消防系统调试方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(4)防排烟风机的控制:火灾发生后,由消防控制中心手动或自动启动相关区域的排烟风机,并打开火灾发生层其上下两层的前室送风阀。当70度熔断阀关闭时(280度时关闭),前室加压风机停止。

(5)地下室补风系统的控制:地下室报警后,由消防控制中心手动或自动启动相关区域的新风机。

(6)电梯的控制:火灾发生后,由消防控制中心将电梯迫降至首层,并限制非消防电梯的使用。 (7)防火卷帘的控制:

疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降: A感烟探测器动作后,防火卷帘下降至地(楼)面1.8m. B感烟探测器动作后,防火卷帘下降到底。

用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底。 (8)气体灭火的控制:

A火灾时,消防控制中心可显示系统的手动或自动工作状态;

B在报警、喷射各阶段,控制室应有相应的声光警报信号,并能手动切除声响信号;

C在延时阶段,应自动关闭防火门、窗,停止通风空调系统,关闭有关部位的防火阀;

D控制设备由供应商成套提供。 (9)停非消防电源的控制:

火灾确认后,由消防控制中心根据情况,手动或自动切断着火现场的非消防电源。

7、消防排水系统

本工程消防排水系统主要集于地下室泵房消防排水、消防电梯底坑排水,排水系统为有压力排水,由布设于地下室、水泵房及消防电梯的积水坑集中污水,再由潜污泵提升至污水排至室外,排水材质选用内衬热镀锌钢管。 8、气体灭火系统 本系统主要于配电室、柴发房、弱电机房、档案室。 本灭火装置具有自动、手动操作二种方式,当气体灭火器接收到保护区内两个独立信号时,控制器输出24伏直流电,使灭火器储瓶动作,灭火剂喷施到防护区内。防护区内声光报警器、门灯显亮,避免人员误入,同时控制器接收压力讯号器反馈信号,控制器面板喷放指示灯亮。 手动控制状态下,当防护区内发生火警时,控制器只发出报警信号,不输出动作信号,由值班人员确认火警,按下防护区外的手动启动按钮,即可启动该装置,喷放灭火剂。 防护区内设计灭火方式为全淹没灭火。参数见下表: 序号 防护区域名称 容积M3 灭火剂重量(Kg) 瓶组数 喷射时间(min) 设计温度(OC) 1 2 3 4 配电室 柴发房 弱电机房 档案室 主要设备数量如下 序号 名称 1 2 3 10Kg灭火剂瓶组 5Kg灭火剂瓶组 数量 单位 备注 充灭火剂 Kg 充灭火剂 Kg 4

四、编制依据

本工程的施工、调试、验收测试工作,将严格遵循以下的国家及地方政府颁布的有关规范标准及相关技术文件执行。 (一)我国现行的规程、规范、标准及图集

自动火灾报警系统施工及验收规范 GB50166-2007 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2005 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2001 建筑电气工程施工及验收规范 GB50303-2002 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-98 建筑电气安装工程施工及验收标准 GB50303-2002 建筑钢材施工质量验收统一标准 GB50300-2001 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2003 汽车库、修车库、停车场防火设计规范 GB50067-2001 建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005

(二)、我国现行的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定。 施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005 建筑安装工程资料管理规程 DB-51-2003 (三) 、审查合格的消防施工图纸

五、调试组织机构

1、由项目经理担任调试总指挥,下设调试小组,负责本工程消防系统调试。调试组由项目部专业调试人员组成。

2、调试组组长对调试工作的技术措施、调试进度、调试工作质量负责,对调试人员进行技术交底,负责与其他专业及监理工程师进行协调,编制调试方案,审核调试资料,对重要的系统调试进行指导。质量安全员协助组长的工作,负责本专业调试的实施及日常调试工作的安排,在调试过程中提供技术安全指导等。

调试组长:

3、调试架构

自动报警调试负责人: 喷淋系统 消火栓系统 防排烟 气体灭火 广播通信 防火卷帘控制系统 自动报警调试班组长:

班组长 班组长

班组长

班组长

班组长

班组长

质安员:

六、调试计划安排 1、编制说明

⑴、根据工程总进度的安排,本工程的竣工日期为 年 月 日; ⑵、本计划的关键点为业主提供的总控计划中的市政供电日期: 年月日、供水日期:年月日;

⑶、该工程的调试分为单机系统调试及系统联合调试两个阶段,由于工期紧张,故在永久用电未正式送点前,采用临电进行各单机系统调试;

⑷、考虑到临电的供电容量,设备单机调试时,原则上100KW以下的用临电调试,超过100KW的设备应等正式电供电后再调试,具体视供电容量而定。 2、系统调试计划时间表:

地下室(车库)防排烟系统调试计划表

消防系统调试方案

