⑵、在进行重要系统(如自动报警系统)的联动调试前,项目经理部将向监理单位发出工作函,提出具体的配合条件和要求。

八、调试准备

1、调试前,按规范要求及现场实际情况需要调整相关组件、设施的参数和检查系统线路,对于错线、开路、虚焊和短路进行处理。

2、整理好所有施工图纸,包括楼层平面、系统图、接线图、安装图等。 3、整理好设计变更文字记录,各种文件和与调试有关的技术资料。

4、整理好施工记录,包括隐蔽工程验收检查记录、中间验收检查记录、绝缘电阻、接地电阻的测试记录。 5、准备好各种调试记录表格。

6、电系统:现场各终端联动设备动力照明电源供应正常,系统自调完毕,设备运行良好,无故障,具备联动条件。应急照明自动投入功能正常。 7、水系统:消防水池注满水,供水阀门打开,所有消火栓出水口关闭,室外管网畅通,室外消火栓使用正常。消防水箱具备稳压、补压功能,各种泄水口、排水沟到位,具备放水、排水条件。

8、风系统:各种消防风机调试完毕,设备运行正常,各种阀类机械开启灵活,各种无源信号反馈正常。

9、其他:电梯自检自验迫降功能正常,卷帘门自检自验功能正常。

九、系统调试步骤 1、自动报警系统

⑴消防控制中心联动报警主机,主备电源自动切换正常,主机各项功能符合设计及消防施工验收规范要求。对于现场自动报警设备逐一进行通电试验,模拟

报警试验;联动模块逐一模拟手动通电试验,模拟控制模块动作后末端联动设备的启停信号的反馈情况是否正常、及时。

⑵所有联动模块功能试验合格后,进行终端设备的单点启动实验,即:有关消防联动设备的电源控制柜全部转换到自动状态(消防风机、消防、喷淋泵等),消防中心主机发出单点启动命令后,相应的联动设备应能启动,并且设备启动后消防主机应能接收到设备的启动状态信号。然后进行其他设备(照明强切、各种风阀、预作用电磁阀、电梯迫降)的启动试验。 2、消防广播通讯系统

事故广播及消防专用通讯试验:由于本工程消防广播兼顾背景音乐,在模拟报警试验时,主机收到报警信号通过值班人员手动关闭背景音乐,开启消防广播,通知报警层及相邻上下层人员进行疏散。自动时,自动切换到消防广播状态,音量要求洪亮、音质清晰、符合设计要求。 3、消防联动系统

⑴各项设备功能试验合格后,再进行有关的联动调试试验。首先模拟探测器或手动报警按钮报警器报警。当某个防火分区或防火层任意一个报警点报警后,相关联动设备动作,及消防阀类打开,消防控制室收到反馈信号;非消防电源按防火分区(防火层)及相邻区域强行切断(包括空调风机停止运转),普通照明、电源插座断电,相应区域内的电梯强行迫降到首层;上述设备动作后,消防控制室均应收到反馈信号。

⑵启动相关消防联动设备,及应急照明自动投入事故照明,本防火分区(防火层)及相邻区(层)的消防广播联动;消防电梯主动投入消防运行状态等,有关区域的消防排烟风机、正压风机启动,消防中心主机显示启动信号。根据设计要求,本工程的防火卷帘门均为防火分区隔离卷帘门,因此,当防火卷帘门附近的烟感探测器报警后,全部一步降到地面,消防中心接收到反馈信号。

⑶消防控制室可以远程直接手动启停各种消防风机及消防水泵。 4、自动喷洒系统

本工程消防自动喷洒系统为湿式报警和预作用报警系统,因此,本系统调试分两步:

⑴当湿式报警阀系统末端放水后,水流指示器动作,消防控制室接收反馈信号,同时启动压力开关,联动喷淋泵。

⑵当相应防火分区内任意探测器或手动报警按钮报警后,联动预作用系统末端快速排气阀进行系统排气,同时联动预作用报警阀上的DC24V电磁阀,进行报警阀泄水口放水泄压,阀门打开。当压力降到一定成都后,压力开关动作,联动喷淋泵。

