基坑土(石)方开挖、边坡支护及降排水
编制:审批:审核:施工方案
______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________
湖南一建工程有限公司
2013年11月
1. 工程概况
梧州毅德商贸物流城 A-1-5# 地块位于梧州市舜帝大道, 桂梧高速入口东 面一带。A-1-5#最高建筑物士 0.00相当于绝对标高59米,最低建筑物士 0.00 相当于绝对标高41米,比舜帝大道38.5米标高高2.5米,整个A-1-5#地块 建筑群呈西往东标高逐步提升,故本工程排水可自由放坡,直接排入舜帝大 道市政排水管,在排水集中区域设置沉淀池。整个建筑群有 32 个单位工程, 单体建筑占地面积约 800 平方米左右,根据栋号位置不同,有少许差异。 2. 场区地质特征
整个A-1-5#地块坐落在原“洛冲”山沟中,常年雨水冲刷,造成该地 块较多区
域地质情况复杂,表层泥沙、碎石、旧建筑基础等非常多,且山沟 呈东高西低,高处为山体原坚石,地处为泥沙和回填土。根据规划总平面图 和山体原始地貌图查看,可以很清晰的看到有 1 5个单体建筑或多或少处于山 沟内部,分别为 30#、25#、20#、16#、11#、6#、2#、5#、10#、15#、4#、9#、 3#、8#、1#,以上 15 栋基础基本需要采用旋挖桩基础(旋挖桩由建设单位另 外安排施工,验收合格后交由我方施工) 。其他非冲沟位置的为山体岩石土, 主要岩层为中风化和微风化页岩,含少量强风化杂色土,该部位栋号位置, 土质非常好,可以满足基础承载力要求,为天然基础,但涉及微风化和部分 中风化,一般的 400 型挖机和 350 型挖机已无法进行开挖,需要采用爆破或 者炮机打碎(炸碎)岩石后,才可以采用挖机开挖。
从规划总平面图与地形图结合后,还可以发现,在
5#地块的东角位置有
一条水沟(常年存水) “洛冲”原居民正常的生活用水均从该水沟排放,故本 地块施工时,如何将该水沟的水排除,是首要考虑的一个问题。现因建设方 并未将场地全部移交,而是移交移动开始施工移动,该水沟处理,需要建设 方综合考虑,沿水沟位置,避开拟建建筑物,设置暗渠排水,暗渠深度超过 建筑物± 0.00 以下 2 米左右,方能保证水沟以下建筑群基础施工不被山水影 响。
拟建场地位于花岗岩地区低矮残积丘陵地貌地带,原始地形为山坡脚和 冲沟、低
洼交汇地带,后经开山挖平整而形成当前地形。根据场地地质情况, 场地分为两个区:
I区:属填方、山沟或回填土厚度大于 2m的地段,约占总建筑群的一般 建筑
物,工程地质条件较差,地质条件相对复杂。
H区:属开山地段或回填土厚度小于 2m的地段,属于砂质黏性土(花岗 岩残积
土),强、中、微风化花岗岩,埋深较浅或直接露出,工程地质条件较 好。
场地内地下水类型属潜水类型(水沟除外) ,赋存于花岗岩各风化带层裂 隙中,接受大气降水及地下径流补给,以蒸发排泄和地下径流方式排泄为主, 水量呈季节性变化较大,水量充沛,测得稳定水位埋深
0.30?6m左右。
本工程场地无地下管网,含较多旧基础,四周山区存在较多待拆除高压 电塔,沿场地四周均有分布,前期高压电塔未拆除阶段,不宜使用塔吊作业。
3. 编制依据: 3.1 工程地质勘察报告;
3 . 2《建筑边坡工程技术规范》 GB50330-2002; 3.3《建筑施工土石方工程安全技术规范》 JGJ180-2009; 3.4《建筑基坑支护技术规程》 ( JGJ120-99): 3 . 5《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 3 . 6《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2001 3 . 7《工程测量规范》 GB50026-2007
3.8《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 3.9《建筑基坑工程监测技术规范》 GB50497-2009 3.10 《土方与爆破工程施工及验收规范》 GBJ 201-83 4. 施工进度计划及设备计划 4.1 施工进度计划:
1 )、因本工程工期较为紧张,且建筑群基础施工周期长,建设方交底只 能逐步逐
栋移交,工期可能横跨整个 2013-2014 多个季节,且地质条件非常 差,部分场地需要桩基础才可以施工,有些需要爆破或者炮机才可以施工, 为给后期结构施工争取更多时间,土方开挖预计 15 天内完成(具体根据建设 方交底和地质情况时间调整) 。
2)、本工程部分区域为花岗岩残积土,其土性质“遇水则化” ,为保证地 基基础土方承载力,边坡支护及坑顶、坑底有组织降、排水需要穿插施工, 即完成一个区段的土方开挖立即开始基坑支护和排水设施安排。
3)、本工程部分区域为中、微风化岩石层,开挖难度较大,施工工期较 长,且如果采用爆破危险较大,要注意合理安排施工工序的衔接和施工区域 布置,该部分岩层基本不含泥水,且处于山体较高位置,设水泵和排水沟, 设置有组织排水将坑内积水排出即可。
4)、如山沟和回填土区域施工,待旋挖桩开挖完成后,可根据旋挖桩施 工时的土质实际情况,结合地质勘查报告,在基坑四周设置有组织排水,必 要时设置井点降水,具体情况根据施工时现场情况,制定专项方案和工期安 排。
5 )、每道工序选择合理的施工方案,设备及人员配备充足。提前做好每道 工序的施工准备工作,为其顺利施工创造条件。 4 )、各工序安排及工期:
工程测量:15天;测量工作贯穿整个土方开挖阶段,前期的开挖边线设置, 开挖期间标高控制及后期的土方回填标高和基础边线控制;测量时要特别注 明土(石)分布情况,测量出土石比或者具体放量,以便后期工程结算和竣 工资料备案。
降排水工程:土方开挖前期根据已有的工作条件,设置明沟截水,主要是 东面临近6号地块和南、北两面山体周边,排水明沟前期采用挖机或砖砌明 沟,面采用125水泥砂浆找平、放坡;开挖中期设置基坑顶部明沟和集水 井集中排水;后期设置建筑物之间纵
横交错排水明沟,确保坑底和完成建筑 物无积水。因本工程为独立承台基础,一般基础埋深较浅,如何有效的避免 基础北雨水长期浸泡影响基础施工质量,是本工程首要考虑的问题。
土方开挖:根据已有的工作面,合理安排挖机及汽车,最大限度发挥场地 利用率,具体车辆根据工期及施工需要调整。
基坑支护:本工程基础埋深交浅,土质较好区域,不必设置基坑支护,土 质交差区域,根据现场实际情况,如有必要,与降排水一起编织专项方案。
定点放线:待建设方发放完成的施工图纸,请测绘院定点放线,开始第二 阶段土方开挖。
4.2机械设备计划
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
机械名称 钢筋切断机 混凝土运输车 电动卷扬机 挖掘机 自卸车 全站仪 ①100污水泵 挖掘机 铁铲 强制式砂浆搅拌机 砌刀 斗车 照明设备 雨鞋 单位 台 台 台 台 台 台 台 台 规格型号 WS40-2 PCL606 JJK-1 1.5m3 15t 拓普康N102 5KT 60型 数量 1 5 1 7 30 1 40台 1 40 把 台 3KW 1 10 10 把 台 套 3 100 14 双 5.主要施工方法
5.1基坑土方开挖 5.1.1工艺流程:
施工准备T技术交底T基坑开挖边线设定(第一次测绘定点放线场
地土方标高测定T截水明沟设置T土方开挖T留设临时运输车道T第一区土 方开挖(根据交地情况调整)T第二区 ...................... T基坑边坡防护T排水明沟设 置T集水井设置T水泵安装就位T第二次测绘定点放线(基础红线)T第二 阶阶段土方开挖T基础施工。 5.1.2施工机械的:
(1)挖掘机的配备:
选用斗容量为1.5m3的单斗挖掘机进行土方挖掘。根据经验,斗容量为
1.5m的单斗挖掘机每台班产量约 900斥(实方),本工程基坑内总挖方量约 90000
3
用,工期为10日历天(单栋),综合考虑到本工程施工工期紧,工作面 移交不多,决定配用3台斗容量为1.5m的单斗挖掘机进行土方施工。
(2)自卸汽车的配备: 选用 15t 自卸汽车进行土石方运输,由于弃土点距场地
较近,按经验,
