好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电梯发生事故的应急处理

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电梯发生事故的应急处理

一、困人事故的应急处理☆

(一)发生电梯困人事故时,电梯管理员到达指定位置后根据指层灯、PC显示、选层器横杆或打开厅门观察判断轿厢所在位置。当无楼层指示时,要逐层敲门确定电梯轿厢的大概位置。

(二)到电梯轿厢所在位置后与被困人员取得联系或用机房电话与被困人员取得联系,通知他们,务必使其保持镇静,不得惊慌,不要爬窗,不要扒门,不可将身体任何部位伸出轿厢外,静心等待救援人员的援救;并说明轿厢随时可能移动,尽量站在电梯轿内中央。如果轿厢门半开闭状态,电梯管理员应设法将轿厢门完全关闭。同时问清被困人数;有无体弱者,如孕妇、老年人,有没有受伤等。

(三)轿厢停于距厅门五十厘米左右(高于或低于)位置时的救援 (1)拉下电梯电源开关。 (2)用专用厅门钥匙开启厅门。 (3)在轿顶用人力开启轿厢门。 (4)协助乘客离开轿厢。 (5)重新关好厅门

(四)轿厢停于距离厅门五十厘米以外位置的救援方法 (1)进入机房切断电梯电源

(2)拆除电动机尾轴罩盖,安上旋柄座及旋柄。

(3)实施手动盘车程序,救援人员之一把旋柄,另一援救人员手持释放杆,轻轻撬开制动器 ,利用轿厢自重向正方向移动。为了避免轿

1

厢移动太快发生危险,操作时应一撬一放使轿厢逐步移动,当到平层区域后停止盘车。确认刹车无误后,放开盘车手轮。

(4)用三角钥匙打开电门,协助被困人员离开电梯轿厢。重新关好门,确认门锁已锁上。

二、发生火灾、地震、湿水事故的应急处理☆ (一)应对火灾的应急措施: ①立即向消防部门报警。

②按动有消防功能电梯的消防按钮,使消防电梯进入消防运行状态,以供消防人员使用;对于无消防功能的电梯,应当立即将电梯直驶至首层并切断电源或将电梯停于火灾尚未蔓延的楼层。在乘客离开电梯轿厢后,将电梯置于停止运行状态,用手关闭电梯轿厢厅门、轿门,切断电梯总电源。

③井道内或电梯轿厢发生火灾时,必须立即停梯疏导乘客撤离,切断电源,用灭火器灭火。

④有共用井道的电梯发生火灾时,应当立即将其余尚未发生火灾的电梯停于远离火灾蔓延区,或交给消防人员用以灭火使用。 ⑤相邻建筑物发生火灾时,也应停梯,以避免因火灾停电造成困人事故。

(二)应对地震的应急措施

①已发布地震预报的,应根据地方人民政府发布的紧急处理措施,决定电梯是否停止,何时停止。

②震前没有发出临震预报而突然发生震级和强度较大的地震。一

2

旦有震感应当立即就近停梯,乘客迅速离开电梯轿厢。

③地震后应当由专业人员对电梯进行检查和试运行,正常后方可恢复使用。

(三)应对湿水的应急措施

①当楼层发生水淹而使井道或底坑进水层时,应当将电梯轿厢停于进水层站的上二层,停梯断电,以防止电梯轿厢进水。

②当底坑井道或机房进水较多,应当立即停梯,断开总电源开关,防止发生短路,触电等事故;

③对湿水电梯应当进行除湿处理。确认湿水消除,并经试梯无异常后,方可恢复使用。

④电梯恢复使用后,要详细填写温水检查报告,对湿水原因、处理方法、防范措施等记录清楚并存档。

3

电梯发生事故的应急处理

电梯发生事故的应急处理一、困人事故的应急处理☆(一)发生电梯困人事故时,电梯管理员到达指定位置后根据指层灯、PC显示、选层器横杆或打开厅门观察判断轿厢所在位置。当无楼层指示时,要逐层敲门确定电梯轿厢的大概位置。(二)到电梯轿厢所在位置后与被困人员取得联系或用机房电话与被困人员取得联系,通知他们,务必使其保持镇静,不得惊慌,不要爬