5、消火栓系统,当按下任意一个消火栓按钮,经过消防控制室联动控制主机自动启停消防泵。水泵启动后,消火栓按钮接收启泵信号,点亮水泵运行指示灯,消防控制室同时接收反馈信号。消防控制室可以远程直接手动启停消防泵和喷淋泵。

特别注意:检测时两台泵互为备用为必检项目

十、调试内容及方法 (一)自动报警系统调试

为保证火灾报警与自动灭火系统能安全可靠地投入运行,性能达到设计的技术要求,要进行一系列的调整试验工作。主要内容有线路测试,报警与灭火设备的单体功能试验,系统的接地测试和整个系统的联动开通调试。

火灾自动报警系统调试工作在建筑内部装修和系统施工结束后进行。严格按照系统设计要求的功能进行调试。调试负责人由富有经验及资格的专业技术人员担任。所有参与调试的工作人员职责明确,并按照调试程序进行工作。

调试人员应在系统调试前,认真阅读消防系统原理图、平面图(施工布线图)。透彻了解设计意图,了解火警设备的性能和技术指标,对有关数据的整定值、调试技术标准做到心中有数,对本工程采用的系统模式所要求达到的报警及联动控制功能必须完全领会,方可进行调整试验工作。

1、调试前准备

⑴按照设计要求查验设备的规格、型号、数量、配件等,查验应用的仪表仪器应经计量部门的检验合格,并在有效期内。

⑵查对各种记录的文表是否齐全;

⑶检查系统线路是否有错线、开路、虚焊、短路等。 2、调试过程

⑴线路测试及外部检查

按图纸检查各种配线情况,首先是强电、弱电是否到位,是否存在不同性质线缆共管的现象;其次是各种火警设备接线是否正确,接线排列是否合理,接线端子处标牌编号是否齐全,工作接地和保护接地是否接线正确。

⑵线路校验

先将被校验回路中各个部件装置与设备接线端子打开进行查对。可采用数字式多路查线仪检查。检查探测器回路线、通信线是否短路或开路,采用兆欧表测试回路绝缘电阻,应对导线与导线、导线对地、导线对屏蔽层的电阻分别进行测试并记录。

⑶单体测试

所谓单体测试就是对各种部位装置与设备在安装之前进行一些基本性能试验。

3、探测器检查

在安装施工现场一般做定性试验。对于开关量探测器可利用专用的火灾探测器检查装置检测。若无这类检查设备,可利用报警控制器代替,让报警控制器接出一个回路开通,接上探测器底座,然后利用报警控制器的自检、报警等功能,对控制器进行单体试验。模拟量火灾探测器单体调试一定要在报警控制器调试时进行,其根据无法脱离报警控制器和探测回路独立进行。

4、报警控制器的试验

报警控制器单机开通前,首先不接报警点,使机器空载运行,确定控制器是否在运输和安装过程中损坏。开机后将所带探测器进行编码,并在平面图上做详细记录。对于与控制器未能建立正常通信状态的探测点要逐个检查,,如果管线问题,则在排除故障后再开机测试;如果是探测器问题则更换探测器。

对带不上的报警点,首先到现场测量直流工作电压是否到位,若无电压是线路问题,再检查回路电流以的正确性,正常情况下,平均每个报警点的监视电流大约为0.2—1mA,量出电流值,如果与报警点总电流计算值(单个报警点监视电流乘以报警点总数)相差不大(10mA以内),说明回路各探测点工作状态不正常,则要检查是线路问题还是探测点已损坏,直至回路电流正常为止。如线路问题,再查看探头与底座接触是否良好。

如果这两种可能性已排除,则需更换报警点或底座,注意新底座不能与回路中现有的报警点编码重号。

对报警控制要作如下功能检查:火灾报警自检功能、消半、复位功能,,故障报警功能,火灾优先功能,报警记忆功能,电源自动转换及备用电源的自启功能,备用电源的欠压、过压报警功能等。

如果通用控制器到楼层显示器联调,所有楼层显示器都带不上或通用控制器报故障,则可能通讯线极性接反,如果某台楼层显示器挂不上,则可能楼层