此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。 大唐南京发电厂受限空间作业安全管理规定
第一章 总 则 第一条 为切实做好受限空间安全管理,杜绝人身伤亡事故,依据大唐集团《防止受限空间作业人身伤亡事故的有关要求》和大唐江苏分公司的精神,制定本规定。第二条 受限空间是指在作业过程中,人员进出有一定困难或受到限制的空间。受限空间具有通风情况较差,内部结构复杂,空气中氧含量不足,或存在有毒、有害气体,可能使进入者中毒、窒息等特点。第三条 本规定适用于大唐南京发电厂及外包单位。 第二章 大唐南京发电厂生产场所主要的受限空间 第四条 容器类:如凝汽器清洗、热交换器内部检修、化学除氢罐内部检查、酸碱罐、凝结水箱检修、主油箱、小机油箱检修、发电机定子端部检修、石粉库、脱硫吸收塔内部检查,储油罐、疏水扩容器、压缩空气罐、干灰储灰灌、污水处理各种罐体维护等。实业总公司下属各分公司的原料仓、石粉仓、成品仓和除尘器检修等。 第五条 管道类:如各种管路内作业、煤斗清理、烟道内部检修、输煤系统落煤斗内
1
此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。 进行检修作业和清堵工作、封闭母检查等。第六条 建、构筑物类:如进入电缆隧道敷设电缆、地沟、阀门井、水电厂引水洞、调压井,通风不良的危险化学品仓库、化粪池等其他地下设施。 第三章 安全措施要求 第七条 组织措施:1.进入受限空间作业的人员应身体健康,无影响作业的疾病。2.受限空间作业必须严格执行工作票、操作票使用管理有关规定。工作票的签发人、许可人、工作负责人必须到现场核实安全措施的落实情况,安全措施没落实的禁止作业。3.作业前,必须进行危害识别,必须综合考虑以下因素:(1)易燃易爆、有毒有害、缺氧、富氧的状况;(2)空间上部及周边附着物等脱落伤人;(3)被突然出现的介质淹没、埋没;(4)电击,高、低温,火灾,烫伤、辐射,噪音等。根据危害程度,制定相应的防范措施。4.作业中,必须在受限空间外部设监护人,监护人须坚守岗位,监护人有权禁止他人进行拆除盲板等撤除安全措施的行为,并随时与作业人员保持联系,安全条件发生变化时,有权停止作业。监护人不在现场禁止作业。5.禁止三人以上(含三人)在同一受限空间内同时作业,工作需要的特殊情况应经生产副厂长批准。应根据受限空间作业的具体情况,安排作业人员定时轮换。第八条 技术措施:1. 作业前,必须将作业的受限空间与其他空间隔离,盛装有毒、有害、易燃、易爆、窒息、高温、低温、腐蚀性物质的设备、管道内作业,或作业设备、管道与以上设备曾经联通的,应进行清洗、置换。如:水、蒸汽管道用手动阀门锁定,氨、氨水、氢气、酸、碱管
2
此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。 道必须用盲板隔绝。在确保上述措施安全可靠后方能作业。2.受限空间作业前30分钟内必须进行取样分析,氧含量为18—22%,严禁使用通氧气的方法解决缺氧问题。有毒有害气体含量符合工业卫生标准的要求,方可批准作业。作业间隔超过30分钟或连续作业超过4小时,应重新进行分析。3.检测仪器在使用前应进行校验,必要时可进行小动物试验。4.对长期不通风,且可能存在有机物的受限空间,必须检测硫化氢、甲烷、一氧化碳、二氧化碳气体浓度;否则应根据空间的大小、与其他空间及管道连接情况,进行强制通风;或使用活体动物进行试验。5.禁止使用软梯、木梯、竹、木质脚手架。必要时,工作人员应使用防坠器。大型容器设备内作业应搭设架台,并配备救护用具。6.进入受限空间作业人员必须佩戴好规定的劳动防护用品,如安全帽、工作服、工作鞋、防毒面具或空气呼吸器等。7.进入受限空间作业,工器具应符合要求。进入金属容器和特别潮湿、工作场地狭窄的非金属容器内作业,照明电压≤12V,需使用电动工具或照明电压>12V时,应按规定安装漏电保护器。8.作业环境存在爆炸性液体、气体等介质的,应使用防爆电筒或电压≤12V的防爆安全行灯,作业人员应穿戴防静电服装,使用防爆工具。9.高温作业时,应配备相应的防暑降温药品和充足的饮用水,必要时可采取强行机械通风的措施来降低人员中暑的可能性。10.受限空间内动火、登高、探伤等作业应按规定办理动火、登高、探伤作业审批手续并落实安全措施。11.作业完毕后,必须由作业人员、监护人员分别清点
