库尔勒城市生活垃圾焚烧发电厂项目建筑节能施工方案
一
编制依据
1、经图审的库尔勒城市生活垃圾焚烧发电厂项目施工图纸。 2、建设工程施工合同。 3、施工组织设计。
4、现行建筑节能法律、法规和标准规范。 5、《民用建筑节能条例》国务院令第530号
6、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2016 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 8、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 9、《蒸压加气混凝土砌块应用技术规程》 10、《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》03J1041
11、《绝热用挤塑聚板乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/P10801.2 12、《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2016 13、《混凝土界面处理剂》JC/T907-2002
14、《外墙外保温建筑构造》(一)02J121-1或《外墙外保温建筑构造》(二)99J121-2或《外墙外保温建筑构造》(三)06J121-3
15、《墙体节能建筑构造》06J123 16、《铝合金节能门窗》03J603-2
二、节能工程概况
序号 1 工 程2 概况 3
项目 工程名称 工程性质 工程规模 结构体系 外墙类型 内容 库尔勒城市生活垃圾焚烧发电厂项目 垃圾焚烧、公用建筑 建筑面积19342 m2 框架结构 局部剪力墙、填充墙 1
外墙 节能设计构造及指标 幕墙类型 1、围护结构:加气混凝土砌块(200mm厚) 2、保温层:岩棉板(90mm) 玻璃幕墙、石材幕墙、陶土板外墙 4 幕墙 节能设计构造及指标 外窗类型 断桥铝合金窗 采用断桥铝合金LOW-e中空玻璃(6+12A+6) Ki=2.77K≤3.0 结构层:钢筋混凝土楼板120mm, 传热系数ki=0.25、K≤0.45 保温层:XPS板保温层90mm, 传热系数ki=0.25、K≤0.45 周边地面:XPS保温板(50mm)Ri=2.34 R≥2 59.87(KWh/㎡) 1.67(KWh/㎡) 风机的单位风量耗功率(Ws)不大于0.27 Ki=0.51K=0.50 5 外 窗 节能设计构造及指标 节能设计构造及指标 地面节能 采暖节能 6 屋面 7 8 9 10 11 通风与空调 空调与采暖系统热源及管网 配电系统与照明 采用高光效LED光源 三 墙体节能工程
(一) 外墙自保温砌块砌体工程 1 概况
本工程外墙采用加气混凝土砌块自保温墙体,墙厚为 200 mm,采用M5.0级混合砂浆砌筑。 2 材料指标与质量要求
1.砌块质量符合《蒸压加气混凝土砌块》GB/T11968的要求,干密度≤800kg/m3、抗压强度≥5.0MPa。
2
2.加强网采用的耐碱玻纤网格布和钢丝网符合下列要求:
(1)耐碱玻纤网格布主要性能指标符合《膨胀聚苯薄抹灰外墙外保温系统》JC149的要求。
(2)加气混凝土砌块的龄期不得少于28天。 3 施工准备
A 技术准备
(1)熟悉图纸、设计说明、材料要求。核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,确定窗台及过梁标高。
(2)结合设计图纸和专项施工方案,并进行技术交底。
(3)做好操作人员有关新工艺、新技术、新材料应用的培训工作。 (4)采用M5.0混合砂浆进行砌筑。 B 现场准备
1) 机具: 共准备2台JZC350锥形反转出料搅拌机。
(1)本工程共4台电梯,作为砌筑砂浆及轻质混凝土砌砖的垂直运输工具。 (2) 进场的砌块堆放在硬化的场地上,堆放高度不超过6层,为防止雨淋所有进场的加气砌块全部采用塑料薄膜进行覆盖。
(3)在砌体施工前,先进行拉结钢筋的施工。采用专用胶黏剂沿墙按砖数(皮数杆皮数)每隔500间距(按砌体皮数高度调整)埋设拉结钢筋,植入钢筋混凝土中。在钢筋混凝土结构上钻出孔洞,注入胶粘剂,植入钢筋,待其固化后即完成植筋施工。
基层处理:将砌筑加气混凝土墙根清扫干净,拉线后用根据用细石混凝土找平并用水平尺检查其平整度。
墙体放线:根据设计图纸要求进行弹线,在相应的部位弹好墙身门洞口尺寸线,在结构墙柱上弹好加气混凝土墙的立面边线并根据墙体长度、高度进行试排砖。施工时加气混凝土砌块的含水率要控制在15%以下,砌块砌筑前24h浇水湿润,砌筑面要达到饱和面干状态。 (4) 测量放线与标高等复核。
(5) 砌筑样板墙并进行评定验收,确定工艺和质量标准。 C 检验检测计划 (1)检验批划分
3
每楼层一个检验批。 (2)施工过程检测 序号 1 2 D 材料、劳力计划 (1)材料计划 序号 1 2 3 (2)劳力计划 序号 1 2 3 工种 砌筑工 普工 其它 材料名称 砌筑砂浆 其它 检测项目 抗压强度 材料名称 加气混凝土砌块 耐碱玻纤网格布 其它 规格 600×250×200 需用量 (m3) 8000 50000 需用量(工日) 3000 2000 800 4 主要施工方法
A、工艺流程
基面处理→试排块→立皮数杆→挂线砌筑(埋设拉结筋)→安装门窗过梁→砌体顶部处理。
B、操作工艺
(1)砌体施工前,应依据施工图放出轴线和洞口线。
(2)基层处理砌筑前将砌筑部位结构面清扫干净,浇水湿润。 (3)排列混凝土砌块的方法要求如下:
1)、加气混凝土砌块的上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开,相互错开长
4
度宜为300mm,并不小于150mm。
2)加气混凝土砌块的灰缝应横平竖下,砂浆饱满,灰缝厚度为15mm~20mm
之间。
3)砌块与结构件位置有矛盾时,应先满足构件布置。
(4)砌块就位与较正:砌筑就位应先远后近,校正一皮,皮皮拉线控制砌体标高和墙面平整度。
(5)开砖采用电锯或手锯,严禁随意砍砖。
(6)当砌至梁、板下口时,留30mm缝隙,等7天后用干硬性砂浆填塞。 (7)梁或板上口每间隔1200mm设置过接筋。连接筋采用植筋钢筋为Φ10。 (8)填充墙与模架柱每两皮设置一道拉结筋,拉结筋采用植筋。伸入墙内不小于700mm。
C、节点构造图
D、注意事项
(1) 当上下皮搭砌长度小于150mm时,即形成通缝,竖向通缝不应大于2皮砌块,否则应配φ4钢筋网片或2φ6钢筋,长度为1000mm。
5