中阻抗母差保护,为防止区外近端故障因电流互感器饱和而导致误动,要求二次回路的_______电阻必须小于母差保护装置的_______电阻。 答:测量 稳定
5.3.6 母线电流差动保护采用电压闭锁元件主要是为了防止由于_______及_______而造成母线电流差动保护误动。