3
此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。 人员、清查工具及废料,以防遗留在容器设备内部。 第四章 应急救援 第九条 3人及以上进入受限空间作业的,必须制定应急救援措施。第十条 施救人员必须熟知救援环境、救援技能和方法。第十一条 不具备救援条件,或不能保证施救人员的生命安全时,禁止盲目施救。 第五章 现场监护 第十二条 设备内作业必须有专人监护,并做好安全应急措施。第十三条 监护人应会同作业人员检查安全措施,并在入口处挂正在作业牌。第十四条 重大的设备被作业、应增加监护人员、并随时与设备外人员取得联系。第十五条 监护人员不得脱离岗位,设备内事故抢救、救护人员必须作好自身防护,方能进入设备内实施抢救。第十六条《受限空间作业许可证》管理1、 进入受限空间内作业必须办理《受限空间作业许可证》。2、《受限空间作业许可证》安全措施栏要填写具体安全措施。3、 因工艺条件、作业环境条件改变,需重新办理《受限空间作业许可证》,方可继续作业。4、作业结束后,需要认真检查设备内外,确认无问题,方可封闭设备。5、按《受限空间作业许可证》的要求,相关人员必须详细填写作业设备的具体名称、作业时间、安全措施的落实情况和检测数据的记录。6、 受限空间作业审批权限,所有受限空间作业需填写《受限空间作业许可证》,安监部按受限空间作业要求检测,检修公司部和设备部落实各项安全措施,达到安全作业要求后,方可进入作业。7、 《受限空间作业许可》受限空间许可证 工作内容施工单位 设备单位 作业区域 作业地点 进入工作描述(包括
4
此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。 设备、工作内容): 进入受限空间类别: □一般 □特殊安全工作方案 □有 □无附图纸 □有 □无救援计划 □有 □无作业类型□焊接£吹扫£切削£清渣£用电□挖掘£打磨£喷砂£架设£喷涂£检测£清洗£钻孔£其它 生产工艺、设备、环境风险施工作业风险风险识别风险措施确认风险识别风险措施确认管道容器可燃气体窜入将受限空间与管道连接处用( )块堵板隔断。□作业人员着装不规范穿着防静电工作服和鞋。 □塔 容器内有可燃介质用蒸汽、氮气或水彻底处理干净。□作业工具使用时易产生火花使用不产生火花(如有色金属制作)的工具。□通风不良打开所有通风孔和人孔,进行自然通风2小时以上□作业人员未按要求佩戴防护器具作业人员对防护器具使用不熟练按规定佩戴防护器具。□采取强制通风。□作业前队作业人员进行器具使用的培训和演练。□受限空间内残存可燃气体和有毒有害气体对受限空间内的气体进行采样分析,成绩合格。□作业过程中有时有可燃气体逸出作业时间过长作业人员佩戴可燃气体报警器。□每()小时采样一次。□受限空间内不得超过( )人,每人作业时间不得超过( )分钟。□人员出入口处有障碍物清理人员出入口处的障碍物,并悬挂标识。□人员作业时触电符合临时用电安全管理规定,电源应安装漏电保护器,照明电压≤24伏,特别潮湿或金属受限空间内照明电压≤12伏。□人员应急救援设备不全监护人备好应急救援设备并且能够熟练使用。□工具、材料进入前后数量不清对人员、材料、工具进行登记和清点。
5
大唐南京发电厂受限空间作业安全管理规定



