目 录

摘 要 .............................................................. 1 关键词 .............................................................. 1 引 言 .............................................................. 2 第1章 绪论 ........................................................ 3

1.1变电站发展的历史与现状 ....................................... 3 1.2课题来源及设计背景 ........................................... 3 第2章 变电站负荷计算和无功补偿的计算 .............................. 5

2.1变电站的负荷计算 ............................................. 5 2.2无功补偿的目的 ............................................... 6 2.3无功补偿的计算 ............................................... 6 第3章 主接线方案的确定 ............................................ 7

3.1主接线的基本要求 ............................................. 7 3.2主接线的方案与分析 ........................................... 8 3.3电气主接线的确定 ............................................ 10 第4章 主变压器台数和容量的选择 ................................... 11

4.1变压器的选择原则 ............................................ 11 4.2变压器台数的选择 ............................................ 11 4.3变压器容量的选择 ............................................ 11 第5章 防雷与接地方案的设计 ....................................... 13

5.1防雷保护 .................................................... 13 5.2接地装置的设计 .............................................. 13 第6章 短路电流的计算 ............................................. 15

6.1绘制计算电路 ................................................ 15 6.2短路电流计算 ................................................ 16 第7章 电气设备的选择 ............................................. 18

7.1导体和电气设备选择的一般条件 ................................ 18 7.2断路器的选择 ................................................ 19 7.3隔离开关的选择 .............................................. 21 7.4互感器的选择 ................................................ 22 结 论 ........................................................... 24 参考文献 ........................................................... 26

110KV降压变电所电气一次部分设计

摘 要:随着经济的发展和现代工业建设的迅速崛起,供电系统的设计越来越全

面、系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也日益提高,因此对供电设计也有了更高、更完善的要求。设计是否合理,不仅直接影响基建投资、运行费用和有色金属的消耗量,也会反映在供电的可靠性和安全生产方面,它和企业的经济效益、设备人身安全密切相关。

变电站是电力系统的一个重要组成部分,由电器设备及配电网络按一定的接线方式所构成,他从电力系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,然后将电能安全、可靠、经济的输送到每一个用电设备的转设场所。作为电能传输与控制的枢纽,变电站必须改变传统的设计和控制模式,才能适应现代电力系统、现代化工业生产和社会生活的发展趋势。

关键词:变电站 负荷 输电系统 配电系统 高压网络 补偿装置

1

引 言

本次设计题目为110KV降压变电所电气一次部分设计。此设计任务只在体现对本专业各科知识的掌握程度,培养对本专业各科知识进行综合运用的能力,同时检验本专业学习三年以来的学习结果。

此次设计首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了110kV主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了站用变压器的容量及型号,在根据最大持续工作电流及短路计算结果,对设备进行了选型校验,同时考虑到系统发生故障时,必须有相应的保护装置,因此对继电保护做了简要说明。对于来自外部的雷电过电压,则进行了防雷保护和接地装置的设计,最后对整体进行规划布置,从而完成110kV降压变电所电气一次部分的设计。

2

第1章 绪论

1.1 变电站发展的历史与现状

1.1.1 概况

变电站是电力系统中不可缺少的重要环节,对电网的安全和经济运行起着举足轻重的作用,如果仍然依靠原来的人工抄表、记录、人工操作为主,将无法满足现代电力系统管理模式的需求;同时用于变电站的监视、控制、保护,包括故障录波、紧急控制装置,不能充分利用微机数据处理的大功能和速度,经济上也是一种资源浪费。随着电网规模的不断扩大、电力分配的日益复杂和用户对电能的质量的要求进一不提高,电网自动化就显得极为重要;近年来我国计算机和通信技术的发展及自动化技术的成熟,发展配电网调度与管理自动化以具备了条件。变电站在配电网中的地位十分重要,它担负着电能转换和电能重新分配的繁重任务,对电网的安全和经济运行起着举足轻重的作用。

1.1.2 变电站综合自动化系统的设计原则

1)在保证可靠性的前提下,合理和设置网络和功能终端。采用分布式分层结构,不须人工干预的尽量下放,有合理的冗余但尽量避免硬件不必要的重复。

2)采用开放式系统,保证可用性(Interoperability)和可扩充性(Expandability)。要求不同制造厂生产的设备能通过网络互连和互操作,同时还要求以后扩建时,现有系统的硬件和软件能较方便的与新增设备实现互操作。

1.2课题来源及设计背景

1.2.1 课题来源

本课题是来源于本人在网络上参考的资料对中山电力设计院的研究和开发的项目,具有一定的实践性和可行性。

1.2.2 设计背景

大冲镇现有110KV变电站(大冲站)一座,向全镇范围内供电。大冲站共有主变2台,容量为40+31.5MVA,现有110KV线路2回,分别来自110KV联美变电站(联冲线)和南丰变电站(冲丰线)。目前大冲站的最大负荷为3.88万千瓦,到2003年,大冲镇的用电量将达2.27亿千瓦时,最大负荷达4.53万千瓦。随着工业的发展与工业区的开发,对电力电量的需求也相应的增加,预计到2005年,全镇用电量将达3.08亿千瓦时,最大负荷达6.16万千瓦;2010年,用电量将达

3

110kv降压变电所电气一次部分设计