新城排水及化粪池工程施工方案
该工程位于十二桥西郊河侧,西临西郊河,南靠西安路,东靠琴台路,北临十二桥,小区内土建单位正在施工。 1、污水工程
污水D300钢筋砼管总长约1056米,?1000砖砌圆形污水检查井约143座。
污水管道结构:180°的C10混凝土带型基础,接头1:2.5水泥砂浆加钢丝抹带;污水检查井按有地下水施工,内外用1:2.5水泥砂浆抹至井顶。 2、雨水工程
雨水管道均采用钢筋混凝土排水管,D300钢筋混凝土管道全长79米,D400钢筋混凝土管道全长约592米,D500钢筋混凝土管道全长约15米,Φ1000砖砌砼圆形检查井约29座,340*700进水井井有条29座。 雨水管道结构:180°的C10混凝土枕型基础,接头1:2.5水泥砂浆加钢丝网抹带,雨水检查井按无地下水施工,内、外均用1:2.5水泥砂浆抹至井顶。 3、化粪池
13-100B11砖砌化粪池4座。
化粪池结构:详见1997版标准图集S213(四)。 一、施工工艺流程 (一)、施工顺序
1、排水顺序
污、雨水主管道沟槽开挖,其它采用独立槽开挖,待主管道基本形成后进行支线管施工。雨水口和雨水口支管待路面施工时再进行铺设。 2、化粪池
化粪池因场地和煤气管道的限制,化粪池土方在采用机械开挖的同时做边坡护壁。土方由自卸汽车配合运值至堆土场内,先施工化粪池,后排水管道,化粪池按国家建筑标准设计给排水1997版标准图集S213(四)进行施工。 (二)、工艺流程 1、排水工程
施工测量放线 机械或人工开挖沟槽 安装龙门板确定管道中心线、高程 沟槽底标高复测 浇筑管道基础 下管、稳管 检查管道中线、高程 支摸浇筑砼带基(或枕基)
接口、抹带 检查井砌体 管道、检查井竣工测量、检查 按密实要求分层回填密实 收集资料、竣工。 2、化粪池施工
施工测量放出机械开挖边线 机械挖土 人工修边、捡底 边坡护壁 化粪池垫层浇筑 底版钢筋制安 化 粪池砼底板浇筑 砖砌体 浇筑中部圈梁 砖砌体及化粪池内外1:2防水砂浆抹面 现浇顶部圈梁及盖板 砌体检查井 上方回填 拆摸、清理内壁并竣工。 二、主要施工方案
1、土方开挖
(1)沟槽开挖边坡按
机挖:1:0.5
人工挖H <2.5米 采用1:0.3 2.5≤H<4米 采用1:0.3 H≥4米 采用1:0.5 (2)槽型
污、雨水沟槽,主干道下采用合槽开挖,支管用独立槽开挖。 (3)沟槽土方施工
1)该工程污、雨水管道全部采用人工挖沟槽,土方 由人工运于槽边5米处堆放若需转运的土方,以现场签证为准。
2)沟槽形成后,立即通知甲方监理进行沟槽验收,合格后马上进行下一道工序施工;如土质太差,经甲方监理确认,须作换基处理的,按要求换填。
3)沟槽开挖应分段施工,尽快进行地下结构合管道安装施工,并及时回填。
4)沟槽形成后,应注意边坡的稳定性,对于边坡不稳定的应根据现场实际情况加设各种支撑。 (4)化粪池开挖
化粪池采用机械开挖,人工修边捡底,人工捡底厚为200mm , 开挖边坡为1:0.5,为保证工程质量及安全,化粪池所挖的土
方全部运于堆土场,回填时再重新运回,同时在围墙与煤气管 侧作好边坡护壁。
化粪池开挖后遇地下水,则可根据实际情况进行排水处理。 (5)井圈井盖按Q20考虑。 3、 管道安装
(1)该小区内污、雨水排水管道管径为D300—D500,采用人工下管。
(2)管道安装采用平基稳管法施工,在浇筑平基混凝土时,平基的顶面应有1-2cm的余地,以保证工程质量。安装时应将基础及管道内外清洗干净后再浇筑护膀,接口先用钢刷刷毛后用1:2.5水泥砂浆加镀锌铁丝网抹带。
(3)D400以上的管道,全部采用抹内带处理。
(4)管顶覆土小于0.7米时(车行道路面下),污、雨水管道均采用360度混凝土全包。(排流91-I-3)。
(5)回填土时要求分层回填夯实,保证回填土达到规定的密实度。 (6)闭水试验,闭水试验必须在管道回填前进行,管道的闭水试验必须达到设计的允许渗水量,经监理的认可后方可进行回填。 3、回填
待污水、雨水钢筋混凝土管道安装完毕后,沟槽回填必须在基座及抹带砂浆达到设计强度后进行。腹腔回填必须严格按照两侧同时回填的方法进行,腹腔、管顶50cm内采用人工夯实回填,以上部分
用蛙式打夯机分层打实或压路机分层碾压,每层厚度不能大于30cm。若需立即浇筑混凝土路面,回填时需采用8%的石灰土作加强处理。 4、构筑物
(1)砖砌排水检查井,污水内外抹面1:2水泥砂浆抹至井顶,雨水内外抹面1:2水泥砂浆抹至井顶。井圈井盖应与路面齐平。砌体达到流槽高度时,既应按设计要求抹好流槽。对接入的支管应随时砌随安,井市砌体前,应对中线、位置、井底高程、基础宽度进行检查,收口每次收进尺寸应规范。抹面压光,内壁圆顺,不得有空鼓、裂缝等现象。
(2)车行道下管顶覆土小于0.70米的管道,据实采用360度C15混凝土带基进行加强处理。雨水口与预留支管之间的关系见排流91-Ⅱ-3,雨水口,内外用1:2水泥砂浆抹面至井顶。
5、现场内化粪池、排水管道所有构筑物所用混凝土半成品一律采用搅拌机搅拌,自卸汽车配合运至施工用地。
6、本工程有化粪池四座,施工前,应先对砖进行湿润,施工中,标砖砌体严格执行砖砌体施工规范,要求做到横平竖直、饱浆错缝,咬扣紧密,表面平整,抹灰保证砂浆强度及厚度,砂浆在3小时内必须用完,严禁使用过夜灰,钢筋绑扎符合设计,防水处理按设计进行。 三、主要施工机具 序 号 1 2 机 具 名 称 手推车 打夯机 规 格 单 位 辆 台 数 量 20 3
井室及化粪池施工方案