每台挖掘需配用4辆15t自卸汽车,共需配备4X4=16辆自卸汽车。
本工程土质较好区域,无场地堆放土方,土方较差区域不能用于回填, 故本工程所有土方全部外运,外运距离约 7KM。 5.1.3 施工方法 1 )测量放线:
施工测量及施工放样是施工准备阶段的主要技术工作,根据设计图纸、 监理工程师书面提供的各基准点坐标及水准点标高进行复测,闭合后将复测 资料交监理工程师审核。根据监理工程师批准的定线数据进行施工放线。在 挖方断面的坡顶点位置上,设置
3
木桩作为永久坐标点,永久坐标点采用红油 漆标注,以免损坏,并在木桩上标注轴线位置。同时导线点、水准点应设立 特殊标志,进行保护以免施工中遭到破坏。
经过准确放样后,提供放样数据及图表,报监理工程师审批。经批准后 可进行清表开挖。测量精度应满足工程验收标准或合同规定标准。 2 )基坑土方开挖施工:
本基坑土方开挖工作面广,挖运工程量大,但由于周边山体目前为完成平 整和土方开挖,已有的工作面非常小,且涉及高压电塔的迁移和岩石土的山 体大型土方开挖难度较大,整体工期相对较长,甚至会出现部分停工阶段, 部分区域需要炮机和炸药爆破,故土方开挖将持续整个地块施工周期。
( 1 )施工段划分:
根据建设方交地情况,移交一栋完成一栋,建议建设方交底由东往西移 交,尽量成片移交,已方便安排组织流水施工。
(2)开挖方法:
A)岩石土开挖,先采用PC350挖机试挖,如果挖机无法正常作业,如开挖 土方量较小,采用多台炮机连续作业,然后采用挖机开挖、外运,边角位置采 用风炮修正, 人工清理。如开挖土方量较大, 采用炸药爆破, 爆破和炮机作业, 需要注意噪音和周边施工人员安排,本工程处于山坡,周边无居民,噪音影响 相对较小,主要是注意爆破时施工人员安排。 爆破后细部修正任然需要炮机 作业和风炮修正,最后边角区域采用人工修整。岩石层基础施工难度非常大, 要注意合理安排人力和机械设备
B)杂填土、淤泥土开挖,先采用PC350挖机作业,挖出旋挖桩周边及地梁、 承台土方,采用风炮凿除旋挖桩超高部分,采用挖机挖除破碎桩身混凝土,人 工修整基坑,施工完成一个承台后,方可继续施工第二个承台,因该区域土质 复杂,如遇旧基础和岩石,需要炮机协助完成。
5.2 基坑排水: 为保证在基坑土石方开挖过程中以及基础施工阶段的有效排水,结合场 地内的实际情况,采用明沟、集水井有组织排水。 5.2.1 排水原则 :
1 )临时排水设施与永久性排水设施相结合,流水不得污染自然水源,也 不得引起淤积和冲刷。
2 )施工时注意经常维修排水沟道,保证流水畅通。渗水性土质或急流冲 刷地段的排水沟应予以加固,防渗防冲。水文地质不良地段,必须严格搞好 堑顶排水。 3 )引走一切可能影响边坡稳定的地面水和地下水,在基坑上口的四周方 向上保持一定的纵向坡度以利排水。 5.2.2 排水设施的设置:
1) 、在开挖前在场地上口外 1.0m 处设截水明沟 , 截水沟由中间往两边按 0.5%放坡。
2) 、基坑底四周设排水明沟、集水井(往集水井处按
0.5%放坡,部分区
域根据地形地貌放坡 ) ,,与基坑四周排水沟交汇处设排水井。排水明沟和集 水井均采用砖砌,起点深不小于
150mm沟宽300mm集水井内空尺寸为
1000x1000mm (水量集中区域按1500*1000*1500设置),深度不低于汇于该 处最深明沟 500mm。
3) 、每个集水井处设配电箱,各控制一台水泵。
4) 、坡顶相对较低缓区域设置沉淀池,污水泵抽出的泥浆水,经沉淀池 自由排至市政下水管道。沉淀池采用砖砌 3000*3000*2500,并安排人员定期 清理。 5、施工安全保证措施 5.1 5.2 5.3
严格遵守施工操作规程和施工工艺要求,严禁违章施工。 进入施工现场必须配戴安全帽,高处作业必须配系安全带。
施工现场的各种物品、器材应放置有序,不准向基坑内投掷任何物 品,当班
结束时要清理现场。 5.4
临时用电架设必须符合规范要求。
5.5 工地上有不安全环境, 不安全因素的地方应设置相应的安全标志、 禁 止标
志、警告标志、提示标志。夜间有不安全隐患处应设红灯示警。 5.6
