110kv降压变电所电气一次部分设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

到5.73亿千瓦时,最大负荷达到11.46万千瓦。

由此分析,仅靠目前大冲镇仅有的一个110KV变电站是远远不够满足负荷增长需求的。若按照《城市电网规划设计导则》的要求,主变容量按1.8~2.1来计算,而且大冲镇现有的10KV线路大部分是放射形网,无法形成合理的环网和分段,结构比较单一和薄弱,供电可靠性差。加上部分线路供电半径大、用户多、负荷重,线路压降过高,供电质量差,但城南变电站建成后可承担大冲镇南部的用电负荷,释放大冲站的供电能力,提高大冲镇的供电可靠性、改善电能质量和降低网损。

综上所述,新建110KV城南变电站是电源合理分布点,改善10KV配电网络结构,满足新增用电需要的必要措施。

4

第2章 变电站负荷计算和无功补偿的计算

2.1 变电站的负荷计算

2.1.1 负荷统计

用电负荷统计如下表:

表1 用电负荷统计(单位:千瓦)

用户名称 最大负荷(kW) 线路长度(km) 造纸厂 硅铁厂 电视机厂 毛纺厂 缝纫机厂 医院 自行车厂 学校 260 800 300 300 380 300 450 250 6 4 3 5 4 3 2 3 回路数 1 1 1 1 1 1 1 1 远景发展:10千伏侧远景拟发展6回电缆出线,最大综合负荷18MW,功率因数0.85;

表2 负荷性质分析结果表

负荷等级 负荷值(KW) 占总负荷百分比(%) I 8600 22.16 II 30200 77.84

2.1.2 负荷计算

各组负荷的计算:

1)有功功率 P=KX?ΣPei 2)无功功率 Q=P?tgФ 3)视在功率 S=P2?Q2

式中:ΣPei:每组设备容量之和,单位为KW;KX:需用系数;CosФ:功率因数。

总负荷的计算:

1)有功功率 PΣ=K1?ΣP

5

2)无功功率 QΣ= K1?ΣQ 3)视在功率 SΣ=

?P??Q22

4)自然功率因数: CosФ1= PΣ/SΣ 式中:K1组间同时系数,取为0.85~0.9。

电力系统中的无功功率就是要使系统中无功电源所发出的无功功率与系统的

无功负荷及网络中的无功损耗相平衡;按系统供电负荷的功率因数达到0.95考虑无功功率平衡。

2.2 无功补偿的目的

无功补偿的目的是系统功率因数低,降低了发电机和变压器的出力,增加了输电线路的损耗和电压损失,电力系统要求用户的功率因数不低于0.9(本次设计要求功率因为为0.95以上),因此,必须采取措施提高系统功率因数。

2.3 无功补偿的计算

1)计算考虑主变损耗后的自然因数CosФ1:

P1=PΣ+ΔPb Q1=QΣ+ΔQb

CosФ1= P1 /P1?O1

2)取定补偿以后的功率因数: CosФ2为0.95: 3)计算补偿电容器的容量:

Qc=K1PΣ?(tgФ1+ tgФ2)

式中:K1=0.8~0.9

22

6

第3章 主接线方案的确定

3.1 主接线的基本要求

3.1.1 安全性

高压断路器的电源侧及可能反馈电能的另一侧,必须装设高压隔离开关;低压断路器(自动开关)的电源侧及可能反馈电能的另一侧,必须设低压刀开关;装设高压熔断器—负荷开关的出线柜母线侧,必须装设高压隔离开关;变配电所高压母线上及架空线路末端,必须装设避雷器。

3.1.2 可靠性

断路器检修时,不宜影响对系统的供电;断路器或母线故障以及母线检修时,尽量减少停运的回路数和停运时间,并要保证对一级负荷及全部大部分二级负荷的供电;尽量避免发电厂、变电所全部停运的可能性;大机组超高压电气主接线应满足可靠的特殊要求;采用综合自动化,优化变电所设计:国内变电所自动化发展进程分为三个阶段。第一阶段由集中配屏以装置为核心的方式,向分散下放到开关柜以系统为核心的方式发展;第二阶段由单一功能、相互独立向多功能、一体化过渡;第三阶段由传统的一次、二次设备相对分立向相互融合方式发展。变电所综合自动化就是在第二阶段。

3.1.3 灵活性

变配电所的高低压母线,一般宜采用单母线或单母线分段接线;两路电源进线,装有两台主变压器的变电所,当两路电源同时供电时,两台主变压器一般分列运行;当只一路电源供电,另一路电源备用时,则两台主变压器并列运行;带负荷切换主变压器的变电所,高压侧应装设高压断路器或高压负荷开关;主接线方案应与主变压器经济运行的要求相适应。

3.1.4 经济性

主接线方案应力求简单,采用的一次设备特别是高压断路器少,而且应选用技术先进、经济适用的节能产品柜;型一般宜采用固定式;只在供电可靠性要求较高时,才采用手车式或抽屉式;中小型工厂变电所一般才用高压少油断路器,在需频繁操作的场合,则应采用真空断路器或SF6断路器。.如短路电流较大或有远控、自控要求时,则应采用电磁操作机构或弹簧操作机构;工厂的电源进线上应装设专用的计量柜,其互感器只供计费的电度表用,应考虑无功功率的人工补偿,使最大负荷时功率因素达到规定的要求;优化接线及布置,减少变电所占地面积

总之,变电所通过合理的接线、设备无油化、布置的紧凑以及综合自动化技

7

术,并将通信设施并入主控室,简化所内附属设备,从而达到减少变电所占地面积,优化变电所设计,节约材料,减少人力物力的投入,并能可靠安全的运行,避免不必要的定期检修,达到降低投资的目的。

3.2 主接线的方案与分析

3.2.1 单母线

1)优点:接线简单清晰、设备少、操作方便、便于扩建和采用成套配电装置; 2)缺点:不够灵活可靠,任一元件(母线及母线隔离开关等)故障检修,均需要使整个配电装置停电,单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部回路仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。

3)适用范围:

一般只适用于一台发电机或一台主变压器的以下三种情况:6—110KV配电装置的出线回路数不超过6回;35—63KV配电装置的回线数不超过3回;110—220KV配电装置的出线回路数不超过2回。

3.2.2 单母线分段接线

1)优点:用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电;当一段母线发生故障,分段断路自动将故障段切断,保障正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。

2)缺点:当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线的回路都要在检修期间停电;当出线为双回路时,常使架空线路出现交叉跨越;扩建时需向两个方向均等扩建。

3)适用范围:6—10KV配电装置出线回路数为6及以上时;35—63KV配电装置出线回路数为4—8回时;110—220KV配电装置出线回路数为3—4回时。

8

加上部分线路供电半径大、用户多、负荷重,线路压降过高,供