电气设备及系统检查表

检检查项检查内容 目 检查方法 结果 1、应有生产许可证、出厂合格证、技术检验合格证、使用说明书等技术资料,档案规范完整。 注 查备2、发电机应按照规定的顺序编号,明显地标明在发电机外壳上。发电机的附属设备也应有相应的编号。 3、发电机应有运行操作规程和事故处理规程,值班人员应经严格培训并经考试合格方可上一、发电机 4、发电机各种监视、测试仪表保护装置、温度测试、过电压保护装置和各种自动、联锁装置保持良好、可靠的工作。 岗。 现场检查。 5、发电机所有的水、气、油管路均应按规定着色。 6、发电机应有适当的灭火装置。 7、工作现场应设有安全警戒线及警示标志。 二、变配电系统 1、与其它建筑物间有足够的安全消防通道。与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的安全间配电室: 现场检查。 2

检检查项检查内容 目 检查方法 结果 距。 注 查备2、配电室门应向外开,高压室(间)门应向低压间开,相邻配电室门应双向开。 3、配电室应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从窗、门、电缆沟等进入室内的设施。 4、各种安全用具应定期检测合格。 5、配电装置室内通道应保证畅通无阻,不得设置门槛,并不应有与配电装置无关的管道通过。 6、有规定的警示标志及工作标志。 7、配备齐全的消防器材。 8、电缆穿墙或楼板的孔洞用防火材料封堵完好。 9、长度大于7m的配电装置室,应有2个出口;长度大于60m时,应有3个出口。 10、配电装置室应设置事故通风装置,事故通风装置的电气操作按钮应位于便于操作的位置。 变压器: 现场检查。 3

检检查项检查内容 目 检查方法 结果 油浸式变压器检查: 注 查备1、油标油位指示清晰,油色透明无杂质,变压器油有定期绝缘测试报告。 2、油温指示清晰,温度低于85℃。 3、变压器、运行过程中内部无异常响声或放电声。 4、应有符合规定的警示标志和遮拦。 5、变压器事故放油阀设置符合要求,事故放油阀的堵板应为“可以手工打碎的玻璃或有机玻璃”。 6、油浸式变压器下应设置贮油池,贮油池内应放厚度不小于250mm、大小为50mm~80mm的鹅卵石,同时还应设置有事故油池、事故油池的容量不应小于每个油浸变压器最大的贮油量。油浸变压器周边应设置有沙坑和铁锨。 7、变压器本体及所有附件应无缺损,且不漏油。 干式变压器检查: 1、有无异常声音及振动。 2、变压器的风冷装置运转是否正常。 4

检检查项检查内容 目 检查方法 结果 3、高、低压接头应无过热现象,电缆头应无漏电、爬电现象。 4、支持瓷瓶应无裂纹、放电痕迹。 注 查备5、铁芯风道应无灰尘及杂物堵塞铁芯无生锈或腐蚀现象等。 6、应有符合规定的警示标志和遮拦。 三、动力(照明)配电箱(柜、板) 4、各种电气元件及线路接触良好,连接可靠,无严重发热烧损现象。 2、箱(柜、板)内外整洁、完好、无杂物、无积水,有足够的操作空间,符合安全规程要求。 1、箱(柜、板)符合作业环境要求。 现场检查 3、箱(柜、板)体PE可靠。 5、箱(柜、板)内装配有插座接线正确,并配 有漏电保护器。 6、保护装置齐全,与负载匹配合理。 7、外露带电部分屏护完好。 8、编号、识别标记齐全,醒目。 9、正常照明的电源,应由动力和照明网络共用的中性点直接接地的低压厂用变压器供电。事故照明,应由蓄电池组供电。