处理机械故障时,必须使设备断电。向施工设备送电,应通知有关人 员。
5.7 非操作人员不得进入正进行施工的作业区。 5.8 防止边坡坍塌的预控措施:
1 )严格执行方案中分层开挖深度、 长度、支护设计方案及质量保证措施。 2 )加强基坑边坡沉降、位移监测工作,当基坑边坡变形超过监测警戒值 后,立即停止施工,启动应急预案。 6.9
防止高处坠落的预控措施
1 )基坑四周及时设置1.2m高的黄黑油漆相间的钢管防护栏,上下基坑 设有专用通道及登高措施。施工现场四处张挂好醒目的安全标志、安全宣传 牌,警示、提醒每个进入现场的施工人员注意安全。作业环境合理采用不同 的色彩,尽量减轻作业人员眼睛及全身的疲劳,降低事故频率。 2
)坡顶或坑边不准堆土或堆载。采用分层开挖的方法进行土方开挖施 工。基坑
边2m范围内不得堆土。 7、劳动力计划
根据工程进度要求,确保工程正常施工,主要包括架子工、机械操作、现 场电工、挖机、泥工、普工、司机等工种,必须持有相应上岗证。
主要劳动力计划用表:
序 号 1 2 3 4 5 安全员 测量、观测人员 挖机司机 自卸式汽车司机 泥工班组 3 4 2 工种 人数 工作内容 安全文明施工管理工作。 现场测量及沉降位移观测工作。 负责挖机操作 备注 持证 持证 持证 持证 30 16 负责边坡面支护、砌筑排水沟、集水井等
6 7 8 普工班组 架子工 钢筋班 12 12 60 清理边坡面、排水沟等 负责临边围护、上下基坑通道搭设等 持证 负责钢筋网片的加工与成型 8、应急预案 8.1 目的
提高整个项目组对事故的整体应急能力, 确保意外发生的时候能有序的应 急指挥,为有效、及时的抢救伤员,防止事故的扩大,减少经济损失,保护 生态环境和资源,把事故降低到最小程度,制定本预案。
8.2、应急领导小组及其职责 应急领导小组由组长、副组长、成员等构成:
(1) 领导各单位应急小组的培训和演习工作,提高应变能力。
(2) 当发生突发事故时,负责救险的人员、器材、车辆、通信和组织指挥 协调。 (3) 负责准备所需要的应急物资和应急设备。
(4) 及时到达现场进行指挥,控制事故的扩大,并迅速向上级报告。 8.3 各类事故的处置程序和抢险措施
8.3.1 处置程序 施工现场一旦发生事故时,施工现场应急救援小组应根据当时的情况立 即采取相应的应急处置措施或进行现场抢救,同时要以最快的速度进行报警, 应急指挥领导小组接到报告后,要立即赶赴事故现场,组织、指挥抢救排险, 并根据规定向上级有关部门报告,尽量把事故控制在最小范围内,并最大限 度地减少人员伤亡和财产损失。
8.1.2 报警和联络方式 一旦发生事故时,施工现场应急救援小组在进行现场抢救、抢险
的同时,
要以最快的速度通过电话进行报警,如有人员伤亡的,要拨打 “120”急救电话 和公司
报警电话;如果发生火灾,应拨打 “119”火警电话和公司报警电话。 8.1.3 各类事故的抢险措施 1) 、触电事故的抢险措施
一旦发生触电伤害事故,首先使触电者迅速脱离电源(方法是切断电源 开关,用干燥的绝缘木棒、布带等将电源线从触电者身上拨离或将触电者拨 离电源),其次将触电者移至空气流通好的地方,情况严重者,边就地采用 人工呼吸法和心脏按压法抢救,同时就近送医院。
2) 、高处坠落及物体打击事故的抢险措施 工地急救员边抢救边就近送医院。 3) 、坍塌事故的的抢险措施
一旦发生事故,应尽快解除挤压,在解除压迫的过程中,切勿生拉硬拽, 以免进一步伤害,现场处理各种伤情,如心肺复苏等。同时,就近送医院抢 救。严重可能全身被埋,引起土埋窒息而死亡,在急救中应先清除头部的土 物,并迅速清除口、鼻污物,保持呼吸畅通。
4) 、机械伤害事故的抢险措施
(1)对于一些微小伤,工地急救员可以进行简单的止血、消炎、包扎。 (2)就近送医院。 9、基坑监控:
本基坑开挖深度不超过5.0m,基坑四周也没有建筑物,根据地质资料, 也没有不良地质情况,所以不需要对基坑进行监测。
但基坑东向、北向为高坡,在基坑土石方开挖施工前,需对松动的岩土 进行清理,并安排专人定期对边坡进行检查,尤其是雨后,发现异常情况需 及时处理