避难硐室日常维护管理规定
为进一步加强避难硐室的日常维护管理,切实做好硐室内部各种设备设施的检修维护、急救物资的更新补充,确保避难硐室始终处于完好备用状态,特做如下规定:
一、明确避难硐室维护管理人员配备及责任
矿安监处是避险设施日常维护管理的牵头部门,对避难硐室各项工作全面负责,安设专人对避难硐室进行巡检,发现问题及时协调相应部门进行处理并对避难硐室的日常管理维护进行监督;通风部门负责避难硐室的日常维护管理工作,安设专职维护人员对避难硐室进行值班,对避难硐室全面负责。
二、定期进行避难硐室相关知识培训
由安监处、机电科组织专业大课,全体员工分期参加培训,对避难硐室内各类物资器材、设备设施的使用及安全注意事项方面进行专项培训。加强对避难硐室专职维护人员的技术培训,培训内容为避难硐室各系统、结构、操作规程等,熟悉避难硐室内各设备的日常维护,掌握简易维修方法。联系厂家对专职维护人员进行现场培训,培训内容为避难硐室内各设备性能、原理与简易维修方法。
三、避难硐室的系统功能测试
硐室内的氧气供给、监测监控、通讯、人员定位及其它系统必须始终保持完备状态,每日由避难硐室专职维护人员进行逐项测试,填写测试记录并签字备查。
(l)压风、供水、供氧、供电、通讯、监测监控、人员定位、等系
统,由安监处、机电科进行监管,机电部门设置专职维护人员对各系统进行测试,做到专业化维护管理。
(2)专职维护人员每天应对紧急避险设施进行l次巡检,设置巡检牌板,做好巡检记录。煤矿负责人应对紧急避险设施的日常巡检情况进行检查。
(3)必须按规定及时校检、更换硐室内各种仪器、仪表,确保其正常运行。
(4)应保证储存的食品、水、药品等始终处于保质期内,外包装应明确标示保质日期和下次更换时间。
四、避难硐室日常维护巡检制度
必须设专人对避难硐室进行巡检,每日对设备进行保养维护,并负责检查各系统是否正常,填写检查记录,确保其始终处于正常待用状态。硐室内必须保持卫生、整洁,仪器装备放置合理、整齐,不得堆放杂物和出现淤泥、积水。禁止硐室内存放油脂类物品和兼做材料工具库。
五、过期食品和药物更换制度
硐室内急救药品每月进行一次检查,发现药品失效、短缺,立即更换、补充。对硐室内的食品, 应按使用说明书要求定期更换,保证质量,严禁存放过期 食品。通防科负责进行监督,发现过期食品及失效药品追究维护人员相关责任。对过期食品和药物更换后必须详细记录更换食品和药物的时间及数量。
六、除专业维护、专项检查(参观)人员外,其他人员不得随意
进入避难硐室。硐室防护门平常应处于半关闭状态,至少每两天打开四道门,开启压风系统15分钟。
七、企管、财务等各部门要明确硐室内各种材料、设备、物质的供应程序,确保避难硐室日常管理的物质维修保障。
八、避难硐室纳入应急救援系统
(一)作为应急救援体系要进行专业管理,每年应定期组织对固定避难硐室内各类物资器材、设备设施的使用及安全注意事项方面的培训,让每位井下作业人员均会利用固定避难硐室进行安全避险。 (二)每年应针对相关片区人员进行一次进入避难硐室演练,并制定演练方案。演习期间,人员进入硐室后,严格执行《避难硐室应急响应组织流程》、《避难硐室操作规程》。
设备定期检查和校准制度
1、压风(供氧)、供电、通讯、监测监控等系统,由避难硐室专职维护人员每日进行测试。对相关仪表、传感器、空气压缩机等设备逐项检查。
2、硐室内各种仪器、仪表每周至少校验一次,确保其正常运行。 3、相关部门对避难硐室供电所使用的电缆、开关及变压器每月进行一次防爆完好检查,发现问题及时处理。 4、每10天应对设备电源进行l次检查和测试。
5、每年对紧急避险设施进行1次系统性的功能测试,包括气密性、电源、供氧、有害气体处理等。
避难硐室操作规程
一、为了正确使用硐室,确保硐室内部各种系统、各种设备的安全、可靠,保证避难人员的安全,依据硐室内部各种系统、设备的操作说明,特制订本操作规程。
二、本操作规程结合《避难硐室应急响应组织流程》配套操作使用。三、凡下井作业的相关工作人员,事先都必须经过严格的培训,考试合格,并能够独立、正确使用避难硐室各种设备、系统,确保实现安全避险的条件下,方能够入井上岗作业。 四、进入避难硐室:
(一)紧急状态下,员工接到灾害信息,必须根据所在地点,按照相应的避灾路线和声光指示,有序、快速撤离。在无法安全升井的条件下,可以选择进入避难硐室进行避险。
(二)打开一道防爆密闭门,进入避难硐室。防护门两侧的空气幕将自动打开,阻隔有毒有害气体的进入。
(三)进入避难硐室以后,关闭一道防爆密闭门,同时空气幕关闭。(四)打开二道密闭门,进入硐室内部。
(五)进入硐室生存区后,关闭二道密闭门。完成以上所有工作,方可摘下自救器。
五、安全进入硐室生存区以后,必须在第一时间利用硐室内部的各种通信联络、监测监控设备,及时与地面救援指挥中心取得并随时保持联系;必须听从矿、科、队组值班、带班指挥人员的统一指挥;必须保持镇定、有序,尽量减少体力消耗。
六、按照本操作规程及避难硐室设备操作说明正确操作、使用各系统、设备,确保各种设备处于正常工作状态。 七、正确使用、操作硐室内部各种系统、设备: (一)压风、供氧系统:
进入避难硐室后,观察巷道内压风管路上的压力表读数,当读数大于、等于0.1MPa时,打开压风管路阀门,向硐室供风、供氧。 (二)监测监控系统:
观察传感器,显示读数即为打开。 (三)空气温度控制系统:
1、当硐室内部温度超过30℃时,开启空调风机,调节硐室内部温度。2、当七合一传感器发出报警“避难区二氧化碳浓度超限”时,开启空气净化器,启动风机进行空气净化。
(四)通讯系统: 该硐室内部安装有矿用防爆安全生产调度指挥电话,根据实际情况,严格按照避难硐室设备操作说明进行操作,确保硐室能够实现与地面急救指挥中心的联络。 (五)食品、饮水供应系统: 硐室内储存的食物和纯净水,严格按照《避难硐室应急响应组织流程》规定,进行分配使用。 (六)应急系统: 硐室内部配备有隔绝式自救器,在有毒、有害气体侵入或者缺氧的情况下,打开、携带自救器,有序撤离避难硐室。 八、避难人员接到地面指挥中心撤离命令后,必须佩带好自救器,实现有组织的有序撤离。 避难硐室培训与应急演练制度 一、煤矿必须按照《安全规程》在矿井井下设置临时或永久避难硐室,并按照要求配套齐