好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

S7-300模块数据手册

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

船舶认证

船级社:

● ABS (美国船级社) ● BV (法国船级社) ● DNV (挪威船级社) ● GL (德国船级社) ● LRS (英国劳氏船级社) ● Class NK (日本船级社)

常规技术数据 1.1 标准和认证 在工业环境中使用

SIMATIC产品是为工业应用而设计的。 表格 1- 1

在工业环境中使用

应用领域 工业

噪声辐射要求 EN 61000-6-4: 2007

抗噪声要求

EN 61000-6-2: 2005

应用于生活居住区

说明

S7-300 设计用于工业区;在住宅区使用时可能会干扰无线电和电视接收。 要在生活居住区中使用 S7-300,其RF辐射必须符合EN 55011的B类限制值。 建议采取以下措施以确保干扰符合 B 类限制值: ● S7-300 安装在接地的开关柜/箱中 ● 在供电线路中使用噪声滤波器

警告

可能发生人员受伤或财产损失。

在潜在爆炸环境中,如果在 S7-300 运行过程中断开任何连接器,可能导致人身伤害以及财产损失。

在断开连接器之前,务必要隔离在此等环境下运行的S7-300。

S7-300模块数据

设备手册, 08/2009, A5E00432670-06

21

常规技术数据 1.2 电磁兼容性 1.2

电磁兼容性

定义

脉冲型干扰

其它措施

22

电磁兼容性(EMC)是指电气设备在其电磁环境中正常运行且不干扰环境的能力。 S7-300模块还满足欧洲国内市场EMC法规的要求。 前提是S7-300系统必须符合电气设计方面的技术规范及指令。

下表说明了在易受脉冲波形干扰区域的S7模块的EMC兼容性。

脉冲型干扰 测试电压

对应的严重等级

静电放电

空气放电: ± 8 kV 3 (符合IEC 61000-4-2) 接触放电 ± 4 kV

2 符合 IEC 61000-4-4 的短脉2 kV (电源线) 3 冲(快速瞬变干扰) 2 kV (信号线 > 3 m) 3

1 kV (信号线 < 3 m)

符合IEC 61000-4-5的高能单脉冲(电涌) 所需的外部保护电路

(请参考『S7-300 自动化系统,硬件和安装』一章的“避雷和过 电压保护”) ? 非对称耦合

2 kV (电源线)

3

带有防护装置的直流电压 2 kV (仅当信号线/数据线长度 > 3 m),根据需要使用防护装置

? 对称耦合

1 kV (电源线)带有防护装置的直流电压

1 kV (仅当信号线/数据线长度 > 3 m),根据需要使用防护装置

将S7-300系统连接至公共电力网时,务必确保符合EN 55022的B类限制值。

S7-300模块数据

设备手册, 08/2009, A5E00432670-06

正弦波干扰

下表说明了受正弦波干扰的区域中 S7-300 模块的 EMC 兼容性。 ● HF 辐射

常规技术数据 1.2 电磁兼容性 HF 辐射符合 IEC 61000-4-3 标准 电磁 HF 域,振幅调制

80 MHz 到 1,000 MHz;1.4 GHz 到 2 GHz 10 V/m

80% AM (1 kHz)

● HF 耦合

对应的严重等级

2.0 GHz 到 2.7 GHz 1 V/m

3, 2, 1

HF 耦合符合 IEC 61000-4-6 标准 0.15 MHz 到 80 MHz 10 Vrms 未调制 80% AM (1 kHz) 150 Ω 源阻抗

符合严重等级

3

S7-300模块数据

设备手册, 08/2009, A5E00432670-06

23

常规技术数据 1.2 电磁兼容性 无线电辐射干扰

24

电磁干扰符合 EN 55016: A 类限制值(测量距离为 10 m)。

频率

噪声辐射 30 MHz到230 MHz < 40 dB (μV/m) Q 230 MHz到1000 MHz < 47 dB (μV/m) Q

交流电源的噪声辐射符合EN 55011: A类限制值,组1。

频率

噪声辐射 从 0.15 到 0.5 MHz < 79 dB (μV/m) Q < 66 dB (μV/m) M 0.5 MHz到5 MHz < 73 dB (μV/m) Q < 60 dB (μV/m) M 5 MHz到30 MHz

< 73 dB (μV/m) Q < 60 dB (μV/m) M

S7-300模块数据

设备手册, 08/2009, A5E00432670-06

常规技术数据 1.3 模块和备用电池的运输和存储条件 1.3

引言

模块和备用电池的运输和存储条件

S7-300模块的运输和存储条件高于IEC 61131-2的要求。下面的数据适用于使用原包装运输和存储的模块。

模块符合IEC 60721-3-3, Class 3K7规定的气候条件(存储), 并符合IEC 60721-3-2, Class 2K4(运输)规定的条件。 机械条件符合IEC 60721-3-2, Class 2M2。

模块的运输和存储条件

情况类型

自由落体(在运输包装中) 温度 大气压 相对湿度 符合

IEC 60068-2-6的正弦振荡 符合IEC 60068-2-29的冲击

允许的范围 ≤ 1 m

-40°C至 + 70°C

1080 hPa到660 hPa (对应高度为 -1000 m到3500 m)

10%到95%,非结露 5 Hz到9 Hz: 3.5 mm 9 Hz到150 Hz: 9.8 m/s2 250 m/s2,6 ms,1000次冲击

备用电池运输

备用电池应该总是在原包装中进行运输。 请注意危险品运输的管理条例。 备用电池中锂含量约为0.25 g。

S7-300模块数据

设备手册, 08/2009, A5E00432670-06

25

S7-300模块数据手册