电源模块 2.2 电源模块 PS 305; 2 A; (6AG1305-1BA80-0AA0) PS 305; 2 A的接线图
36
????'&????????9????????/??????????0????/??????0????/??????0????/??????0????????① “24 VDC输出电压工作”显示 ② 24 VDC 输出电压接线端 ③ 固定装置
④ 主回路和保护性导体接线端 ⑤
24 VDC 开关
????
S7-300模块数据
设备手册, 08/2009, A5E00432670-06
PS 305; 2 A 的电路示意图
电源模块 2.2 电源模块 PS 305; 2 A; (6AG1305-1BA80-0AA0) /??????0????/??????0????8??'&????????9??
图 2-1
电源模块 PS 305; 2 A 的电路示意图
线路保护
PS 305电源模块(2 A)的主电源应使用具有下列额定值的微型断路器(例如Siemens 5SN1系列)进行保护:
● 110 VDC时的额定电流: 10 A ● 跳闸特性(类型): C。
对非典型工作条件的响应
表格 2- 1
PS 305;(2 A)电源模块对非典型工作条件的响应
如果...
... 输出电路过载: ? I > 3.9 A (动态) ? 3 A < I ≤ 3.9 A (静态) ... 输出短路 初级端过压 初级端欠压
... 则...
电压突降,自动恢复电压 电压降低,缩短使用寿命
24 VDC LED 闪烁
输出电压为0 V;排除短路故障后,自动恢复电压 存在毁坏的危险 自动关闭;自动恢复电压
关 - 关
S7-300模块数据
设备手册, 08/2009, A5E00432670-06
37
电源模块 2.2 电源模块 PS 305; 2 A; (6AG1305-1BA80-0AA0) PS 305; 2 A (6AG1305-1BA80-0AA0) 的技术规格
技术规格 尺寸和重量
尺寸 W x H x D (mm) 重量 输入参数 输入电压 ? 额定值 ? 电压范围 额定输入电流 ? 24 V时 ? 48 V时 ? 72 V时 ? 96 V时 ? 110 V时 冲击电流(25 °C时) I2t (冲击电流时) 输出参数 输出电压 ? 额定值 ? 允许范围 ? 斜坡上升时间 输出电流 ? 额定值 短路保护 残余纹波
24 VDC
24 V ± 3%,断路保护 最长3 s 2 A; 1) 支持并联
电子,非锁存,1.65到1.95 x IN 最大150 mVpp
24/48/72/96/110 VDC 16.8 VDC到138 VDC 2.7 A 1.3 A 0.9 A 0.65 A 0.6 A 20 A 5 A2s
80 x 125 x 120 约 740 g
38
S7-300模块数据
设备手册, 08/2009, A5E00432670-06
电源模块 2.2 电源模块 PS 305; 2 A; (6AG1305-1BA80-0AA0) 技术规格 电气参数
安全等级符合 IEC 536 (DIN VDE 0106,第 1 部分) 隔离额定值
? 额定隔离电压(输入24 V) ? 测试电压 安全隔离
电源故障缓冲(24/48/72/96/110 V时) ? 重复率 效率 功耗 功率损耗 诊断
“输出电压工作”显示
是,绿色LED I,带有保护导体 150 VAC 2800 VDC SELV 电路 > 10 ms 最少1 s 75% 64 W 16 W
1) 在受限的输入电压范围 > 24 V(24 VDC 到 138 VDC)时,PS 305 的最大负载电流可
以为 3 A。
S7-300模块数据
设备手册, 08/2009, A5E00432670-06
39
电源模块 2.3 电源模块 PS 307; 2 A; (6ES7307-1BA00-0AA0) 2.3
电源模块 PS 307; 2 A; (6ES7307-1BA00-0AA0)
订货号
6ES7307-1BA00-0AA0
属性
PS 307; 2 A电源模块的属性: ● 输出电流为2 A
● 输出电压为24 VDC;短路和断路保护 ● 与单相交流电源连接
(额定输入电压120/230 VAC,50/60 Hz) ● 安全隔离符合EN 60 950 ● 可用作负载电源
40
S7-300模块数据
设备手册, 08/2009, A5E00432670-06