第一章 总则

第一条 为了加强机房通信质量管理,为数据设备提供安全、稳定、标准、优质

的机房环境,根据相关法律、法规及信息产业部政策文件,结合运达实际情况制定本规。

第二条第三条第四条第五条 页脚.

本规适用于机房,作为数据机房建设和管理相关依据。

本规未涉及到的容应当在保证机房安全、稳定、标准、优质的原则下协

商实施,并将此类问题及解决方案及时上报,以备今后修订规时参考补充。

本规的解释权所属网络部。 本规自发布之日起执行。

. .

第二章 机房环境要求

第六条 机房应提供公共操作间及工作区,用于设备调试及维护,以尽量减少维

护人员进入设备区。有条件的机房可以考虑设置辅房,用于工程期间设备的临时存放。

第七条 为了适应运达数据业务的迅速发展,数据机房应设置维护专区,用于放

置试点设备。对维护专区具体要求如下:

1. 物理区域的隔离:由于试点设备经常需要进行现场维护测试,为了确保

整体网络安全,维护专区应与其他区域物理隔离。

2. 专用的网络接入设备:为了尽可能减少试点设备对运营网络的影响,维

护专区应通过专门的设备接入运营网络。网络接入设备需具备安全隔离的能力。

3. 试点设备测试结束后,如果正式投入运营,需要割接出维护专区,纳入

正常运营网络统一管理。

第八条 机房不应有易燃易爆品、污染气体、强电磁场、强震动源、强噪声源及

所有危害系统正常操作或运行的因素。

第九条 机房所有门窗应密封,同时避免直射,以减少尘埃、噪音等外来干扰,

机房各门及走道的尺寸应保证设备运输方便。

第十条 机房应有充足照明,设有机房疏散照明、安全出口标志灯,建议参照《电

子计算机机房设计规》(GB50174-93)相关要求执行。

第十一条 机房隔断应符合消防分区要求,隔断应采用防火材料。

第十二条 机房建议配备专用铁皮柜,用于存放机房必备的文件、资料、工具、

仪器仪表等。

第十三条 机房井道、孔洞必须用防火材料封堵严实,电缆沟无积水、杂物,

所采用的盖板必须具备阻燃性。

页脚.

. .

第十四条 机房温度湿度要求:

1. 机房温度:21±3摄氏度;相对湿度:55%±10%;不结露。 2. 温度变化率:最大3℃/小时;湿度变化率:最大6%/小时。 3. 温度、湿度的测量点为空调回风口处。

第十五条 机房防尘及洁净度要求参照《电子计算机机房设计规》(GB 50174-93)

标准执行,建议如下

1. 机房的空气含灰尘粒子不得是导电的、铁磁性的和腐蚀性的。 2. 机房的空气含尘浓度,在静态条件下测试,每升空气于或等于0.5μm

的尘粒数,应少于18,000粒。

3. 建议每年请专业检测机构至少检测一次。

第十六条 机房电磁干扰及静电参照《电子计算机机房设计规》(GB 50174-93)

标准执行,建议如下:

1. 电磁干扰:建议电场强度小于126dB (uV/m);磁场强度小于800 (A/m)。 2. 建议每年请专业检测机构至少检测一次。