实用文档
岭南师范学院艺术教学楼消防水池基坑支护开挖方案
目录
第一章 工程概况 .................................................. 1 第二章 编制依据 .................................................. 1 第三章 施工部署 .................................................. 1 第四章 施工资源需求计划 .......................................... 2 第五章 施工工艺及方法 ............................................ 3 第六章 施工质量保证措施 .......................................... 8 第七章 钢板桩施工工期保证措施 .................................... 8 第八章 施工安全保证措施 .......................................... 9
文案大全
岭南师范学院艺术教学楼建设工程 消防水池基坑支护开挖方案
第一章 工程概况
本工程名称为岭南师范学院艺术教学楼工程 ,工程地点位于赤坎区寸金路29号。该工程为教学楼内1-3轴交C-H轴的消防水池与泵房长38.3M,宽19,2M,池底-4M等;由于池底下有承台,池基坑开挖尺寸为21m(宽)*40m(长)*4.45m(深)。设计为桩基础;
根据岩土工程勘察报告(ZK6)中,3.4M为松软回填土,3.4以下为8.1M深的软淤泥,现场桩机行动困难,且地下水丰富,为防止基坑土方坍塌,确保基坑安全,根据工程所在地场地特点,结合钢板桩的特性、施工方法等方面进行考虑,基坑支护采用Ⅲ型11m长拉森钢板桩支护。拉森钢板桩采用履带式液压挖土机KATO-1250的液压振锤的锤机施打。钢板桩锚固段长7.65m,挡土段长4.35m,采用I30#槽钢做围囹加固支撑。
第二章 编制依据
2.1《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008; 2.2《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012); 2.3《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001); 2.4《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50330-2002); 2.5教学楼工程图纸;
第三章 施工部署
3.1 消防池施工计划工期20个日历天,即从2017年3月1日开工,于2017
1
岭南师范学院艺术教学楼建设工程 消防水池基坑支护开挖方案
年 3月 20 日完工。
3.2 工程特点、难点:施工范围小且地下管桩已施工,钢板桩施打前组织专门人员探明地下管桩位置、放线定位及标高。施工总体部署原则是:施工前安排详尽的施工进度计划,合理调配工、料、机及资金的投入,多工种配合,快速安全施工。
3.3 施工队职责划分 ⑴钢板桩施工队
负责钢板桩的施打与拨除、基坑内支撑支护与拆除。 ⑵广州市黄埔建总施工队
负责基坑开挖、消防池施工、基坑及钢板桩孔的回填,并配合各工序之间的验收。
3.4 施工用水
拟按就近、便捷原则,从附近施工用水接驳点接管。 3.5 临时用电
拟按就近、便捷原则,从附近临时用电接驳点上接线。 3.6 施工现场临时道路
现场临时道路利用现况施工便路。
第四章 施工资源需求计划
4.1 物资、机械设备准备
用于本工程基坑的主要支护材料、机械设备均应在基坑支护施工之前两天到位。主要支护材料及机械见下表:
2
岭南师范学院艺术教学楼建设工程 消防水池基坑支护开挖方案
主要材料名称 拉森钢板桩 打桩机 4寸潜水泵 全站仪 水平仪 规格 Ⅲ11m KATO-1250 数量 130m 1台 4台 1台 1台 备注 4.3 劳动力计划
电焊工、测量工、质控员、试验员等均持证上岗,壮工均由我项目部固定劳务工人担任,确保节日期间劳务人员稳定。
因挖土、出土、钢板桩桩机外租,本次施工投入的人员组成:
⑴钢板桩施工队:其人员组成:测工2人,指挥桩机1人,负责钢板桩施打、拔除、内支撑体系的建立。
⑵配合钢板桩施工的工种:壮工5人。
第五章 施工工艺及方法
打桩前进行施工前准备,由于消防池处为回填土区,原始地面标高较平均,基坑底标高为-4.8,故基坑支护采用Ⅲ型11m长拉森钢板桩支护。拉森钢板桩采用履带式液压挖土机KATO-1250的液压振锤的锤机施打,钢板桩锚固段长7.2m,挡土段长4.8m,采用I30#槽钢做围囹加固支撑(见附件1:基坑支护平面图)。
吗5.1 工艺流程
施工前区域 钢板桩定位放线 施打钢板桩 施工完毕回填砂 3
岭南师范学院艺术教学楼建设工程 消防水池基坑支护开挖方案
拔除钢板桩(PC180挖机配合拔桩) 填孔
5.2 钢板桩定位放线
测量人员根据方案施放出池各轴线,然后根据池与承台外边缘尺寸及工作间宽度,施放出钢板桩施打中线,用白灰撒出明显标记,并引测水准点。钢板桩的设置位置要符合施工方案的要求。
钢板桩的平面布置形状应尽量平直整齐,避免不规则的转角,以便标准钢板桩的利用和支撑设置。各周边尺寸尽量符合钢板桩模数。
5.3 施打钢板桩
1.钢板桩的检验、吊装、堆放 ?钢板桩的检验
对钢板桩,一般有材质检验和外观检验,以便对不合要求的钢板桩进行矫正,以减少打桩过程中的困难。
a.外观检验:包括表面缺陷、长度、宽度、厚度、高度、端部矩形比、平直度和锁口形状等项内容。检查中要注意:a)对打入钢板桩有影响的焊接件应予以割除;b)割孔、断面缺损的应予以补强;c)若钢板桩有严重锈蚀,应测量其实际断面厚度。原则上要对全部钢板桩进行外观检查。
b.材质检验:对钢板桩母材的化学成分及机械性能进行全面试验。包括钢材的化学成分分析,构件的拉伸、弯曲试验,锁口强度试验和延伸率试验等项内容。每一种规格的钢板桩至少进行一个拉伸、弯曲试验。每20-50t重的钢板桩应进行两个试件试验。 ?钢板桩吊运
装卸钢板桩宜采用两点吊。吊运时,每次起吊的钢板桩根数不宜过多,
4